Musí se u veřejného osvětlení odpojovat oba pracovní vodiče?
Oldřich Morávek:
Jak mám rozumět článku ČSN 33 2000-7-714 ed.2 čl. 714.536.2.1.1?
Zde se píše že:
U každého obvodu musí být zajištěna možnost individuálního odpojení každého, napájeného, živého vodiče, jak je podrobněji uvedeno v 536.1.2.
Rozumím tomu dobře, že musím na svorkovnicích ve sloupech VO používat dvoupólové odpínání fáze i středního vodiče?
Lukáš Rotrekl:
Citace: Oldřich Morávek 28.11.2019, 14:27
uvedeno v 536.1.2.
A ten článek je prosím kde? Jsem slepej a jen utahanej po 18h v hokně nebo fakt není?
Radim Strycharski:
Citace: Lukáš Rotrekl 28.11.2019, 21:36
A ten článek je prosím kde? Jsem slepej a jen utahanej po 18h v hokně nebo fakt není?
Článek 536.1.2 naštěstí opravdu nebyl a není, takže se tím nemusíme zabývat.
Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Radim Strycharski 28.11.2019, 22:46
Článek 536.1.2 naštěstí opravdu nebyl a není, takže se tím nemusíme zabývat.
Ale je. I když tak nějak divně.
Milan Hudec:
Citace: Jirka Š. Svejkovský 29.11.2019, 07:45
Ale je. I když tak nějak divně.
Chlapci z normalizace by si měli hlavně srovnat pojmy, fázový, živý, pracovní, schopen přrenést pracovní proud....atd.