Lze instalovat vodovodní baterii s el. ohřevem do sprchového koutu?

<< < (2/3) > >>

Peter Lovacký:
Normálny výrobca prietokáč do sprchy s prívodom do zásuvky síce nezrobí, ale vedel by mi niekto vysvetliť, že prečo napríklad Hakl pre pripojenie svojho MK-1 do TN-S chránič nechce (to aj chápem),  ale pre pripojenie do TN-C už chránič chce (pričom vyžaduje rozdelenie siete na chrániči)?
http://hakl.sk/wp-content/uploads/2017/08/HAKL_MK_1_NAVOD_K_OBSLUZE_CZ.pdf

Antonín Kohoutek:
Zrejme pro pripad, kdyby ti upadl PEN tak aby nemeli problem.

A sprchovat se s vykonem 5,5 kW tak to bude take jen pro otuzile a jen v lete :-)

Jirka Š. Svejkovský:
Mě spíš zaujal ten minimální měrný odpor vody (ČSN EN 60335-2-35, č. 7.1).

1300 Ohm.cm (při 15 °C) je asi 77 mS/m. Hygienické předpisy pro pitnou vodu ale připouští konduktivitu do 125 mS/m (při 25 °C - Příloha č. 1, vyhl. 252/2004 Sb).

Je to tedy tak, že průtokový ohřívač vody s neizolovanými spirálami nemůžu použít kdekoliv a musím znát konduktivitu vody v místě?

Peter Lovacký:
No, ja by som hlavne celkom rád pochopil tú povinnosť chrániča hneď za bodom rozdelenie. Keď píšem že pochopil, tak samozrejme podľa dajakého článku normy.

Jirka Š. Svejkovský:
Citace: PetoL  07.12.2019, 10:32

No, ja by som hlavne celkom rád pochopil tú povinnosť chrániča hneď za bodom rozdelenie. Keď píšem že pochopil, tak samozrejme podľa dajakého článku normy.


Obrázky v návodu jsou trošku zmatené. V textu se o chrániči mluví jasně.

Dajaký článok naleznete v ČSN 33 2000-7-701 ed. 2 (EN 60364-7-701:2007).

Rozdělit PEN na PE a N můžete samozřejmě kdekoliv před chráničem.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana