A to je ten problém. Kolik jste potkal elektrikářů, kteří mají momentový šroubovák?
Ruka nešikovnýho truhláře by mi na jejich spočítání stačila, když započítám sebe a vás.
Chtěl jsem tím poukázat na druhý extrém, kdy někdo někde někdy slyšel, že se mají šroubový spoje přetahovat. Tady to dokonce naznačuje dealer.
Vím o mnoha případech z praxe, kdy právě soustavné dotahování o "čtvrt závitu" vedlo k vyhoření spoje, způsobeného buď natažením závitu, nebo deformací vodiče, či samotné klece svorky.
Rovněž jeden z uživatelů momenťáku nedokázal pochopit, že když dotahne a cvakne to, má přestat a že když to za měsíc půjde přetahovat, tak než to zase cvakne, opět to o kousek přitáhne a soustavným opakováním zničí.
Osobně preferuji postup určitou část vydrátovat a když už se s tím nebude hýbat, tak přejít na moment.
Používat momenťák mně naučili soudruzi z NDR, kteří kontrolovali namátkově i připojení frekvenčáku s tím, že jim nevadilo, že to musí odkrytovávat. Výrobce totiž dokáže snadno určit, že to vyhořelo ve svorce špatným zapojením a reklamaci neuzná.
A ano, taky jsem se ze začátku divil, kolik je třeba 2,5, nebo 3 Nm.