Jaký byste doporučili průřez vodiče v závislosti na proudu?

<< < (7/27) > >>

ACEOF ACES:
Citace: Pavel Kalenda  17.10.2019, 11:58

... 2 parametrově identické pístové kompresory: P1=2,2kW, P2=2,2kW, U=400V.
...

Jan Franěk:
Citace: Velký Bobeš  20.10.2019, 13:30

::)Co to je půlka pravdy, když jde o citaci z norem?


Vytržené z kontextu.  (norm)

Celá pravda je to co jsem napsal. Tedy že pokud použiju normořešení 3x2.5mmm, tak nemusím nic řešit. Pokud jdu proti normě, mám s tím další práci a problémy.

Citace: Pavel Horský  20.10.2019, 14:49

Tím, že nainstaluji kabel CYKY-J3x1,5mm2 na zásuvkový okruh nic nezlepším. Pak jsem přesvědčený o tom, že prostě 1,5mm2 nemá zásadně v tomto okruhu nic dělat. Bavím se o klasickém zásuvkovém okruhu.


Samozřejmě. S tím plně souhlasím a celou dobu za to zde bojuji. Pokud to ošulím, tak si jen přidělávám problémy.

Velký Bobeš:
Citace: ACEOF ACES  20.10.2019, 14:25

Běžně používané třífázové jističe jsou spojené jednofázové jističe, koeficient seskupení jističů je asi 0,9.
:o Kde jste na to přišel? >:(

Milan Hudec:
Citace: PetoL  20.10.2019, 12:11

Presne tak,
Normálne uložená 1,5ka v bežných rozvodoch pre bývanie a v normálnych podmienkach bez problémov potiahne v jednom okruhu 4kW, a to pre domácnosť so správnym počtom okruhov stačí až až
Teda iba pre tých čo sa neboja počítať  ;) Určite je jednoduché ísť podľa návodu z 332130, a myslím že aj preto domovej elektroinštalá cii inštalácii dneska rozumie každý murár ;)

Nesmysl.
Pokud si spočítáte oteplovací konstantu na koncích kabelu, tj.na vodičích, nevychází to.

Peter Lovacký:
Myslené v bežnej praxi pán Hudec pre samostatný CYKY3x1,5, uloženie C a istený 13A
Používateľ netuší že s cca 4kW reálne preťažuje istič na 17-18A, hlavne že mu drží. S tým podľa môjho predsa musí rátať každý výrobca.