Bude na středu hvězdy stále 0V pokud vypadne jedna fáze?

(1/4) > >>

Peter Vlado:
Som vyučený elektrikár tak viem o čom píšem.
Ak máš 3 fázoví motor napojení na sieť a ide a je zapojení do hviezdy.
To znamená ze 3 svorky sú zapojené spolu tak tam je 0 a nieje napojení na kostru nulák.

Robili sme aj skúšku ešte než sme zapojili svorkovnicu tak že sme 3 konce drôtov zmotali spolu a tie 3 zapojili na sieť a bola tam 0.
Majster sa toho konca chytil aby nám to dokázal že sa nemusíme báť.
Ale nerobil by som to ako skúšku čo ak z nejakého dôvodu vypadne jedna fáza?

Prebrate z diskusie ma cas.sk...

Jiří Schwarz:
Nemusí to být jen výpadek jedné fáze. Jakákoliv nerovnováha způsobí posunutí potenciálu středu
Pomocí voltmetru ukázat že je tam "nula" beru, ale zkoušet to vlastním tělem v rámci výuky beru jako nevhodné, nebezpečné především z hlediska psychologie těch žáků nebo studentů.
Naopak je třeba jim vštěpovat zásady ve stylu "vše ověřit měřicím nebo zkušebním přístrojem, zbytečně neriskovat..."

Jiří Kubík:
Citace: Peter Vlado  05.12.2019, 11:41



Robili sme aj skúšku ešte než sme zapojili svorkovnicu tak že sme 3 konce drôtov zmotali spolu a tie 3 zapojili na sieť a bola tam 0.



Pokud vám nepřehořely všechny tři fázové vodiče, tak jste si určitě vyrazili
pojistky, nebo jistič.

 :)

Jiří Kubík:
A pokud se vyučený elektrikář ptá na takovou věc, tak vidím
budoucnost našeho řemesla velice černě.

 :'(

Jan Franěk:
1 - na první poslech bude jasné že motor nejede na 3 fáze a jen blb by na to sahal, nehledě k tomu že svorkovnice je normálně zavřená
2 - motoru bude předřazena nějaká ochrana. Ať už půjde o motorový spouštěč nebo něco jiného, předpokládám že po výpadku jedné z fází vypne během několika sekund. Rozhodně dříve než by někdo otevřel svorkovnici motoru
3 - elektrikář nesahá na žádný vodič, ani neživou vodivou část, bez toho aniž by si ověřil bezpečnost zkoušečkou. Pokud to nedělá, zaslouží si kopanec plným právem
4 - nechápu proč řešit takovou pitomost  ;) Sahat rukou na uzel svorkovnice motoru abych si ověřil jestli jedna fáze nevypadla? To mi hlava opravdu nějak nepobírá  :-\ 
5 - dále mi není jasné co myslíte tím nulákem. Pokud vodič N, tak ten opravdu nemá na kostře motoru co dělat a to snad v žádném případě. Tam patří vodič PE, případně vodič pospojení.


PS: nejsem si jist že víte o čem píšete. Je to standardní úloha kde se to nechá i spočítat. Sahání holou rukou do živých částí je to poslední, co by mne napadlo.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana