Jaký byste doporučili průřez vodiče v závislosti na proudu?
Rozvodak:
Citace: David Hruda 09.11.2019, 16:17
Nevím jak u vás, ale 90% rekonstrukcí bytů, které jsem viděl, měly v projektu( mimo jiné) indukční desku a navýšení hlavního jističe na 3x25A.
Mohu potvrdit. U nás v rajóně je to několik zakázek denně na výměnu z EJ na ET.
Peter Lovacký:
V normálnej realite to bude najskôr tak, že aj keď si niekto navýši trojnásobne príkon, tak to ešte neznamená že si automaticky chce navýšiť i spotrebu.
Myslím že na stúpačkách sa taká úprava prejaví len občas vo zvýšených súdobých špičkách.
Otázne by mohlo byť že načo investovať neekonomicky, ale to je veľmi individuálne.
Poznám prerobený byt na 3x25 kde si ženská dokúpila ďalšie dva šporáky a ako cukrárka cez inzeráty si zdvihla spotrebu na 5-násobok
Reálne by ale problém mohol nastať v budúcnosti, keď už budú mať všetci prerobené, elektrárne príkon nenavýšia a k cukrárke pribudne ešte dajaký vypaľovač keramiky, lovec bitcoinov a zo dvaja vietnamský botanici :D
Rozvodak:
Distribuce si bere za příkon, alespoň u nás, nemálo peněz. Za ty pak realizuje další rozvoj.
V normálním životě i po navýšení nevzroste radikálně spotřeba. Většinou přibude myčka a sporák. A naopak zbylá spotřeba se rozloží do všech fází.
Vlado Konrád:
Citace: David Hruda 09.11.2019, 16:17
Nevím jak u vás, ale 90% rekonstrukcí bytů, které jsem viděl, měly v projektu( mimo jiné) indukční desku a navýšení hlavního jističe na 3x25A.
To samozrejme súhlasím. Otázka je koľko percent z počtu bytov to je. Vy to vidíte tak, že je ich veľa, pretože práve tie zrejme revidujete. Predpokladám.
Ja to vidím tak, že málo. V bytovke z roku 83 bolo rekonštruovaný ch takmer 50% bytov. Všetky zostali na jednej fáze.
Peter Lovacký:
Citace: Vlado Konrád 10.11.2019, 07:22
Všetky zostali na jednej fáze.
Taký 3-izb. byt, predpokladám že zrekonštruovan ý na 1x25A by mohol vyzerať napríklad aj takto, a nemyslím si žeby nastal problém s preťažovaním:
svelá - aspoň tri okruhy 3x1,5/6A
zásuvky kuchyňa - 3 okruhy ukončené trojrámčekom 3x2,5/13A
- 1 okruh šporák 3x2,5/16A
- 1 okruh myčka 3x2,5/13A
- 1 okruh kúpeľňa práčka 3x2,5/13A
- 1 okruh kúpeľňa dvojrámček 3x2,5/10A
- každá izba, a chodba samostatný Z okruh 3x1,5/10(13)A, viacrámčeky
Chrániče 1f rozumne rozdeliť aspoň po jednom na každé tri vývody
Samozrejme furt ostáva kopa ďalších variácií po dohode so zákazníkom
A som presvedčený, že keby si spoločenstvo stanovilo rozumné pravidlá pre rekonštrukcie v rámci svojho prideleného príkonu, tak by určite našli rozumné a kompromisné riešenia aj pre trojfázové rekonštrukcie