Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #110 kdy: 22.10.2019, 12:57 » |
|
Btw v panelakach prece PEN byl natazenej zkrze vsechny patra tak nejak spolecnej, nebo ne?
Ano, ale i zde je předepsáno pokud možno rovnoměrné rozložení zátěže. Navíc se stoupajícím počtem spínaných zdrojů v našich domácnostech, se začíná silně uvažovat o rekonstrukcích těchto stoupaček, které se týkají především posílení PEN vodičů. Ty začínají velmi trpět a nebude to dlouho trvat až začnou pomalu odcházet. V jedné zdejší diskusi připravil Jirka Š. Svejkovský pěknou excelovou tabulku. https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,36858.0.html/view
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
Offline
Odpočet běží
|
|
« Odpověď #119 kdy: 23.10.2019, 13:43 » |
|
Ach jo, vy mě strašíte tak, že tam nakonec ty kabely přece jenom natáhnu... I když nyní už vím, že společný PEN přetížený není a nebude (max 16A při plném vytížení jednoho okruhu, přičemž na druhých dvou nic není zapnutého).
Já vás nechtěl vystrašit, jen jsem se snažil poskytnout informace, které jsem pokládal za důležité. Ani vám nechci nic vnucovat, rozhodněte se sám.
|
klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu
31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
|
|
|
|
Václav Třetí
Offline
|
|
« Odpověď #121 kdy: 24.10.2019, 14:43 » |
|
A jak by se to stalo? Ktere spotrebice Vy doma mate mozna mimo sporaku a pracky a mozna mikrovlnky (ty posledni dva ja doma nemam) pripojene na PE kolik? Ja tedy osobne o zadnych spotrebicich nevim, i pracovni naradi je na 2 pólovou vidlici, i sekacka a dalsi.
Ochranný vodič potřebuje chladnička, myčka, kovová stolní lampa, počítač, vařič, žehlička a s tím nářadím to také není tak jednoznačné, většina horkovzdušných pistolí je zapojena třívodičově. To, že něco nevíte neznamená, že to neexistuje.
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
|
|
Olda Pořádek
Neverifikovaný uživatel @6
Offline
|
|
« Odpověď #124 kdy: 24.10.2019, 22:35 » |
|
Ach jo, vy mě strašíte tak, že tam nakonec ty kabely přece jenom natáhnu... I když nyní už vím, že společný PEN přetížený není a nebude (max 16A při plném vytížení jednoho okruhu, přičemž na druhých dvou nic není zapnutého).
Jak by mohl byt pretizeny na 16A jistici, kdyz 2,5 Cu snese daleko vice nez 16A? Tipnu si ze 28A bude v pohode. Tak si to zkuste tam pripojit zatez 25A jestli se ohreje na vic jak 30°C? Riziko je prevazne v tom, ze nekde upadne drat PEN, coz bych se bal leda u stareho hliniku, ktery nikdo nedotahuje sroubky. Riziko neni v tom, ze se pretizi 2,5mm2 vodic... Pokud o to mate strach, vymente jistic za C13A
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #125 kdy: 25.10.2019, 05:25 » |
|
ANo, jsou pouze doporučené. Ale sá vím o několika případech kdy pojišťovny krátili částku plnění z důvodu neprováděných pravidelných revizí. Na seminářích se potkávám občas i ze zástupci pojišťoven, kdy se učí jak to má být podle předpisů. Proč asi. Aby sestřelili každého a nemuseli plnit na 100%. Když se podíváte do svých pojistných smluv, zjistíte že je tam jedna větička - musíte si počínat tak, aby jste předcházeli možným škodným událostem. A na to se zeptají - máte pravidelnou revizi? Aha, tak to jste nepředcházeli. A hned je třeba o 30% menší plnění. Že například v případě požáru to je mnohem větší částka než kolik by zaplatili za revize za sto let, je holý fakt. Jsem zvědav kolik pojišťováků potkám v listopadu na semináři Unie soudních znalců v Praze. Ale jak píšu často. Každý má svou odpovědnost a je to jen jeho volba co a jak ojebe, nebo koho si pozve domů na práci, jestli bude provádět revize a podobně. Každý má nějaké priority. Pro někoho to je bezpečnost, pro druhého větší TV, nebo karton cigaret. Je to jejich volba mě je to putna. Nabídnu možnosti a výběr a odpovědnost je na každém.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|