Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  VEŘEJNÁ ZÓNA
| |-+  Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik
| | |-+  Proč je do elektroinstalací vnucováno více proudových chráničů?
0 uživatelů a 2 Hostů prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: 1 ... 6 7 8 [9] 10 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Proč je do elektroinstalací vnucováno více proudových chráničů?  (Přečteno 59703 krát)
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #144 kdy: 07.01.2020, 12:13 »

Citace
- Proud do 5 mA je bezpečný, může být nepříjemný, ale může protékat trvale

Co si vzpomínám, tak na školeních "50" Vyhl. školili, že když zkoušeli chránič na svém těle, už 7 mA byla taková "pecka" že když člověk stál, tak se posadil, ani nevěděl jak?....
30-40 let nazpět...

Asi dnešní zkoušky budou přesnější!  tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #145 kdy: 07.01.2020, 12:25 »

Asi dnešní zkoušky budou přesnější!  tanecek

Hlavně je ta stupnice logaritmická. Takže ten pocit dost rychle narůstá.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Zdeněk Pikhart
OSVČ - Tábor
*
Offline Offline



revizní technik-E2/A , elektromontáže


WWW
« Odpověď #146 kdy: 07.01.2020, 17:48 »

Co si vzpomínám, tak na školeních "50" Vyhl. školili, že když zkoušeli chránič na svém těle, už 7 mA byla taková "pecka" že když člověk stál, tak se posadil, ani nevěděl jak?....
30-40 let nazpět...

Asi dnešní zkoušky budou přesnější!  tanecek

Do 3,5mA AC je bezpečný a i tak je to pěkná šlupa.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

revize, montáže a opravy převážně v občanské výstavbě a průmyslových provozech
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #147 kdy: 08.01.2020, 10:52 »

No tak som na tie prúdy pozeral kde som vedel a jediné čo mi z toho vychádza je, že bezpečný prúd je jedna vec a dovolený úplne iná. Podľa môjho nie je správne si myslieť že je to to isté
O dovolených prúdoch do človeka som nikde nanašiel nič, takže mi vychádza, že dovolený je vlastne najlepšie žiadny. A kebyže som aj mal brať do úvahy dajaký, že "bezpečný" prúd do človeka z EZ, tak potom max 0,23mA.
Keby bol bezpečný prúd 0,5mA aj dovolený, tak by bola logicky dovolená napríklad aj izolácia EZ cca pol megaohmu, čo je nezmysel
Takže podľa môjho považovať prúdy do 0,5mA z toho grafu za bezpečné je chyba. Účinky prúdu sú jedna vec, a minimálna bezpečnosť podľa noriem druhá vec.
Šak napríklad jak chcete dostať do človeka 0,5A z napätia 230V, keď sa cez neho predpokladá prúd 150mA, čo je odpor asi 1,5kohmu. To by potom podľa toho grafu priamy dotyk na 230V s prúdom 150mA nemal pomaly nikoho zabiť ani bez chrániča, ale šak všetci vieme že to tak neni.
No a keď sa ešte zamyslím nad tým že za chráničom to vlastne kope rovnako jak za ističom len kratšie, tak by ma naozaj zaujímalo že prečo norma chce práve tých 30mA, keď oveľa dôležitejších pri zásahu do človeka je 0,2sekundy. A prečo norma nechce 0,02 sekundy jak na chráničoch bežne nameriam, a často i menej? Vie toto dakto vysvetliť že prečo norma nechá do človeka kopať 10x dlhšie??
A to že chránič zachráni viac ľudí jak istič mi prosím nevysvetľujte, ja už som tu dávno napísal že cez chránič sa ťažko umiera  Mrknutí
Do 3,5mA AC je bezpečný a i tak je to pěkná šlupa.

Hej, je bezpečný, ale pre spotrebič a do vodiča PE, ale nie do človeka. A to podľa môjho práve preto že je to pekná šupa zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #148 kdy: 08.01.2020, 11:46 »


Sa nechcem naťahovať, ale prečo je nezmysel keď chránič nevypne pri 20-24mA jak napísal Václav Tretí že práčka bude brnieť aj s chráničom, ale napríklad že vypne až pri 28?


Moje poznámka o brnící pračce a chrániči, co nevypne nebyla myšlena tak, že chránič změnil své vlastnosti, je vadný a vypíná při vyšším proudu nebo pozdě.

Příčin může být víc - přechodové odpory vyšších hodnot na cestě proudu k místu dotyku, povrchová úprava předmětu (lakování, smaltování) a zejména odizolování osoby od země izolačními vlastnostmi podlahy nebo obuvi.

I velice dobrý chránič nevypne, pokud unikající proud nedosáhne jeho správného IdN. Přesto osoba bude cítit účinky proudu od brnění až po nepříjemnou ránu. Může nastat i situace, že se osoba drží tvrdé fáze a necítí nic, což je důsledek dobrého odizolování od nulového potenciálu země a minimální kapacita mezi tělem a zemí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #149 kdy: 08.01.2020, 11:49 »

Že vy jste si ten graf moc neprohlédl?

Proč 30 mA? Protože pod 30 mA je riziko výrazně nižší (nemůžeme se dostat do červené).

Proč 300 ms na reakci chrániče? Protože při předpokládanýc h 5xIdn je riziko ještě přijatelné.

Normativní hodnoty bych do toho netahal. Pro síť TT je čas vypnutí 0,2 s a to FI už dávat nemusí (0,3 s). Jenom příklad.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Vlado Konrád
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #150 kdy: 08.01.2020, 12:06 »


No a keď sa ešte zamyslím nad tým že za chráničom to vlastne kope rovnako jak za ističom len kratšie, tak by ma naozaj zaujímalo že prečo norma chce práve tých 30mA, keď oveľa dôležitejších pri zásahu do človeka je 0,2sekundy. A prečo norma nechce 0,02 sekundy jak na chráničoch bežne nameriam, a často i menej? Vie toto dakto vysvetliť že prečo norma nechá do človeka kopať 10x dlhšie??

Srdečný cyklus trvá cca 0,8s. Počas tejto doby dochádza k repolarizácii srdcových komôr. Ak trvá zásah 0,8s + viac dôjde takmer  so 100% pravdepodobnos ťou k fibrilácii komôr. ( srdce sa chce prispôsobiť frekvencii 50 Hz, prietok 0 ) Ak je to menej, je pravdepodobnos ť nižšia ak je to 0,2 sec. stihne sa to pred repolarizáciou a k fibrilácii najpravdepodob nejšie nedôjde. Zrejme je to taký kompromis 1/2 času z polovice srdečného cyklu. Netuším, či by subtilná  mechanika chrániča stíhala 0,02s .

Záver : po dlhom behu a vysokom tepe 120/min, nešahajme na vodiče pod napätím, keďže srdečný vyklus bude trvať 0,5s.  Super!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #151 kdy: 08.01.2020, 16:25 »

Šance na přežití klesá nejenom s proudem, ale i s dobou průchodu proudu.

- Proud do 0,5 mA je zcela bezpečný, může protékat trvale.
- Proud do 5 mA je bezpečný, může být nepříjemný, ale může protékat trvale
- Proud do cca 30 mA může způsobit křeče, život ovšem neohrožuje.
- Nad cca 30 mA je riziko smrti závislé na době vypnutí. Pokud dojde k vypnutí do cca 200 ms, ohrožení je výrazně nižší, než při delší době působení. Souvisí to se srdečním cyklem.
- Nad 0,5A začíná reálně hrozit smrt pro všechny časy vypnutí.

Průměrný proud člověkem při zásahu je asi 150 mA (5x Idn).

To 0.5 mA a 5 mA "může protékat trvale" a do 30mA "život ovšem neohrožuje" je někde napsáno?
Dovolím si pochybovat že by takových 28 mA, které způsobí že nebudu schopen sám pustit předmět, mě neohrozí na životě pokud mě od toho někdo neurazí ruce.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #152 kdy: 08.01.2020, 16:50 »

Tyto údaje jsou z hlediska bezpečnosti nepoužitelné a nelze na ně spoléhat.

Každý jedinec je jiný a jeho reakce na el. proud jsou ovlivněny nejen zdravotním stavem, ale též momentální kondicí, únavou a dalšími vlivy měnícími se v čase.

Kdysi jsem měl kolegu, který si stěžoval, že ho kope fázovka nebo zkoušečka ZN1 při kontrole pořadí fází. Mysleli jsme, že si vymýšlí, nebyl zrovna příkladný pracant, tak jsme si říkali, že se mu nechce pracovat. Časem jsme udělali pokus, kdy jsme na něj nastražili kovovou propisovačku nenápadně připojenou kablíkem na dotyk fázovky a pak jsme mu řekli, aby ji podal. Zareagoval okamžitě, pustil tužku a řekl že probíjí. Člověk k elektrikařině nevhodný ... také časem odešel, udělal si rozšíření řidičáku z C na D a šel jezdit s autobusem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #153 kdy: 08.01.2020, 21:18 »

Ono je celkem jedno, kolik chráničů v instalaci je, pokud tam nejsou správné typy. Co vidím, tak se všude cpe základní a nejlevnější řada AC, která ovšem už zdaleka neodpovídá současným požadavkům na množství spínaných zdrojů a doby ledkové v současných instalacích. Takže je to taková ruská ruleta, kdy chránič přestane chráničovat. Bez ohledu na jejich počet v instalaci.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #154 kdy: 08.01.2020, 21:20 »

Pokud by všechny zde normové předestřené teorie fungovaly, tak sem buďto nemá kdo psát, nebo tu budou jen kavárenští bez praxe tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #155 kdy: 09.01.2020, 12:42 »

 chlapi za vaše zajímavé názory, tak mi to aj stačí.
Ja som vlastne iba chcel v dajakej tabuľke normy nájsť dovolené bezpečné prúdy podobne jak sú uvedené dovolené bezpečné napätia.

Vyzerá to ale tak, že žiadne normou dovolené bezpečné prúdy neexistujú. Nakoniec šak to aj má logiku keď sa všetky normy o bezpečnosti snažia zabrániť tomu, aby sa do človeka vôbec dajaké prúdy dostali. A keď už sa aj dostanú, tak vždy čo najmenšie. Mne z toho vyšla max. dovolená hodnota približne 0,23mA.

A to píšem o tom že jak chápem normy pre bezpečnosť človeka, a nie o tej hre že „vyďeržaj pijaňér“ Smích

Ma tie dovolené prúdy napadli práve v tej debate o chráničoch. Je to pravda, že keď človeka kopne prúd do 30mA tak je chránič super vec. Lenže vtedy keď už zachraňuje  chránič to už podľa môjho nie je ani stav prvej poruchy a v EZ už dačo muselo zlyhať druhýraz, takže normová bezpečnosť v taký čas keď zaberá chránič už je vlastne porušená úplne. Podľa môjho keď je EZ v druhej poruche, tak je nebezpečné a takýto stav už normy nikde neriešia. A v prípadoch kebyže príde k dotyku na živých 230, tak tam sa už o 30mA ani nedá baviť, tam už ide do človeka rovno maximum čo pustí telo.

Podľa môjho má chránič podľa normy určenie len pre postupne narastajúce unikajúce prúdy do vodiča PE, a nie pre priame dotyky človeka na nebezpečné napätie, i keď tam tiež vie veľa zachrániť. Ale píšem že to tak chápem podľa normy, a nie že je to tak podľa mňa Mrknutí

Netuším, či by subtilná  mechanika chrániča stíhala 0,02s .

Čo som ja nameral, tak nie je výnimka že stíha aj pod 0,01s Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #156 kdy: 09.01.2020, 19:09 »

chlapi za vaše zajímavé názory, tak mi to aj stačí.
Ja som vlastne iba chcel v dajakej tabuľke normy nájsť dovolené bezpečné prúdy podobne jak sú uvedené dovolené bezpečné napätia.

Osobně se domnívám že takto můžeme vnímat ochranu omezením proudu. Tedy ochranu kde omezíte velikost proudu na bezpečnou úroveň, jinými slovy bezpečný proud.  ČSN EN 61140 ed-3 ,  například čl. 5.2.7 ,   5.4.4  ,   6.9  ,  a pak 7.6.2 ,kde si můžete prostudovat i odkazovanou IEC/TS 60479-1

Domnívám se že je toho poměrně dost, jen je to potřeba vnímat v širších souvislostech a nečekat ( z jistého úhlu pohledu bohužel)  na tabulku která nás opět povede za ručičku a nebude zohledňovat všechna možná specifika na úkor jednoduchosti.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #157 kdy: 10.01.2020, 17:40 »

Ja píšem pán Franek o dovolených prúdoch do človeka a nie do EZ. Obmedzením prúdu do spotrebiča nijak neobmedzíte pri poruche prúd do človeka.
A myslím že je tiež jasné, že keď do človeka potečie nejaký prúd ktorý čo i len pocíti, tak k tomu môže dôjsť len pri druhej poruche na EZ
Nijakú tabuľku o bezpečných prúdoch do človeka už hľadať nebudem, už viem že ani nikdy existovať nebude
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #158 kdy: 10.01.2020, 20:31 »

Ja píšem pán Franek o dovolených prúdoch do človeka a nie do EZ. Obmedzením prúdu do spotrebiča nijak neobmedzíte pri poruche prúd do človeka.

Jak vidím, jste úplně mimo. Celá norma pojenává o ochraně před úrazem elektrickým proudem a jedna z jeho částí, tedy 5.2 je věnována základním prostředkům ochrany.
Mezi ty patří například izolace, přepážky a kryty, zábrany, omezení napětí a také část 5.2.7 - Omezení ustáleného dotykového proudu a energie.

čili

....,  tak k tomu môže dôjsť len pri druhej poruche na EZ

COž je pak vzhledem k tomuto ustanovení kravina

Nijakú tabuľku o bezpečných prúdoch do človeka už hľadať nebudem, už viem že ani nikdy existovať nebude

Jo, vaše volba  Super!  Jak jsem psal. V této době nečekejme že nás norma povede zcela za ručičku, protože by to mohlo znamenat i mnohá omezení jen kvůli tomu, abychom to měli snadnější.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #159 kdy: 10.01.2020, 23:04 »

Navrhujem zbytočne neodbočovať, zjednodušme to a píšme o jednom Úsměv
Ja som z noriem vydedukoval, že v normálnej prevádzke je pri napätí 230V povolený do človeka maximálny prúd 0,229724331mA  Úsměv
Vaše číslo?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #160 kdy: 28.05.2021, 06:15 »

Na otázku "proč" je zde spousta dobrých odpovědí.

Jaké dneska ale používáte standardní řešení pro RD, kde je hlavní jistič 25/32 A ( 40 A ).
Vím, že se to již zde řešilo, ale nemohu to ve vyhledávači najít. A opakování je matka moudrosti. Proto oživuji rok staré téma.

Nedávno jsem viděl na vstupu 3x32A/B a za ER v každé fázi PCH a ním řadu jističů 16 a 10 A pro okruhy S a Z. Jističe byly ve čtyřech řadách, vždy PCH a příslušné jističe a ve čtvrté řadě jističe napojené bez PCH. Oddělené N svorkovnice hezky označené a v rozvaděči schéma.
Lze takové řešení ještě vylepšit?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #161 kdy: 28.05.2021, 10:09 »

Citace
Lze takové řešení ještě vylepšit?
Citace

Nepíšeš jaké typy chráničů jsou použity.....
Dnes je třeba ve zdravotnictví nutný typ (dle normy) min "A"...A ze zkušeností v RD bych (já dávám) ...také typ "A"...

Skoro veškerá elektronika v RD má pulzní zdroje a "AC"  není to pravé,ořechové!! Mrknutí
Moc málo  montážníků, projektantů  dává AC ! Jak vidím při rekonstrukcích a nových stavbách RD.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Stran: 1 ... 6 7 8 [9] 10 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Musia byť aj nasledné rozvadzače opatrené prúdovým chráničom?
 Existuje proudový chránič bez nutnosti montáže do rozvaděče?
 Je nutné při výměně pojistek za jističe použít také proudový chránič?
 Je povinost instalovat centrální 3f proudový chránič na dřevěnou chatku?
 Je na mieste ekonomicka vyhoda centralneho chranica?
 Je nutno u zapojení sušičky použít chránič ?
 Lze dát chránič stejné jmenovité hodnoty jako hlavní jistič?
 Je u dřevostaveb nutné zapojit chránič 300mA jako centrální?
 Musí se použít proudový chránič ve výrobní zámečnické hale?
 Doporučuje nějaká norma doplnění proudových chráničů v elektrických instalací?
 Je nutné použít proudový chránič v ovládací technologii?
 Proudové chrániče pro zajištění ochrany automatickým odpojením
 Pro které okruhy instalovat proudový chránič?
 Je nutná instalace RCD za oddělovací trafo?
 Jak reagovat na požadavek neosazení proudového chrániče?
 Jaký typ chrániče zvolit pro čerpadlo do studny vzdálené 180m od rozvaděče?
 Použiť alebo nepoužiť prúdový chránič na napájanie brány v plote?
 Už vás proudový chránič zachránil?
 Je v koupelně výměna proudového chrániče 20mA za 16mA opravdu nutná?
 Je nutné FI s Idn=30mA, na SV okruhy, v prostorách shromažďovacích?
 Musí být použit chránič pro rekuperační jednotku, jestliže je v koupelně?
 Používáte chrániče v průmyslových kuchyních?
 Jak aplikovat proudový chránič na elektrocentrále?
 Opravdu se blíží konec centrálních proudových chráničů 30mA?
 Může být v elektroměrném rozvaděči proudový chránič?
 Má někdo tip jak vyřešit zásuvku s proudovým chráničem pro čerpadlo?
 Je nutné v drevodome k 30mA FI použít ještě 100/300mA?
 Proudové chrániče (třetí, aktualizované vydání 2015)
 Jaký zvolit proudový chránič pro moderní audio techniku?
 Jaký typ zásuvek lze použít pro hudební produkce?
 Musí být pro svět. obvod použit proud. chránič v lékařský prostorách skupiny 1?
 Lze vysvětlit absenci proudových chráničů zásuvkových obvodů výrobní haly?
 Může být ve výrobně zásuvka 32A bez proudového chrániče?
 Jak je spolehlivý levný chránič do zásuvky?
 Za jakých podmínek mohou být v objektu autoservisu zásuvky mimo chránič?
 Jaké parametry musí mít proudový chránič pro jednofázové zásuvkové obvody?
 Je nutné použít proudový chránič G ke 3f sřídači?
 Je možné za 32A hlavní jistič připojit paralelně dva 25A proudové chrániče?
 Co vše je nutné připojit přes chránič?
 Aky mate nazor, keby sa napr na kupelnu pouzil chranic s 10mA?
 Musí být zásuvka pro připojení RACKu v počítačové učebně přes proudový chránič ?
 Je nutné mít samostatný proudový chránič pro koupelnu pokud již jeden existuje?
 Jakou hodnotu RCD na kombinovanou zásuvku 400V/5/32A+230V/16A?
 Jak u čerpadla kanalizace prosadit použití proudového chrániče?
 Kam instalujete proudový chránič v dřevostavbě?
 Je pro zásuvku v rozvaděči určenou pro zařízení třídy II nutný proudový chránič?
 Lze v dílně nahradit proudový chránič místo 30mA za 100mA?
 Jak se v budoucnosti zachováme, když test proudového chrániče zničí zařízení?
 Je nutné použít proudový chránič pro sekční garážová vrata?
 Co si myslíte o požadavku osadit FI 30mA i na světelné okruhy v bytech ?
 Lze zapojit osvětlení ve výšce 3 a více metrů bez použití chrániče?
 Lze použít pro zasuvky a svetlo v koupelne jeden chranic?
 Lze provozovat vestavěné spotřebiče v zásuvkovém obvodě bez PCH?
 Je lepší rozdělit zásuvkové a světelné obvody samostatnými chrániči?
 Je nutné pro 1-fázové jističe použit 4-pólový chránič?
 Měl by být proudový chránič pro pohon venkovní brány?
 Na základě jaké ČSN a článku nemohu instalovat centrální proudový chránič?
 Je nutné mít od roku 2019 všechny okruhy v RD přes proudové chrániče?
 Musí být napájení (ovládání) plynového kotle v koupelně přes chránič?
 Není pro revizní zprávu chybějící proudový chránič ve stodole závadou?
 Jakou normou obhájit nepoužití jediného centrálního chrániče?
 Lze použít starý proudový chránič z NDR i jako jistič (In4 A)?
 Lze požadavek proudového chrániče nahradit Hardware in the Loop?
 Je v prostorách nákupního centra, ordinacích a sociálkách povinnost chráničů?
 Musí být světelný obvod ve škole a kulturní místnosti přes proudový chránič?
 Jaký spotřebič je lepší dát přes samostatný jističochránič?
 Uvádí ČSN pro průtokový ohřívač vody vypínač a proudový chránič?
 Musí mít průmyslový stroj proudový chránič, pokud je připojen k TN-C?
 Musí být chránič na světelném okruhu ve větším obchodě?
 Jaký použít proudový chránič pro nabíjení bojleru MPPT regulátorem?
 LIVE EATON: Proudové chrániče podrobněji
 Jak je to s proudovými chrániči a kombinovanými FI u osvětlení?
 Je vhodnější než 1 centrální 3f chránič použít 3 1f chrániče?
 Je nutné použít RCD u světelných obvodů v průmyslu ?
 Musí být varná deska připojena přes proudový chránič?
 Musí se vyměnit v případě instalace FVE všechny chrániče za typ B?
 Je pro výdejní stojan pohonných hmot adblue třeba proudový chránič?
 Opravdu musí mít každý světelný obvod v RD svůj proudový chránič?
 KNIHA: Proudové chrániče a obloukové ochrany
 Musí mít zvukař na place svůj osobní proudový chránič nebo to má řešit někdo ji?
 Smí se montovat proudové chrániče s ČSN EN 61008-1?
 Musí být proudový chránič pro nabíječku kol?
 Kde nasadíte proudový chránič s automatickou sebekontrolou?
 Co další ještě uživatel staré nulované elektroinstalace asi netuší?
 Lze v souladu s normou za PCH instalovat 3 - 4 jističe pro světelné přívody?
 Je vhodné připojit čerpadlo v retenční nádrži přes proudový chránič?
 Jaká jsou rizika při použití citlivých chráničů v administrativních prostorách s IT?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Mohu mít jednofázový přívod a třífázový proudový chránič?
 Mohu využít u třífázového chrániče pouze jednu fázi?
 Kdy musí být použit chránič typu S?
 Jaké zapojení FI resp. jeho propojení v rozvaděči?
 Jaky zvolit proudovy chranic pri rekonstrukci el. v byte.?
 Jak funguje 4 - pólový proudový chránič?
 Je mozne vyuzit prudovy chranic pre ochranu 3F miesacky?
 Funguje mi správně proudový chránič když nevybaví po stisku tlačítka T?
 Co to je pětipólový chránič?
 Jaké je správné zapojení proudového chrániče?
 Proč došlo k zásahu proudem a chránič nereagoval?
 Opravdu musí mít každá zásuvka samostatný chránič?
 Je zapojení tohoto proudového chrániče správně?
 Ověřte prosím mou znalost zapojení proudového chrániče ...
 Jaký proudový chránič navrhujete do koupelny?
 Je možné na proudový chránič připojit pět okruhů?
 Proč světelný okruh vyhazuje nepochopitelně proudový chránič?
 Mám prosím chránič na obrázku správně zapojený?
 Lze použít chranic 16A a pred nim 16A istic?
 Aké je zapojenie prúdového chrániča v zásuvkovej rozvodnici?
 Co znamená údaj na proudovém chrániči 30mA?
 Neznáte prúdový chránič HESS RXL 10000?
 Od kdy platí , že musí být v koupelně proudový chránič?
 Mohou být náhodné výpadky proudového chrániče zapříčiněny špatným zemničem?
 Je lepší samostatný jistič a chránič nebo jeden chráničojistič?
 Použiť jeden prúdový chránič alebo ku každému obvodu zvlášť chránič?
 Jak zapojit čtyřpólový chránič jako jednopólový?
 Instalovat najskôr prúdový chránič, alebo istič?
 Potřebuji k revizi proudový jistič do koupelny na světla?
 Proč při připojení zářivky proudový chránič odpojí obvod?
 Můzete mi nekdo vysvětlit princip chrániče a jističe?
 Jsou nutné samostatné FI okruhy pro venkovní zásuvky, koupelnu atd.?
 Kolik pořebuji proudových chráničů pro malou chatu?
 Mohu použít "hlavní"3-fázový proudový chránič, místo 4 samostatných okruhů?
 Je možné zapojit 3f proudový chránič dočasně na jednu fázi?
 Co se stane když se na proudový chranič na svorku N zapojí F1?
 Je možné použít jeden proudový chránič pro celý dům?
 Lze použít jeden proudový chránič na celý dům?
 Jaká má být hodnota centrálního proudového chrániče, když hlavní jistič je 20A?
 Lze použít jeden chránič pro dvě rozvodnice?
 Je vhodná kombinace centrálního chrániče 300mA a vývodových chráničů 30mA ?
 Je přerušení vodiče N za chráničem nebezpečné ?
 Jak správně naprojektovat proudové chrániče pro rodinný dům?
 Mohu použít zásuvkový proudový chránič v soustavě TN-C?
 Je možné doplnit síť TNC přenosnými proudovými chrániči?
 Je už proudový chránič povinný pro celou elektroinstalaci?
 Prečo sa nesmie použít prúdový chránič použiť v sieti TN-C ?
 Je možný chránič v panelákovom byte na starom rozvode TN-C?
 Může být nová instalace bez chrániče?
 Aký je rozdiel medz pr. chraničom OFI40 a OFE40?
 Jaký zvolit proudový chránič pro síť TN-C?
 Není chránič špatně zapojen, pokud se dotknu fáze a on nevybaví?
 Jak volit efektivní počet chráničů v rodinném domě?
 Funguje proudový chránič zároveň jako jistič?
 Dá se zapojit za hlavní proudový chránič další podružný?
 Kde je vstup u dvoupólového proudového chrániče OEZ?
 Jak se dá vyzkoušet chránič, když po stisknuti tlačítka test nespadne?
 Niesú dva chrániče zbytočne predražený rozvádzač v dome?
 Může být za jističem 3f x 20A v podr. rozvaděči proudový chránič 1fx25A (30mA)?
 Ochrání 30mA chránič před požárem?
 Jaký reziduální proud chrániče pro sporák?
 Mohu použít stávající chránič 25/2/003 pro pračku i pro ostatní zásuvky?
 Instaluje se proudový chranič i na světelné okruhy?
 Aký je najmenší možný počet prúdových chráničov v rodinnom dome?
 Jak zapojit proudový chránič a jistič v zahradní chatce?
 Bude fungovat 3f chránič pokud na něj zapojím pouze jeden jeden 1f obvod?
 Jaký typ proudového chrániče použít a jak ho zapojit?
 Je proudový chránič typu A vhodný pro koupelnu?
 Může se 4p chránič 0,30mA rozfázovat na 3 zásuvkové obvody?
 Musí být ve staré instalaci při instalaci nového čerpadla proudový chránič?
 Na akých okruhoch je nutné mať prúdový chránič?
 Chápem správne ako funguje prúdový chránič?
 Jak pravidelně revidovat správnou funkci proudového chrániče ?
 Bude fungovat chránič, pokud bude zároveň instalován dvoutarif (HDO)?
 Musí být další samostatný proudový chránič pro koupelnu?
 Co vybaví dříve, jistič nebo proudový chránič?
 Kde se používá chránič s reziduálním proudem 100mA?
 Jak zapojit proudový chránič a zapojení PE, N a PEN?
  Je nutné mít proudovým chráničem chráněny všechny zásuvky v bytě?
 Je povinost instalovat centrální 3f proudový chránič na dřevěnou chatku?
 Proč nemusí být proudový chránič na elektrickou troubu?
 Může chránič vybavovat vlivem připojení spotřebiče na jiném okruhu?
 Lze použít proudový chránič v síti TN-C?
 Je kopanec od živé části obvodu, chráněného proudovým chráničem, smrtelný?
 Jaký zvolit proudový chránič pro venkovní zásuvku 400V?
 Mohu použít do zásuvek mobilní chrániče i v síti nulováním?
 Může porucha kompresoru klimatizace zlikvidovat proudový chránič?
 Je toto správné zapojení proudového chrániče?
 Lze použít proudový chránič v "dvoužilové" elektroinstalaci?
 Je nutné předjistit proudový chránič?
 Co je to fíčko a proč se používá?
 Proč proudový chránič vybavuje při zapnutí cirkulárky?
 Je v současné době povinnost použít proudový chránič u novostavby domu?
 Môžu byť zapojene seriovo 2 fička za sebou ?
 Kolika amperový mám zvolit proudový chránič pro další koupelnu?
 Je vhodné použít proudový chránič 30mA do zásuvky každé sítě?
 Vydrží proudový chránič časté ruční vypínání?
 Ako istiť 3 3-fázové obvody jedným prúdovým chráničom?
 Jakou koupit zásuvku s proudovým chráničem?
 Jsou klasické proudové chrániče i včetně jištění?
 Je 300mA dostatečně nízká hodnota pro dřevostavbu?
 Mohu na chatu použít chránič 300mA jako centrální?
 Proč nevybaví proudový chránič když dostanu ránu?
 Musím používat proudový chránič do 300 mA u zděných RD?
 Je u dřevostaveb nutné zapojit chránič 300mA jako centrální?
 Musí být elektroinstalace v garáži chráněna proudovým chráničem?
 Lze kuchyňskou zásuvku připojit na chraničojistič 25A ?
 Musí se použít proudový chránič ve výrobní zámečnické hale?
 Stačí 2pol. 25A proudový chránič na dva okruhy?
 Musí vybavit 3F chránič při spojení PE a N?
 Doporučují normy pro bojler použít proudový chránič?
 Jak zapojit proudový chrániče pro celokovové ponorné čerpadlo na 400V?
 Je potrebný prúdový chránič na svetlo v kuchyni?
 Dá se zapojit proudový chránič bez jističe?
 Bude dělat problém chránič při náhlém poklesu napětí?
 Kde koupit proudový chránič 2P 40A typ A s charakteristikou G?
 Kdy má proudový chránič chránit?
 Jaký typ chrániče zvolit pro čerpadlo do studny vzdálené 180m od rozvaděče?
 Je testovacie tlačítko na 3F prud. chráničoch spoľahlivé?
 Použiť alebo nepoužiť prúdový chránič na napájanie brány v plote?
 Jakou hodnotu proudového chrániče zvolit pro stodolu?
 Je v koupelně výměna proudového chrániče 20mA za 16mA opravdu nutná?
 Je u proudového chraniče jedno, jestli má přivod shora nebo zdola?
 Prečo testovacie tlačítko prúdový chránič nevypne?
 Je treba dodatočne uzemňovať 3f miešačku zapojenú cez prúdový chranič?
 Lze zapojit jeden chránič jako centrální ochranu?
 Je nutný nebo doporučený centrální proudový chránič pro kotel biomasy?
 Musí být proudový chránič pro pračku nutně v rozvaděči?
 Jaký proudový chránič zvolit pro koupelnový rozvaděč?
 Je nutné instalovat proudový chránič u vířivé vany?
 Potřebuji proudový chránič?
 Bude proudový chránič správně fungovat s prohozením fáze a vodičem N?
 Jak zapojit 1F chranic?
 Je třeba samostatný chránič pro sporák?
 Jak má být správně zapojený vývod z proudového chrániče ke svorkovnici?
 Proč nevybavil jistič když mi natekla voda do prodlužovačky?
 Jaká je praxe při dodatečné montáži proudového chrániče?
 Musí byť chránič 100 (300)mA pred hlavným vypínačom?
 Může být proudový chránič jediná ochrana před nebezpečným dotykem?
 Jaký použít doplňkový proudový chránič pro 1f zahradní čerpadlo?
 Proč do hlavního chrániče vede PEN a v podružném je jen N vodič?
 Je možné za 32A hlavní jistič připojit paralelně dva 25A proudové chrániče?
 Co vše je nutné připojit přes chránič?
 Co se stane, pokud zapojím proudový chránič obráceně?
 Je nutné mít samostatný proudový chránič pro koupelnu pokud již jeden existuje?
 Kolik světelných obvodů mohu dát na jeden proudový chránič?
 Princip funkce proudového chrániče
 Lze v dílně nahradit proudový chránič místo 30mA za 100mA?
 Je nutné v RD použít prudový chranič-typ A alebo AC?
 Jakou funkci má proudový chránič v případě ochrany svítidla třídy II.?
 Může být proudový chránič automaticky s funkcí jističe 3x40A?
 Je přenosný proudový chránič od Mountfieldu bezpečný výrobek?
 Je lepší rozdělit zásuvkové a světelné obvody samostatnými chrániči?
 Mohu užít zásuvku s proudovým chráničem v síti TN-C?
 Je důležité kam u dvoupólového chrániče připojíme L a N?
 BASTL: Aký vybrať správný typ prúdového chrániča?
 Jakou normou obhájit nepoužití jediného centrálního chrániče?
 Uvádí ČSN pro průtokový ohřívač vody vypínač a proudový chránič?
 Musí mít každý světelný obvod svůj proudový chránič?
 Jakým typem proudového chrániče se osazují podružné rozvaděče na patrech?
 Jak poznám, jaký proudový chránič mám zapojený v bytě?
 Jaký je rozdíl mezi dražším a levnějším proudovým chráničem?
 Je vhodnější než 1 centrální 3f chránič použít 3 1f chrániče?
 Mozu sa chranice AC pouzit v celom dome?
 Lze použít jeden proudový chránič pro pračku a a bojler najednou?
 Jaký doporučujete chránič Fí pro jistič 25A?
 Vybaví proudový chránič se spotřebičem TN-C tj. bez vodiče N?
 Vybavi proudovy chranic pri toku vetsi energie vodicem N?
 Ochrani prudovy chranic pred poruchou na vodici N "pred" chranicom?
 Před jakým typem závady chrání proudový chránič dřevostavbu?
 Musí mít zvukař na place svůj osobní proudový chránič nebo to má řešit někdo ji?
 Kde je u prudoveho chranica Legrand 079 65 svorka N?
 Jaký zvolit chránič v pohyblivém vozu?
 Je nutný u světelného obvodu samostatný chráničojistič nebo stačí centrální?
 Lze v souladu s normou za PCH instalovat 3 - 4 jističe pro světelné přívody?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.075 sekund, 24 dotazů.