Mr. Martin:
K čemu vlastně slouží instalační stykače při rozsvicování zářivek?
I když máme jen jeden vypínač ke světlům.
Přece by kabel mohl vést rovnou z jističe do vypínače?
Nehodlám nic zapojovat jen chci být trošku v obraze.
Miroslav Minařík:
Citace: Mr. Martin 30.11.2019, 21:50
K čemu vlastně slouží instalační stykače při rozsvicování zářivek?
I když máme jen jeden vypínač ke světlům.
Přece by kabel mohl vést rovnou z jističe do vypínače?
Nehodlám nic zapojovat jen chci být trošku v obraze.
Odpověď bude možná ve velikosti spínaného proudu, víte jaký je?
Vít Rotrekl:
Citace: Mr. Martin 30.11.2019, 21:50
K čemu vlastně slouží instalační stykače při rozsvicování zářivek?
I když máme jen jeden vypínač ke světlům.
Přece by kabel mohl vést rovnou z jističe do vypínače?
Nehodlám nic zapojovat jen chci být trošku v obraze.
Asi to bude jak píše Mirek, záleží na tom kolik a jakách zářivek spínáte.
Jan Franěk:
Nemusí zdaleka jít jen o velikost ustáleného proudu ve světelném obvodu, i když to také považuji za nejpravděpodob nější důvod ve vašem případě. Může se jednat i o způsob spínání, kdy se používají tlačítka a není po ruce přísdtroj který zvládá víc jak 5A, nebo kdy se jedním spínačem spíná osvětlení napájené přes třífázový jistič. Varianta velmi často používaná v halách pro potlačení stroboskopické ho jevu u točivých strojů a podobně. To poznáte tak, že tyto styykače budou 3-4 pólové a zařazené za třífázové jističe.
OSobně se s tím potkávám i u spínání LED světel (což mohou být i na první pohled zářivková tělesa) kdy se dohání potřebné vlastnosti vypínačů pomocí dalšího kvalitního spínacího prvku. Tedy nepříklad za pomoci stykačů, které zvládají dobře velkou kapacitní zátěž. Je to tím že LED zdroje jsou známé tím, že přes malý stálý proud, dokáží pozlobit klidně 10-20 násobkem proudu při zapnutí (20-40ms), což mnoho kontaktů nezvládá. NUtno dodat že to podceňuje stále mnoho elektrikářů a používají k tomuto účelu nevhodné stykače a relé, která jsou určena pro odporovou zátěž a ne kapacitní. A přitom stačí jen číst návody.
Mr. Martin:
Ano jedná se o vetší prostory kde je více světel, ale i např. na chodbách kde je pouze 5 světel. použity jsou 4pin/26W žádné LED