Musí mít autozvedák doplnující pospojování ke konstrukci?
Rozmahel Vladimír:
Já myslím, že je třeba hlavně zdravého rozumu.
Nicméně vraťme se k dotazu.
Smysl pravidelné revize je OPNDN a požáru.
Ověření spojitosti ochranného obvodu je tedy součástí této činnosti. Stejně tak i ověření nízkoohmového pospojování v okolí do 2,5m. / říkám tomu rozpažení čahouna :), sám mám 2 metry :'(/
Na téma zvedáku tady bylo řečeno opravdu hodně. Je dobré si ale uvědomit, že pospojováním sice vyřešíme dotyk "mezi sebou", nevyřešíme ale dotyk proti zemi... Stejně tak totiž můžeme pospojováním i NDN zavléct...
OPNDN se uvažuje při první poruše. Zde tedy 1. porucha - poškození přívodu, 2. porucha poškození izolace ve stroji...
Uvedu jiný příklad.
Prodlužka 230V 3x1,5 napájí tlakovou myčku ve tř.1
Jak tedy potom vyzní požadavek bezpečnosti v tomto případě?
FI!
Radim Strycharski:
Když je souprava zvedáků variabilní a připojená k síti přes zásuvku 3+PE, tak je poněkud problém tam nejen tahat, ale i připojovat/odpojovat dodatečný CYA ZŽ. Jeden den je zvedák od cizí kovové části 2,5 metru a druhý den už ne. Navíc normativně by bylo splněno již jen to, že bude dodatečně pospojen jen jeden zvedák ze čtyř a zbytek pospojování bude tvořít PE v napájecích kabelech.
Citace: Rozmahel Vladimír 16.12.2019, 09:55
FI!
Taky to tak vidím.
Navigace
[0] Index zpráv
[*] Předchozí strana