Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
Offline
|
|
« Odpověď #18 kdy: 08.10.2019, 20:30 » |
|
Když se koupí sada krabic OBO, je v ní vždy , ,otevírák´´vývodek na kabely. Říznutí do kříže je fuj a prasárna!!! Pak krabice ztrácí deklarované krytí zaručené výrobcem.
|
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy Výroba, montáž a servis vah. EU
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #19 kdy: 08.10.2019, 21:29 » |
|
Dík, norma se dá použít pro krabice. Zařadit se OBO krabici do utěsněné soustavy nehrozí. Vídávám naříznutí vstupu nožem do kříže, nebo větší otvor na menší průměr vodiče. CYKYlo do (podle mě) OBO nepatří. Potřeboval bych o tom nějakou zmínku v ČSN, ať mohu můj názor doložit.
Proč v ČSN ? Neřeší to náhodou výrobce krabic? Pro jaké kabely jsou jeho vývodky určeny? Domnívám se že pro ploché nee. Co zkusit poptat vyjádření výrobce. To je nad normu.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
Václav Třetí
Offline
|
|
« Odpověď #20 kdy: 08.10.2019, 22:04 » |
|
Když se koupí sada krabic OBO, je v ní vždy , ,otevírák´´vývodek na kabely. Říznutí do kříže je fuj a prasárna!! Pak krabice ztrácí deklarované krytí zaručené výrobcem.
Ano v jedné z krabic v balení 10 ks je speciální pomůcka, bohužel plastová (nevydrží věčně) a samozřejmě na kulaté kabely, takže záměr výrobce je dost jasný.
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
|
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
Offline
|
|
« Odpověď #21 kdy: 09.10.2019, 23:28 » |
|
Ano, k tomu směřuje i odpovědˇ Honzy. Kdo je používá, nemá problém s novým otevírákem. Ale dá se odříznout špunt v krabici nožem vnitřkem v případě nouze. To se musí šikovně ...
|
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy Výroba, montáž a servis vah. EU
|
|
|
Václav Třetí
Offline
|
|
« Odpověď #22 kdy: 10.10.2019, 06:45 » |
|
Dá se to řešit různě a pokud je řemeslník šikovný, bude to i tak, jak má těsnit, ale nikoliv s CYKYLo.
Používám tyto krabice ve všech možných velikostech již poměrně dlouho a na mnoho použití jsou výborné. Na půdu bych určitě volil něco bytelnějšího. Jen tak pro informaci - ze začátku, tam ten přípravek nepřibalovali.
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
Milan Hudec
Offline
|
|
« Odpověď #23 kdy: 10.10.2019, 11:16 » |
|
Dá se to řešit různě a pokud je řemeslník šikovný, bude to i tak, jak má těsnit, ale nikoliv s CYKYLo.
Používám tyto krabice ve všech možných velikostech již poměrně dlouho a na mnoho použití jsou výborné. Na půdu bych určitě volil něco bytelnějšího. Jen tak pro informaci - ze začátku, tam ten přípravek nepřibalovali.
U menbrán jsem vypozoroval jejich zatvrdnutí ve styku s cykynou, ve styku s cysy se to neprojevuje. Asi chemická reakce. Obecně mám nejraději "acidurky", přeci jen pořádná průchodka je o něčem jiném. Co ovšem nepochopím je gumová průchodka na přístrojích garant, jak obrněný kabriolet
|
|
|
|
|
|
Václav Třetí
Offline
|
|
« Odpověď #26 kdy: 11.10.2019, 11:33 » |
|
Prostor bez "vizuální" kontroly, kam se chodí sporadicky, právě takovým prostorem celkem je. Solidní krytí a např. časovač světla, nejlépe k tomu studeného, tam celkem patří.
Souhlasím, acidurky a další instalační prvky s průchodkami (vývodkami) s IP 55 a vyšším jsou jistota, která sice stojí něco navíc, ale poskytuje určité záruky bezpečnosti. Pohybové čidlo příliš nedoporučuji (proti hovoří stálý odběr kvůli několika návštěvám do roka a případná nespolehlivost elektroniky), vhodnější mi připadá spínač s výraznou kontrolkou umístěný mimo prostor půdy, aby byl dobře kontrolovateln ý. Také rozvody je třeba přizpůsobit s ohledem na možné souběhy a křížení s hromosvodem vně střechy.
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
Milan Hudec
Offline
|
|
« Odpověď #27 kdy: 11.10.2019, 11:42 » |
|
Souhlasím, acidurky a další instalační prvky s průchodkami (vývodkami) s IP 55 a vyšším jsou jistota, která sice stojí něco navíc, ale poskytuje určité záruky bezpečnosti. Pohybové čidlo příliš nedoporučuji (proti hovoří stálý odběr kvůli několika návštěvám do roka a případná nespolehlivost elektroniky), vhodnější mi připadá spínač s výraznou kontrolkou umístěný mimo prostor půdy, aby byl dobře kontrolovateln ý. Také rozvody je třeba přizpůsobit s ohledem na možné souběhy a křížení s hromosvodem vně střechy.
Časovač nikoli pohybovka. Tj.rozsvítím a zároveň spustím časovač např.na 2hod.... Pokud zapomenu zhasnout, což se stává, tak za 2hod světlo zhasne, časovač pak nemá také nijaký odběr. "Jednoduché, levné, stokrát vyzkoušené.
|
|
|
|
Jan Alin
Offline
|
|
« Odpověď #28 kdy: 13.10.2019, 19:26 » |
|
U menbrán jsem vypozoroval jejich zatvrdnutí ve styku s cykynou, ve styku s cysy se to neprojevuje. Asi chemická reakce.
Já u membrán pozoroval taky značně nepříznivou reakci na sluneční svit. Po cca pěti letech se některé membrány rozpadnou na drobné kousky a udělají na zemi hromádku. Uvnitř mě nevadí ale venku nebo v prostoru s vodou a vlhkostí je rád nemám. Do prostorů jako půda, kde se dá předpokládat mráz i vysoká teplota a kontrola jednou za deset let bych použil něco bytelnějšího a určitě bych neuvažoval o tom, zda to podložit, podkládám vždy a používám pouze CYKY tzn. kulatý.
|
|
|
|
|
|