Puvodni diskuse byla o tom, proc nekdo nazyva spotrebic 400V, kdyz je spotrebic na 230V...
Ekektrikar Vaclav a nevi to?
Proto byla ma otazka na sporak 400V. Protoze se stavajicimi, 2 vodici muze mit temer 2 nasobny vykon, mensi ztraty na vodicich... Legislativa to snad nezakazuje.
První ročník při zkouškách (dálk.studium
SPŠE měřící a automatizační technika) v předmětu silnoproudá elektrotechnik
a jsem dostal otázku:
nesymetricky zatížená hvězda - L1=600W, L2=100W, L3=0W. Jaký proud poteče N vodičem? K dispozici jsem dostal kružítko (pro úhel 120°) a logaritmické pravítko (na horní hraně bylo mm pravítko). Celkem jednoduché řešení ... Z toho taky vyplývá, že u symetrického zatížení je proud N vodičem "nulový".
Pokud to Olda123456 pochopil, pak nechápu to zbytečné slovíčkaření .
K HW řešení sporáku na 400V (bez N vodiče) - toto řešení by bylo asi dražší. Topné vložky na 400V nejsou levnější, počet pólů vypinačů je dvojnásobný (u mechanických termostatů je stejný) a jištění složitější - 3f jistič v rozvaděči +
pravděpodobně pojistky jednotlivých topných vložek ve sporáku (4x plotýnka různé výkony, 1x trouba) ... Ještě mě napadly doplňky typu časovač, programovateln
ý termostat - ty mají napájení na 240V a asi ten N vodič potřebují (nebo malé tr. 400V/230V). PE vodič však musí mít vždy.