Autor Téma: Je závadou napájení stykače blokování z L3?  (Přečteno 11343 krát)
Jan P
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« kdy: 26.10.2019, 17:43 »

Jaký problém může vzniknout, pokud v domovním rozvaděči (samostatný rd),  bude stykač (cívka) pro blokování kotle napojený na L3 (přes 2A jistič)? Od HDO jde N a nenapadá mne žádný stav, kdy by to tak nemohlo být.
Chtěli jsme dát papírově do kupy domek (revize apod) a tohle je pro revizáka evidentně nepřekonatelný problém.
Přepojení není problém, je to na 1 minutu, ale spíš mne zajímá, jestli mi něco neuniká.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #1 kdy: 27.10.2019, 18:12 »

Pokud to je zapojené, tak jak říkáš, tak je to špatně. podivej
Připojovací podmínky ČEZu, hovoří jasnou řečí. Cívka stykače má být připojena na fázi L1.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Jan P
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 27.10.2019, 18:19 »

Ano, jak koukám, podle připojovacích podmínek špatně.
Co je na tom ale nebezpečné? Pokud bude eon stále spínat N, vždy bude na stykaři 230V. Jedině, že by to někdo od distributora zapojil tak, že by spínal fázi, pak by to asi dlouho nevydrželo.
Každopádně to nechám opravit, jen mne zajímalo to nebezpečí...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #3 kdy: 27.10.2019, 19:00 »

Technicky špatně je spínat dva prvky z různých fází.

Pokud spínáte pouze jeden, mělo by to být jedno. Mimochodem, která fáze je SKUTEČNĚ L1?

V pravěku HDO se signál vysílal pouze do jedné fáze. Pokud jsem dobře informován, dnes se vysílá do všech.

Přepojil bych to, dohadování stojí víc času a energie.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #4 kdy: 27.10.2019, 19:03 »

Detekční a možná i napájecí obvody přijímače HDO jsou galvanicky spojeny s fází L1. Přivedením ostatních fází L2 či L3 na jeden kontakt výstupního relé přijímače HDO (které má druhý kontakt připojen k N)  nemístně a zbytečně namáháte izolaci cívka-kontakt výstupního relé a izolaci svorkovnice HDO přijímače. Nemusely by už vyjít povrchové cesty a izolační vzdálenosti uvnitř přijímače HDO.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 27.10.2019, 19:54 »

Technicky špatně je spínat dva prvky z různých fází.

Pokud spínáte pouze jeden, mělo by to být jedno. Mimochodem, která fáze je SKUTEČNĚ L1?

V pravěku HDO se signál vysílal pouze do jedné fáze. Pokud jsem dobře informován, dnes se vysílá do všech.

Přepojil bych to, dohadování stojí víc času a energie.



Skutečně první, je ta první z leva na svorkovnici elektroměru    Super!


* 20191027_194922.jpg (82.53 KB, 706x239 - prohlédnuto 517 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #6 kdy: 27.10.2019, 21:19 »

Detekční a možná i napájecí obvody přijímače HDO jsou galvanicky spojeny s fází L1. Přivedením ostatních fází L2 či L3 na jeden kontakt výstupního relé přijímače HDO (které má druhý kontakt připojen k N)  nemístně a zbytečně namáháte izolaci cívka-kontakt výstupního relé a izolaci svorkovnice HDO přijímače. Nemusely by už vyjít povrchové cesty a izolační vzdálenosti uvnitř přijímače HDO.

Neměl by tento přístroj mít izolační schopnost minimálně 2,5 kV?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #7 kdy: 27.10.2019, 21:20 »

Skutečně první, je ta první z leva na svorkovnici elektroměru    Super!
Na svorkovnici elektroměru vidět není, je za plombou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 27.10.2019, 21:38 »

Na svorkovnici elektroměru vidět není, je za plombou.

Kdo se nepodívá, neví  Kroutím očima
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 27.10.2019, 21:56 »

Starší typy HDO mají pouze jedno relé s přepínacím kontaktem. které jedním kontaktem (NC) spíná cívku tarifu elektroměru a druhým kontaktem (NO) zapíná stykač spotřebiče. Střední kontakt (Com) je zapojen na N. Pokud je na cívku stykače použita jiná fáze, než na cívku tarifu a napájení HDO, hrozí přeskok při přepínání a svaření kontaktů vzniklým obloukem.

Pro účely tarifování je první fází ta, která je na první pozici elektroměru odleva, jak napsal již kol. Rozvodak a měla by být použita pro napájení HDO a cívky tarifu v elektroměru přes jistič  nízké hodnoty z neměřeného přívodu a tento jistič se zaplombuje v zapnuté poloze a z téže fáze se zapojí v části měřené (všechny) cívka(y) stykače(ů) taktéž přes jistič malé hodnoty (max. do 6A).

to kol. Svejkovský: V kamených dobách počátků HDO (asi tak 1984) se vysílal ovládací signál zkušebně z rozvodny Malešice v Praze a pokud vím, byl i tenkrát namodulován ve všech třech fázích. Signál byl dostupný pouze v centrální části města, kde byla většina přípojek do bytů ve starých činžácích jednofázová a tarifování ovládalo hlavně boilery.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #10 kdy: 28.10.2019, 17:32 »

Co jsem viděl při opravách starších RD tak u EON je to jedno, která fáze! Spíná to i na třetí..
Samozdřejmě PP jsou dány a u nových by to mělo být dobře na první fázi!!
Nevím ,asi to pouštějí do všech fází, první má však nesilněší signál.
Nepátral jsem po tom, protože jim to tak roky funguje! tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Vlado Konrád
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 28.10.2019, 17:49 »

Signál je rovnaký vo všetkých fázach. Ktorá fáza je prvá, ktorá tretia .Kto to vie? Ja to naozaj ani len netuším.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Marek Laube
*
Offline Offline



elmara@atlas.cz


« Odpověď #12 kdy: 28.10.2019, 18:28 »

Ktorá fáza je prvá, ktorá tretia .Kto to vie? Ja to naozaj ani len netuším.

Skutečně první, je ta první z leva na svorkovnici elektroměru    Super!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vlado Konrád
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 28.10.2019, 18:35 »

Vďaka, aspoň nezomriem sprostý  Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 28.10.2019, 18:37 »

Signál se moduluje ve stovkový rozvodně přes vazební členy do všech fází.
Na tomto principu funguje i způsob, jak určit L1 z generátoru kdekoli v síti, ovšem vyžaduje to know-how a vybavení...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vlado Konrád
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 28.10.2019, 18:42 »

L1 je fikcia. L1 sa nedá určiť
 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 28.10.2019, 18:53 »

Tak jinak, jedna věc je, že obecně se určuje jen směr točivého pole, ovšem pro paralelní provozování zdrojů, či kruhování je nutné mít to sebe sfázovaný.
A jestliže z generátorových svorek U V W poleze L1, L2, L3, nevím proč by se tak neměly nazývat.
V principu je samozřejmě jedno, jestli v běžné změřím točivé pole mezi L1 L2 nebo L2 L3, pořád si tu "první" vyberu jakou chci...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #17 kdy: 28.10.2019, 19:12 »

Takže jde jenom o to, aby mezi kontaktem spínacího prvku a jeho cívkou nebylo sdružené napětí?

Tohle zvládá kdejaké relátko.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jak nelíp vyřešit blokování čerpadel proti chodu na sucho?
 Jak realizovat časový zámek pro elektrického vrátného?
 Jak zapojit blokování motorů, které mají rozběh Y/D a nerozbíhali oba současně?
 Jak zapojit a blokovat alternativní zdroj úspory?
 Ako funguje blokovanie pri HDO?
 Jak blokovat navzájem spotřebiče v rámci jednoho zásuvkového okruhu?
 Používá se pro blokaci HDO stykač S1(2) se spínacími, nebo rozpínacími kontakty?
 Kdo neví co to je vypínač, odpojovač, uzemňovač?
 Co to je vypínač, odpojovač, uzemňovač? (2.)
 Jak lze charakterizovat blokovací zařízení spínacího přístroje?
 Jak zamezit spuštění dvou motorů současně?
 Jak vyřešit blokování přímotopu při zapnuté pračce?
 Jak odstranit zablokování lisu LO315 ve spodní úvrati?
 Jak se připojuje N k 3f bojleru?
 Je zapojení stykače blokování bojleru, který je stále pod napětím správné?
 Jak vyřešit stykačový záskok pokud se na kontaktech potkají oba přívody?
 Ako ovládať infra panely pri dvoj-tarife?
 Jaký je princip dálkového spínání nočního proudu?
 Jak je to dnes s tím blokováním spotřebičů?
 Jak zajistit vyblokování jiných spotřebičů aby mi nevypadl jistič?
 Jak vyřešít dočasné přepnutí blokovaní tarifu pro doprání pračky?
 Blokujete bojler 8 nebo 20 hodin denně?
 Je někde předepsána dvoutarifní sazba pro akumulační spotřebiče?
 Jak má být vydrátován ER pro RD kde je malá FVE a blokování pro TČ?
 Jak správně připojím další stykač ke spínání druhého bojleru?
 Jak čerpadlo a bojler vzájemně blokovat přes relé?
 Jak blokovat bojler ovládaní HDO navíc ještě spínacími hodinami?
 Lze blokovaní spotřebičů (D56d) přivést z ER do RD pomocí jednoho kabelu 3Cx1,5?
 Jak chranit pred dlouhym provozem spotrebic, ktery ma pracovat kratce?
 Jak je to s blokací spotřebiče pomocí PLC v případě n/v tarifu energetiky?
 Lze provést blokaci přímotopu bezdrátovou technologií?
 Jak vyřešit pomocí multifunkčního relé časovou blokaci spotřebiče?
 Jak odstranit při vyšším tarifu drnčící stykač blokování?
 Jak zkontrolovat odběr spotřebičů v nízké sazbě?
 Jaké použít bezdrátové HDO pro blokování FVE?
 Jak ovlivňují sazba a údaje na sazbovém spínači ?
 Jak ovládat stykač povelem HDO?
 Opravdu je bojler ovládá HDO jinými povely než kotel?
 Není plombováním jistěče spínacích hodin znemožněna jeho funkce?
 Proč HDO přerušuje střední a ne fázový vodič?
 Lze použít nějaké bezdrátové relé pro přenos signalu HDO?
 Dá se někde koupit vlastní přijímač HDO?
 Kde bych sehnal návod k přijímačům HDO FMX5xx ?
 Je potřeba revize pokud vyměňuji jednosazbový elektroměr za dvousazbový?
 Nedá se někde sehnat popis propojek k HDO FMX35?
 Poradíte prosím seriový výrobek pro ovládání po rozvodné síti?
 Co si počít s HDO bez signalizačních vodičů?
 Jaký typ kabelu použít pro přenos signálů HDO?
 Jak splnit podmínky tarifu D26d?
 Jaký je rozdíl mezi HDO příjmači FMX 100 a FMX 300?
 Proc mi pri sepnuti HDO pro elektrokotel vypadne chranic?
 Jak rozdelim signal HDO?
 Musí HDO spínat pouze "po drátech"?
 Může HDO způsobovat interference a ruseni jiných el. zarizeni?
 Poradíte mi s nastavením HDO přijímače FMX100?
 Jak rozeznám ovládací vodiče HDO od sebe?
 Vyrábi někdo zásuvku s kontrolkou pro signalizaci HDO?
 Lze využít telefonního vedení pro signálu HDO?
 Jak postupovat pro získání HDO?
 Je HDO správně zapojeno pouze s 2. vodiči?
 Jak vyřešit dálkové ovládání bojlerů signálem HDO?
 Je možno HDO někde nechat seřídit, případně opravit?
 Nemáte někdo kontakt kdo má v Libereckém kraji pravomoc vyměnit přijímač HDO?
 Nemůže indukce v kabelu od HDO nějak ovlivnit funkci spínání?
 Ako funguje dvojtarifný elektromer?
 K čemu jsou potřeba dvoje spínací hodiny?
 Je možné použít vodič PE pro přenos signálu HDO?
 Jsou opravdu nutné tři žíli v kabelu od HDO?
 Existuje nějaké šikovné řešení, abych poznal, že jde právě o nižší sazbu?
 Musí být zž vodič kabelu HDO připojen také?
 Kam připojujete žl./zel. vodič při ovládání spotřebičů HDO?
 Jak propojit signál HDO do chatky s přívodem CYKY 4x...?
 Prečo mi projektant navrhol k elektrokotlu stykač, vo ktorem jiz je signal HDO?
 Neznáte délky impulsů a mezer HDO v oblasti SEVER (Janov, Novy Bor, Ceska Lipa)?
 Je k ovladanie HDO viacerych okruhov nutny spolocny nulak?
 Jaká relé se používají ve spínačích HDO?
 Vysílá se HDO impulz pro přímotopy i mimo topnou sezonu?
 Kdo zajišťuje spotřebiteli HDO?
 Reaguje systém HDO automaticky na přetížení sítě?
 Jaké máte zkušenosti s přijímači HDO do zásuvky?
 Co znamená přesně RHDO a dá se ovládat rádiem?
 Môže ísť po PE vodiči signál z HDO?
 Instaluje ČEZ dvojtarifní elektroměry s integrovaným přijímačem HDO?
 Jak připojit HDO bezdrátově?
 Jak deaktivovat blokování přímotopu po dobu vysokého tarifu?
 Jak mám správně zapojit blokování pro více spotřebičů z jednoho HDO?
 Proč musí mít každý elektroměr svoje HDO?
 Je technicky možné aby odběratel ovlivnit přepínání sazby HDO?
 Jak ovládat spotřebič HDO? Jde to "bez drátu od elektroměru"?
 Jak zapojit dvojsazbový elektroměr a ovládání HDO?
 Má opodstatnenie prepäťová ochrana jedného HDO stykača ?
 Ako funguje prenos signalu HDO a ake su potrebne k tomu zariadenia?
 Ako pripraviť rozvádzač na prevádzku s jednotarifnou aj dvojtarifnou sadzbou?
 Proč se po sepnutí HDO objeví napětí na stykači?
 Je možné stykač od HDO a následný bojler jistit jedním jističem?
 Pro jakou aplikaci byste použili Enika TX Signal C DIN vy?
 Jak zablokokovat stále svítící kontrolku relé HDO?
 Co se zapojením HDO, které není dle platných připojovacích podmínek?
 Jak připojit HDO k elektrokotli?
 Jak rozpoznat HDO ovládací vodič ke stykači?
 Jaké máte časy spínání HDO ?
 Je velikost jističe pro jištění HDO 2A nebo 6A?
 Kde se využívá HDO bez blokování?
 Kdo tvoří a spravuje HDO plán?
 Jakou ochranu proti přepětí zvolit pro kabel sloužící k vedení signálu z HDO?
 Může jistič ovlivnit spínání HDO?
 Je pro signál nt HDO krátký impuls nebo trvá po celou dobu NT?
 Jaké má HDO rozměry?
 Kam zapojit vodič na ovládání od HDO do elektrokotle?
 Jaké velké okénku musí být v krytu rozváděče před přijímačem HDO?
 Bude HDO automaticky přepínat i podružný elektroměr EDIN 372L?
 Je možné umístit vedle elektroměrové rozvodnice, rozvodnici se spínači HDO?
 Proč se při přepnutí sazby HDO nepravidelně vypíná TV?
 Jak zapojit zasuvku na HDO?
 Požaduje po vás ČEZ samostatné jištění pro každý přijímač HDO?
 Je nutné pro HDO pro TUV a přímotopy dělat změny v instalaci a rozvaděči?
 Může HDO způsobit blikání LED?
 Proč je stykač ovládaný HDO stále sepnutý?
 Může být závada na spínacím prvku nt způsobena jen vypnutým jističem?
 Jak zajistit chod datacentra na nízký tarif?
 Jak postupovat, když se hdo nevejde do společného elektroměrového rozvaděče ?
 Může být proudový chránič mimo okruh stykače pro HDO?
 Jak zapojit HDO při změně sazby z D02 na D56d ?
 Jak vyřešit signál HDO jinak na 100metrech, než bezdrátem?
 Jak změnit zapojení bojleru na HDO a stykač?
 Jak připojit svorky u FMX 100?
 V čem může být problém pokud HDO nespíná pravidelně jen v určitou dobu?
 Je povinností v každé instalaci povinnost instalovat instalovat vodič k HDO?
 Kdy se dává na místo přijímače HDO stykač K
 Jak funguje dvousazbový elektroměr s jednopovelovým HDO ?
 Může se nevyužitý N vodič z přívodu 5Cx10mm do RD použít jako sazbový?
 Jak zapojit HDO v podruznem rozvadeci?
 Proč elektroměr nepřepíná tarify?
 Proč je na ovládání HDO fáze od souseda?
 Jakým způsobem si sám připojit elektrický bojler na nt?
 Svítí při obdržení signálu HDO na přijímači HDO FMX 100 červená kontrolka?
 Proč asi v podružném rozvaděči nefunguje HDO?
 Jak byste řešili HDO pod plombou, které posílá fázi místo N?
 Je nějaká šance na přijímaní HDO v elm. rozvaděči kde není místo pro HDO (EON)?
 Jak vypadá převodník ovládání HDO od E.onu?
 Kde může být problém pokud stykač HDO po několika vteřinách vypne?
 Je nutné HDO v součinosti řízené FVE?
 Používáte hradící členy HDO?
 Nemáte zapojení programovacího konektoru HDO FMX 519?
 Kdo přepojí a zaplatí špatně zapojený stykač od HDO?
 Mohu přemístit HDO přijímač z elektroměrové skříně do mé jističové skříně?
 Jak rozluštit kód HDO?
 Lze získat impulz HDO ze zásuvky?
 Podle jakých časů nízkého tarifu se orientovat?
 Jak zapojit stykač pro boiler a řídící jednotku podlahového topení?
 Může špatný signál z HDO poškodit stykače?
 Jak zapojit hlavní a podružné elektroměry s hdo?
 Jak má být v podružné rozvodnici uložen nevyužitý kabel HDO?
 Je možné mít od elektroměru HDO bezdrátově?
 Prečo sa používá u HDO stykač?
 Proč je v hlavním rozvaděči zaplombován jistič 2A pro HDO?
 Jak přepnout bojler na jinou fázi v době nízkého tarifu?
 Jak často běží signál HDO?
 Jak postupovat při svévolném odpojení HDO cizím elektromontérem?
 Jak jsou uzemňovány výstupy regulačního HDO pro FVE vždy jeden nebo vždy další?
 Máte někdo zkušenosti s odběratelským přijímačem HDO?
 Jaké je správné napětí na N vodiči spinaném HDO ve vt a nt?
 Kolika žilový kabel se dnes instaluje pro HDO?
 Může HDO zůstat odděleně od elektroměru v druhém, elektroměrovém rozvaděči?
 Kde najdu nějaký kód nebo podle čeho se dá identifikovat spínnací kódy HDO?
 Skutečně hrozilo vyhoření při tomto zapojení stykačů?
 Jak mohlo dojít k vyhoření spotřebičů během dodatečné montáže HDO?
 Zapojení HDO stykače pro topení na nízký tarif?
 Je možné, aby na vodiči HDO při VT bylo indukováno napětí?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100