Udrží nový 3f jistič 63A B rozběh motoru 15kW bez Y-D?
Jirka Údržbář:
Místo jističe použijte jako hlavní vypínač rozvaděče vypínač (stejně žádnou selektivitu nemáte) a kompresor jistěte pojistkami 30 A charakteristik y aM.
Kastner Lubomír:
Citace: Josef Batrla 14.11.2019, 18:12
Y D rozběh nelze, jelikož motor na to nemá vinutí.
Jak to že na to motor nemá vinutí?? Jak jste na to přišel?? Motor má snad vyvedeny ve svorkovnici pouze 3 vývody z vinutí? Nebo z čeho tak usuzujete?
Václav Třetí:
Citace: Josef Batrla 13.11.2019, 16:20
Kompresor je starý ČKD 2DVK 120 s motorem MEZ 15kW 29A se statorem do trojúhelniku (rok výroby 1972). Je to funkční komplet z výroby.
Citace: Josef Batrla 14.11.2019, 18:12
Y/D rozběh nelze, jelikož motor na to nemá vinutí.
Pokud má motor na štítku D 380V a šest vývodů z vinutí na svorkovnici, znamená to Y 660V i když to tam není napsáno, na starých motorech se to neuvádělo.
Je třeba motor na svorkovnici přepojit do Y a zkusit, zda se s kompresorem dokáže bez obtíží rozběhnout. Pokud ano, máte vyhráno a můžete použít samočinnou stykačovou sestavu pro přepínání D/Y s časovým relé. Je třeba správně nastavit dobu rozběhu v Y a přepínací prodlevu mezi Y a D, aby nedocházelo ke zbytečným proudovým rázům a poškozování stykačů při přepínání.
Popravdě řečeno, pokud nemáte vlastní trafo 22/0,4kV, tak bych nechtěl být vaším sousedem. Proudové rázy při přímém rozběhu motoru 15 kW jsou silné a tím způsobené kolísání napětí v síti bude poškozovat citlivé spotřebiče.
Rozvodak:
Tazatel už dostal hodně odborných rad, ačkoliv očividně není elektrikář a hledá cesty jak ušetřit na svém problému.
Proto mu dám tu nejlepší radu, vyhledejte odborníka který vám to dá do pořádku. Sám se v tom nešťourejte.
Jan Bocek:
Citace: Josef Batrla 13.11.2019, 18:18
Jistič použitý v podružném rozvaděči je typ OEZ LTN 63B a pro něj uvádějí vypánací proud 3-5 násobek. Motor má jmenovitý proud 29A v trojúhelníku a měl by při rozběhu chtít 6 násobek. Takže necelých 180A pro motor. Hlavní jistič je už starší a i tak papírové minimum umí dát 186A. Tudíž musím sehnat jistič s charakteristik ou C.
Což jsme úplně tak nechtěl.
A vím, že nemám ani zajištěnou selektivitu jištění. Ale nevím jak to teď jednoduše vyřešit.
Pokud se bude záběrový proud u kompresoru 15 kW solidně měřit, tak vyjdou "špice" na 8-10 násobek. Záleží na okamžiku sepnutí.....( myslet a vědět na základě měření jsou dvě podstatně rozdílné věcí)
Zde je celý problém.
15 kW spouštět na tvrdo v D si nedovolím ani ve firmě, kde mají trafo 1600 kVA, natož na nějakém "špagatě" s přívodem 4x10 .....
Je to úloha pro projektanta, kde je nutné znát konfiguraci sítě.
Pak navrhnout optimální řešení.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana