« Odpověď #18 kdy: 07.11.2019, 08:58 » |
|
Samozřejmě s kolegy plně souhlasím a nedovedu si představit více svodů bez jejich přesného určení pomocí čísla. Předložené argumenty jsou plně relevantní. Ale mě by zajímal ten předpis vyšší právní síly. Třeba se mi to hodí jako další z argumentů k "sestřelování" kurvičů oboru.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
Milan Hudec
Offline
|
|
« Odpověď #19 kdy: 07.11.2019, 09:30 » |
|
Samozřejmě s kolegy plně souhlasím a nedovedu si představit více svodů bez jejich přesného určení pomocí čísla. Předložené argumenty jsou plně relevantní. Ale mě by zajímal ten předpis vyšší právní síly. Třeba se mi to hodí jako další z argumentů k "sestřelování" kurvičů oboru.
Příloha k nařízení vlády č. 101/2005 Sb 2.1.5 Instalace musí být provedeny a uloženy tak, aby byly přehledné I trouba pochopí, že bez očíslování svodů nebude instalace přehledná. Tuhle přílohu rád používám obecně, je v ní mnoho obecných ustanovení, která vypadla z 33 2000-1.
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #20 kdy: 07.11.2019, 13:26 » |
|
Příloha k nařízení vlády č. 101/2005 Sb
2.1.5 Instalace musí být provedeny a uloženy tak, aby byly přehledné
I trouba pochopí, že bez očíslování svodů nebude instalace přehledná. Tuhle přílohu rád používám obecně, je v ní mnoho obecných ustanovení, která vypadla z 33 2000-1.
SUPER. Hned jsem si zaznamenal.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
|
Milan Hudec
Offline
|
|
« Odpověď #22 kdy: 07.11.2019, 14:04 » |
|
Článek se týká elektrické instalace, případně elektrického zařízení, takže podle definice Elektrotechnic kého slovníku se dá pochybovat o možnosti jeho uplatnění pro hromosvod (LPS). Ale v případě společné uzemňovací soustavy s el. instalací bych aplikaci viděl jako možnou. Ano, pokud se skutečně najde hovado, které namísto automatického očíslování svodů bude vytvářet právní konspirace, tak ať si ten hromosvod strčí do řiti jímačem napřed.
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #23 kdy: 07.11.2019, 14:06 » |
|
Instalace - elektrická instalace - patří do skupiny vyhrazených technických elektrických zařízení a tak je potřeba přistupovat k jejich přehlednosti naprosto stejně. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2010-73
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
Jiří Konopásek
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #24 kdy: 12.11.2019, 10:24 » |
|
Pokud vím, nikde v ČSN EN 62305 není stnoveno povinné číslování svodů nebo zkušebních svorek. Jestliže je situace taková, že v dokumentaci číslování není, pak není důvod aby číslování provedla realizační firma, natož RT v revizní zprávě. Nevím podle čeho by dnes RT požadoval očíslovat svody a osobně považuji za dost velkou chybu že tento požadavek není nikde uveden tak jak dřív. U velkých a složitých objektů to může být velmi mrzutý problém.
Ano to je pravda.
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #25 kdy: 12.11.2019, 10:30 » |
|
TO Konopásek..... pokud chcete citovat, zadávejte svoji reakci prosím pod odrážky citace, jinak je v tom pak neskutečný guláš. A i když se spletete, máte pořád ještě chvilku na to, abyste vše opravil.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
Miroslav Hlaváč
Offline
Elektřina má pomáhat,ne zabíjet!
|
|
« Odpověď #26 kdy: 12.11.2019, 20:33 » |
|
No jistěěěěěě! Normotvůrce zapomene dát do normy poměrně důležitou větu o číslování zemních vývodů a v diskusích se najednou otevře peklo. Z logiky věci tam za mě štítky být prostě musí a hotovo. To, že se na ně nějaký lempl vyondá, já pak budu vymýšlet do RZ, jak popíši pozici vývodu?
Pane kolego naprostá pravda, jak jinak identifikovat 64 svodů na budově,změřit a napsat k nim hodnoty -jedině takto-bez štítků ani ránu -tuším že je to i v normě ale hromosvody se nezabývám takže mě to míjí..
|
Miroslav
|
|
|
Miroslav Hlaváč
Offline
Elektřina má pomáhat,ne zabíjet!
|
|
« Odpověď #27 kdy: 12.11.2019, 21:11 » |
|
Ano, pokud se skutečně najde hovado, které namísto automatického očíslování svodů bude vytvářet právní konspirace, tak ať si ten hromosvod strčí do řiti jímačem napřed.
Doporučil bych svorkou napřed Vážený pane kolego, bude si to lépe pamatovat...
|
Miroslav
|
|
|
Vít Rotrekl
Offline
|
|
« Odpověď #28 kdy: 13.11.2019, 10:23 » |
|
Pane kolego naprostá pravda, jak jinak identifikovat 64 svodů na budově,změřit a napsat k nim hodnoty -jedině takto-bez štítků ani ránu -tuším že je to i v normě ale hromosvody se nezabývám takže mě to míjí..
A to se tu právě řeší. Že ve staré 34 1390 byl požadavek na číslování jasně definovaný, ale v 62 305 už tot není nikdy jasně uvedeno.
|
Mírně pokročilý RT
|
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #30 kdy: 13.11.2019, 10:44 » |
|
A to se tu právě řeší. Že ve staré 34 1390 byl požadavek na číslování jasně definovaný, ale v 62 305 už tot není nikdy jasně uvedeno.
Bude to v TNI 62 305-X .... Klídek.... Že u více jak jednoho (dvou) svodů je číslování vhodné!
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
Radim Strycharski
Offline
|
|
« Odpověď #31 kdy: 13.11.2019, 10:50 » |
|
Nechci nijak obhajovat absenci číslování svodů, ale ten důvod uvedený v čl. 82 je u zemničů typu B překonaný. Význam je už opravdu jen v tom, aby se usnadnila (nikoli umožnila) identifikace. Bude to v TNI 62 305-X .... Klídek.... Že u více jak jednoho (dvou) svodů je číslování vhodné! To je k ničemu. TNI je pro projekty, ne pro revize.
|
|
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #33 kdy: 13.11.2019, 12:18 » |
|
Nechci nijak obhajovat absenci číslování svodů, ale ten důvod uvedený v čl. 82 je u zemničů typu B překonaný. Význam je už opravdu jen v tom, aby se usnadnila (nikoli umožnila) identifikace. To je k ničemu. TNI je pro projekty, ne pro revize.
Já vám to vysvětlím kolego! RT nemůže bez projektu dělat revizi! Projektant zprojektuje podle TNI a následně RT udělá revizi podle projektu, který bude podle TNI očíslován!!
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #34 kdy: 13.11.2019, 12:27 » |
|
Žádné TNI na hromo není. Navíc, psát do závad, že je něco v rozporu s TNI bych si netroufl, mohlo by mi to brzy přistát na hlavě.
Projektant si to očísluje jak chce. Pokud tak neučiní, učiní tak RT. Jak píše kolega Glagol, namaluju obdélník, tam označím svody podle sebe a hotovo.
Se dvěma svody se nemažu, je to prostě "svod u silnice" a "svod u zahrady".
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
Radim Strycharski
Offline
|
|
« Odpověď #35 kdy: 13.11.2019, 12:55 » |
|
Má to háček. Projektant může svody očíslovat podle TNI, ale nemusí je očíslovat podle ČSN. Revizák následně hodnotí podle projektu, čili v případě jednoho projektu je v pořádku, že čísla jsou, a v případě druhého projektu je v pořádku, že čísla nejsou. Tímto potvrzuji svůj předchozí příspěvek, že TNI je pro projekty a ne pro revize. Respektive je TNI určeno pro možné použití uživatelem, takže kapitoly pro návrh hromosvodu v hypotetické TNI 62305 je možno využít projektantem a kapitoly pro revize hromosvodu v hypotetické TNI 62305 je možno využít revizákem. Podobně revizáci mohli, ale nemuseli svého času pro svoji činnost používat TNI 33 2000-6.
|
|
|
|