| | |-+  Jaký materiál (plast) použít na výrobu náhradních krytů pro starý rozvaděč?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jaký materiál (plast) použít na výrobu náhradních krytů pro starý rozvaděč?  (Přečteno 9693 krát)
Richard Pech
*
Offline Offline



Nejen elektrony je člověk živ


« kdy: 06.11.2019, 15:31 »

Provádím revizi kancelářského domu, majitel nemá žádnou dokumentaci.
Objevil jsem patrové rozvaděče, které byly původně zakryté, zřejmě plechovými kryty. Nelíbí se mi krytí IP00 u rozvaděčů, do kterých evidentně občas lezou laici.

Potřebuji tip na nějaké snadno opracovatelné plastové desky, které půjdou snadno opracovat na místě běžným nářadím (vrtačka, přímočará pilka a tak podobně),  které budou tedy z izolantu, a které budou v pořádku z hlediska požární ochrany - tedy obtížně hořlavé, a když už, tak nebudou produkovat jedovaté spaliny. Tedy, materiál, který půjde snadno koupit, a který vyhoví požadavkům, které jsou na kryty rozvaděčů v prostředí obyčejném kladeny.


* Rozvaděč bez krytů 800x600DPI.jpg (102.06 KB, 600x800 - prohlédnuto 821 krát.)

* Rozvaděč bez krytů-detail 800x600DPI.jpg (54.75 KB, 600x800 - prohlédnuto 614 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Smluvní partner ČEZ - RT s přístupem do DIP ČEZ Distribuce
Revizní technik E2A
Revize a kontroly EPS a dalších elektrických požárně-bezpečnostních zařízení.
Instalace solárních sytémů a tepelných čerpadel.
Domovní přípojky, Měření a regulace, Vodárenství a Kanalizace
instalace, údržba a servis.
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 06.11.2019, 16:40 »

Kdyz jsem shanel neco podobneho, tak jsem poptaval u firmy Omniplast z Brna. Narezou i na pozadovane rozměry. Delal jsem jen z obycejnyho PVC tloustky 3mm, ale nemel jsem požadavek na bezhalogenove provedeni.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 06.11.2019, 16:49 »

No neviem, neviem, teraz som hadzal do pece na pevne palivo male odrezky PVC podlahoviny a horelo to velmi ochotne, navyse kazde PVC generuje pri horeni chlor. Skor navrhujem polyetylen, neobsahuje nic okrem uhlika a vodika. Kdesi mam dosky hrube 5 mm, mechanicky pevne, opracuva sa to dobre, vraj to pochadza zo zrusenych priemyslenych rozvadzacov. Aj zavit sa do toho da rezat, nestrhne sa pri miernom dotiahnuti.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vojtěch Běhunčík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 06.11.2019, 17:00 »

Co máte proti plechovým krytům?
Udělá vám je každá zámečnická dílna a můžete je mít i z nerezu ...
Plastové kryty, zejména větších rozměrů, bych nedoporučoval - a polyetylen / PE už vůbec ne ...
Pokud to nebude z uhlíkových vláken, musíte ta plastová dvířka vyztužit (prolisy/profily na zadní straně) ...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vojtěch Běhunčík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 06.11.2019, 17:49 »

Pokud trváte na dvířkách z izolantu, je zde osvědčené řešení Promat
dvířka Promat

Z licenční kompozitní hmoty dělá dvířka také Elplast, ale to je tak pro venkovní použití
dvířka Elplast
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdeněk Pikhart
OSVČ - Tábor
*
Offline Offline



revizní technik-E2/A , elektromontáže


WWW
« Odpověď #5 kdy: 06.11.2019, 18:20 »

Co máte proti plechovým krytům?
Udělá vám je každá zámečnická dílna a můžete je mít i z nerezu ...
Plastové kryty, zejména větších rozměrů, bych nedoporučoval - a polyetylen / PE už vůbec ne ...
Pokud to nebude z uhlíkových vláken, musíte ta plastová dvířka vyztužit (prolisy/profily na zadní straně) ...

Souhlasím.
Změřím to vždy i s otvory a podle nákresu si to nechám u zámečníků kompletně připravit ze silnějšího pozinku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

revize, montáže a opravy převážně v občanské výstavbě a průmyslových provozech
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 06.11.2019, 20:46 »

Provádím revizi kancelářského domu,  majitel nemá žádnou dokumentaci.
Objevil jsem patrové rozvaděče, které byly původně zakryté, zřejmě plechovými kryty. Nelíbí se mi krytí IP00 u rozvaděčů, do kterých evidentně občas lezou laici.


Co máte proti plechovým krytům?
Udělá vám je každá zámečnická dílna a můžete je mít i z nerezu ...
Plastové kryty, zejména větších rozměrů, bych nedoporučoval - a polyetylen / PE už vůbec ne ...
Pokud to nebude z uhlíkových vláken, musíte ta plastová dvířka vyztužit (prolisy/profily na zadní straně) ...

To se běžně provádí, pokud máme i objednávku na odstranění porevizních závad.
Při revizích se uvádí jen jako závada.
Většinou jsme používali obyčejný Fe plech 1-1,5 mm, pak přestříkaný lakem.
Není vhodné dávat kryty velkých rozměrů, ale rozdělit je na sekce.
Kryty na jističe je nutno přesně nakreslit, anebo dodělat na místě.

Dnes je spousta firem, které podle výkresu vyrobí přesné kryty i s barevným odstínem.
Obvykle nám je dělají firmy, které nám dodávají i rozvaděče.
Důležité je pak ty kryty také označit a popsat co je ukryto pod......
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Mařík Pavel
Ferda Mravenec, práce všeho druhu ;0)
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 07.11.2019, 08:29 »

Provádím revizi kancelářského domu, majitel nemá žádnou dokumentaci.

Tak kryty kolegové poradili, jak na to. Prosím, prozraďte nám teď Vy, jak děláte revizi bez dokumentace? Nový projekt?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Glagol
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 07.11.2019, 08:46 »

Takže děláte nový rozvaděč ? Škleb
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Vodička
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 07.11.2019, 08:59 »

Richarde, hlavně žádnou partyzánštinu, znáš se!  Mrknutí

(pokud majitel nemá dokumentaci, nabídnul bych mu její zpracování za patřičně tučný obulus, nebo bych šel od toho, už jen podle fotek by mi to za možné problémy nestálo)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 07.11.2019, 16:19 »

Doufám že to dodáte včetně výrobního štítku a prohlášení o shodě.  Kroutím očima
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Glagol
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 07.11.2019, 17:48 »

Tak revizi to mít bude.
A to stačí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 07.11.2019, 19:45 »



Potřebuji tip na nějaké snadno opracovatelné plastové desky, které půjdou snadno opracovat na místě běžným nářadím (vrtačka, přímočará pilka a tak podobně),  které budou tedy z izolantu, a které budou v pořádku z hlediska požární ochrany - tedy obtížně hořlavé, a když už, tak nebudou produkovat jedovaté spaliny. Tedy, materiál, který půjde snadno koupit, a který vyhoví požadavkům, které jsou na kryty rozvaděčů v prostředí obyčejném kladeny.
Skúste sa opýtať na ABS dosky. Videl som ich aj ako príslušenstvo k rozvádzačom v elektroskladoc h, napr.:
http://www.inkom.sk/hsabs4-doska-plastova-abs-4mm-2-0x1-0m/
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Richard Pech
*
Offline Offline



Nejen elektrony je člověk živ


« Odpověď #13 kdy: 07.11.2019, 20:19 »

Doufám že to dodáte včetně výrobního štítku a prohlášení o shodě.  Kroutím očima

Rozvaděč štítky má,  popis obvodů je na dveřích, dokonce je i aktuální,  pravidelně doplňovaný. Tedy, zase taková divočina to není. Když přikryju ty jističe a svorkovnice, tak to bude +- O.K. Všechno je v mědi, na třech drátech, ač z roku 1992. Když něco později upravovali, dávali i proudové chrániče.

Cosi jako dokumentaci vytvářím a kolegové opravují nalezené revizní závady.

Myslím si, že se původní dokumentace nakonec najde, ústředna EPS je totiž ve vedlejším domě,  naše  hlásiče jsou "jen" odpojené,  myslím si, že i ta dokumentace nakonec bude tam. Teď hledají PBŘ. Až ho najdou, tak jim zadám další práci. Určitě pošlu majitele na magistrátní stavební úřad.

Pokud nebudeme úspěšní v archeologických vykopávkách u sousedů (bývalých vlastníků) a na magistrátu, tak to holt namaluji.

Schéma napájení rozvaděčů a jednopólová schémata skoro poloviny rozvaděčů už mám načmárané na papíře pro mladou paní kresličku na mateřské.

Termín příští revize jim stanovím na 2 roky, protože tu není všechno "De lege artis electrical",  tedy podle současně platných předpisů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Smluvní partner ČEZ - RT s přístupem do DIP ČEZ Distribuce
Revizní technik E2A
Revize a kontroly EPS a dalších elektrických požárně-bezpečnostních zařízení.
Instalace solárních sytémů a tepelných čerpadel.
Domovní přípojky, Měření a regulace, Vodárenství a Kanalizace
instalace, údržba a servis.
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #14 kdy: 07.11.2019, 21:29 »

Otázkou je, jestli by nestálo za to, nechat udělat novou složku s jednotnou výzbrojí... Takle je to tam každej pes, jiná ves.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 07.11.2019, 23:30 »

V případě plechu řešit jeho tuhost, není plech jako plech při stejné tloušce.
V případě plastu jeho izolační schopnost.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 08.11.2019, 00:00 »

V případě plechu řešit jeho tuhost, není plech jako plech při stejné tloušce.
V případě plastu jeho izolační schopnost.

Izolacna schopnost plastu hrubky 1mm je v rade kilovoltov, kvoli mechanickej pevnosti to bude aj 4 - 5 mm. Nema vyznam riesit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 08.11.2019, 08:27 »

Izolacna schopnost plastu hrubky 1mm je v rade kilovoltov, kvoli mechanickej pevnosti to bude aj 4 - 5 mm. Nema vyznam riesit.
Pytlík od mlíka taky jistě izoluje, ale používám izolační pásku se zkouškou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Proč používat zářivky s ochrannými kryty?
 Kde sehnat náhradní sklo do socialistického svítidla ?
 Kde sehnat kryty na staré 3f jističe ITM?
 Mohou být kryty svorkovnic stoupacího vedení z průhledného plexi?
 Kde se lze setkat s ochranou neživých částí krytem či zábranou?
 Jak musí být uzemněny kryty plynem izolovaných kovově krytých rozvaděčů s napětím nad 52 kV?
 Neměl by být jistič v krytu? A pokud ano, o jakou normu toto mohu opřít?
 Je nutné zakrytovat přívodní svorky v rozvaděči?
 Kde pořídit krabičku kombinace zásuvky a vidlice pro vlastní vestavbu?
 Lze ochranný kryt stroje použit k funkci start?
 Tabulka krytí IP (popis stupňů)
 Jak v zaplombovaném krytu jističe odstranit vlhkost?
 Bude elektrický spotřebič po opravě truhlářem vyhovující?
 Jak odstranit kondenzaci vlhkosti v plombovaném krytu jističů?
 Jaká je při 230V minimální vzdálenost krytu od živé části?
 Je chybějící vnitřní kryt rozvaděče v panelovém domě velmi závažná závada?
 Musí být na zářivkách v hledišti v divadle kryt?
 Co vám říká pojem úplný kryt?
 Jak je krytí hlavního jističe pro ČEZ v pořádku?
 S jakou normou je v rozporu chybějící kryt ventilátoru chlazení elektromotoru?
 Neznáte někdo označení tohoto krytu spouštěče dřevoobráběcího stroje?
 Jaká jsou pravidla pro pospojování krytů a vnitřních částí zařízení?
 Používáte kryty nad podhledová svítídla?
 Splňuje rozvaděč krytí IP20, když nemá namontovány krycí plechy?
 Co je to přesně IP54 DIP22?
 Jak při revizi pohlížet na otvor v rozváděči?
 Jaký zvolit stupeň krytí přívodky mobilní buňky?
 Jak řešit elektroinstalaci v zavlhlém sklepě rodinného domu?
 Jaké má být krytí na svítidlo pod kuchyňskou linku, které má navíc zásuvky?
 Jaký stupeň krytí pro venkovní prostředí?
 Jaký materiál použít v rozvaděči pro krytí elektronického modulu?
 Znáte krytí IP85?
 Jak vyřešit krytí do kotelny?
 Jak často, se setkáváte s krytím IP69 popř. IP69k?
 Krytí elektrických zařízení jako prostředek základní ochrany před úrazem elektrickým proudem.
 Jaké je krytí přístrojů uložených v podzemích skříních pro bazén?
 Už jste postřehli nově zavedený kód IP ?
 Od jaké vlhkosti sklepa volit vyšší krytí?
 Je na závadu montáž přístroj. krabice na vodivý podklad ocelovými šrouby?
 Čím utěsnit svorkovnici motoru pokud se do ní dostává voda?
 Čím zakrýt vstup CYKY kabelu do pružinových svorek termostatu?
 Jaké krytí splňuje plošina vozíčkáře pro venkovní použití?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (2)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.08 sekund, 23 dotazů.