Jaký byste doporučili průřez vodiče v závislosti na proudu?
Peter Lovacký:
Citace: Jiří_Hrubý 08.11.2019, 18:23
A není to trochu schýza?
Ani nie, len ja závady neviem vyveštiť, ale hej, stať sa naozaj môže čokoľvek
Ja sa len snažím pri návrhu odhadnúť zvýšenú pravdepodobnos ť výskytu závady na základe rôznych vplyvov, a tak vlastne aj chápem postup pri vyhodnocovaní rizík
Citace: Jiří_Hrubý 08.11.2019, 18:23
Když ono to stejně souvisí poměrně významně skrzevá Zs, když už řešíte přetížení.
V Zs by som vo vzťahu k prerábkam bytov problém nehľadal
Skúste si prepočítať súdobosť na jednu 3x240ku pre pre dajmetomu 100 bytov, každý naprojektovaný na 1x25A, a potom porovnať s tým, že by bola polovica z nich prerobená na 3x25A.
To jak by na ten kábel pribudlo ďalších 100 bytov po 25A.
Ale to len teoreticky pre výpočty, ja viem že realita je iná, už som to tu písal
Jiří_Hrubý:
Tím různým vlivem je i ta smyčka, která v jednom případě nedovolí použití třeba invertoru a v druhém až do roztavení zásuvky, protože "softstart" ze sítě.
To jen aby jste neopoměl opravdu nic.
Výsledkem bádání však bude, že špatný strojek ve spojení s nekvalitní uni-schuko vidlicí shoří bez ohledu na jištění. Ono to teplo přichází hlavně z nekvalitně nalisovaných vodičů v zatavených vidlicích.
Naposled jsem byl u vyhřáté zásuvky vinou ploché vidlice lampičky.
Tak dlouho se hřál kolík vidlice, až povolilo pnutí kontaktů. 100W žárovka, 0,75mm vodiče šňůry. Vidlice v okolí kolíku zuhelnatělá, prý jen občas bylo patrné nevysvětliteln é rušení rádia.
Realita je opravdu jiná, stačí se podívat na průběhový měření ve stanici a vytáhnout si špičky třeba půl roku zpátky. Pak se snadno zjistí, že rezervy jsou, rozfázování kulhá, protože hnědá trpěla vždy a jako bonus do toho nárazově tlačí nějaká nedomrlá FVE na střeše.
Peter Lovacký:
Máte pravdu pán Hrubý, nevieme dňa ani hodiny keby sa čo stane :)
A keď už sa stane, furt to má nejakú svoju príčinu z obrovského množstva ďalších. A ja sa len snažím o to, aby moja práca bola čo možno tou najposlednejšo u príčinou dajakej nepríjemnej udalosti
Vlado Konrád:
Citace: PetoL 08.11.2019, 17:09
By so na toto hodila aj samostatná diskusia, aby sme neskákali od zásuvky do trafa :)
Bo si myslím, že každý projekt vychádza z dajakého zámeru, a zámer toho jak sa postavili a vyzerajú dnešné sídliska sa podľa môjho zrodil pred 50 rokmi na dajakom politbyre
A myslím že to vtedy zrobili projektanti dobre, šak ani dneska nikto nevie projektovať polstoročia dopredu :)
Netreba si myslieť, je potreba sa pozrieť na existujúci stav. Pre niekoho, kto sa nepohybuje v distribúcii je to zrejme problematické. Proste sa kardinálne mýlite
A otázka, aký vysávač používate , že musíte mať na zásuvkách istič 10A/C ?
Vlado Konrád:
Citace: PetoL 08.11.2019, 18:43
Skúste si prepočítať súdobosť na jednu 3x240ku pre pre dajmetomu 100 bytov, každý naprojektovaný na 1x25A, a potom porovnať s tým, že by bola polovica z nich prerobená na 3x25A.
To jak by na ten kábel pribudlo ďalších 100 bytov po 25A.
Ale to len teoreticky pre výpočty, ja viem že realita je iná, už som to tu písal
Poznámka 1 V distribúcii sa nepožívajú lúčové siete .
Poznámka 2 Nemá to súvis s káblom AYKY 3x240+120.
Poznámka 3 Razí sa trend zníženia prierezu napájacích vední nn ale s PEN rovnakého prierezu ako fázové vodiče už minimálne 10 rokov
Poznámka 4 Zvýšenie z 1x16(25) na 3x25 u existujúcich inštalácií hrozí len ojedinele
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana