Roman Majer
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« kdy: 10.10.2019, 16:21 »

Na chalupě mám starou (z roku 2002) TN-C instalaci, kdy jsou rozvody od rozvaděče k jednotlivým částem budovy provedeny 4žilovým kabelem, tři fázové a PEN. Čili několik samostatně jištěných fázových vodičů (okruhů) používá společný PEN. Je to tak správně? Zátěž několika 2,5mm fázových kabelů je vedena zpět jedním PEN 2,5mm.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 10.10.2019, 20:46 »

Na chalupě mám starou (z roku 2002) TN-C instalaci, kdy jsou rozvody od rozvaděče k jednotlivým částem budovy provedeny 4žilovým kabelem, tři fázové a PEN. Čili několik samostatně jištěných fázových vodičů (okruhů) používá společný PEN. Je to tak správně? Zátěž několika 2,5mm fázových kabelů je vedena zpět jedním PEN 2,5mm.

Čtyřvodičové rozvody jsou správně akorát k 4P zásuvkám, pevně připojeným spotřebičům (sporák, akumulačky) a poddružným rozvaděčům. Ve všech případech jsou fázové vodiče jištěny společným 3P jističem.

Pokud máte z jednoho kabelu 4x2,5 zásuvky z různých fází, světla atd.,  zřejmě to bude bastl. Sdružené okruhy mají svá pravidla.

Můžete to podat přesněji?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #2 kdy: 10.10.2019, 21:34 »

Na chalupě mám starou (z roku 2002) TN-C instalaci, kdy jsou rozvody od rozvaděče k jednotlivým částem budovy provedeny 4žilovým kabelem, tři fázové a PEN. Čili několik samostatně jištěných fázových vodičů (okruhů) používá společný PEN. Je to tak správně? Zátěž několika 2,5mm fázových kabelů je vedena zpět jedním PEN 2,5mm.

Domnívám se že je to špatně už od začátku. I když se mohu mýlit. Záleží na tom kdy byl pro vaši instalaci vytvořen projekt. Viz dikuse    https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,20603.0.html

Pokud máte z jednoho kabelu 4x2,5 zásuvky z různých fází, světla atd.,  zřejmě to bude bastl. Sdružené okruhy mají svá pravidla.

Přesně tak. Dodejte více informací

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 10.10.2019, 22:02 »

On ten jeden Pen vodič nakoniec aj tak bude všade aby to vôbec fungovalo. Otázka je čo okolo neho po trase vystrájajú tie fázové  Mrknutí

Zátěž několika 2,5mm fázových kabelů je vedena zpět jedním PEN 2,5mm.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Roman Majer
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 10.10.2019, 22:20 »

Domnívám se že je to špatně už od začátku. I když se mohu mýlit. Záleží na tom kdy byl pro vaši instalaci vytvořen projekt.

Přesně tak. Dodejte více informací.

Asi je to určitě bastl. Projekt nemám. (chalupu jsem zdědil a nic k tomu nemám).

Zřejmě se chtělo ušetřit za dráty.

Mám trojfázové připojení 3x16A, z rozvaděče je veden 4žilový kabel, dva černé, hnědý a pen. Fázové vodiče jsou připojeny černé každý na jednu z prvních dvou fází na 16C jistič, hnědý na 10c za první fázi (dva jističe na jednu fázi). Potom po domu vede vždy do venkovní krabice a z ní husim krkem zavedena jedna černá a hnědá a pen do místnosti a dále v krabicich v místnosti rozvedena do zásuvek a světel. Z krabice na domu vede po zdi do další krabice hnědá a druhá černá k další místnosti (opět čtyřžilovým kabelem, ale už je využita jen hnědá a jedna černá a pen). Tedy mi to vychází na dva zásuvkové obvody a jeden světelný. Ale vše je pověšeno na jednom PEN.

Třetí fáze rozvaďeče je použita stejným způsobem pro půdu a dílnu.

Elektroměr mám na venku domu a do rozvaděče mi vede AL tři černé a PEN, fáze rovnou do spínače, PEN přes můstek (porcelánový)  převod z AL na CU do rozvaděče (4mm).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 10.10.2019, 22:43 »

Asi je to určitě bastl. Projekt nemám. (chalupu jsem zdědil a nic k tomu nemám).

Zřejmě se chtělo ušetřit za dráty.

Mám trojfázové připojení 3x16A, z rozvaděče je veden 4žilový kabel, dva černé, hnědý a pen. Fázové vodiče jsou připojeny černé každý na jednu z prvních dvou fází na 16C jistič, hnědý na 10c za první fázi (dva jističe na jednu fázi). Potom po domu vede vždy do venkovní krabice a z ní husim krkem zavedena jedna černá a hnědá a pen do místnosti a dále v krabicich v místnosti rozvedena do zásuvek a světel. Z krabice na domu vede po zdi do další krabice hnědá a druhá černá k další místnosti (opět čtyřžilovým kabelem, ale už je využita jen hnědá a jedna černá a pen). Tedy mi to vychází na dva zásuvkové obvody a jeden světelný. Ale vše je pověšeno na jednom PEN.

Třetí fáze rozvaďeče je použita stejným způsobem pro půdu a dílnu.

Elektroměr mám na venku domu a do rozvaděče mi vede AL tři černé a PEN, fáze rovnou do spínače, PEN přes můstek (porcelánový)  převod z AL na CU do rozvaděče (4mm).

Zde by bylo nejlepší si pozvat revizního technika na obhlídku. Krom již uvedeného, se nedá s jistotou říci jaké další závady tam budou.

Dopředu počítejte s nutnou rekonstrukcí elektrorozvodů nebo rozsáhlou opravou.

Víc vám k tomu asi na dálku neřekneme, než že podle popisu je to špatně.  zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Roman Majer
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 10.10.2019, 22:49 »

Zde by bylo nejlepší si pozvat revizního technika na obhlídku. Krom již uvedeného, se nedá s jistotou říci jaké další závady tam budou.

Dopředu počítejte s nutnou rekonstrukcí elektrorozvodů nebo rozsáhlou opravou.

Víc vám k tomu asi na dálku neřekneme, než že podle popisu je to špatně.  zle

Elektriku samozřejmě budu předělávat, ale až za několik let, nebo jsm chtěl postupně - převod na tn c s, samostatné obvody, atd.

Mě spíše šlo o první nástřel, zda jeden 2,5 mm PEN může být společný pro dva zásuvkové obvody a jeden světelný (na dvou fázích).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 10.10.2019, 23:06 »

Elektriku samozřejmě budu předělávat, ale až za několik let, nebo jsm chtěl postupně - převod na tn c s, samostatné obvody, atd.

Mě spíše šlo o první nástřel, zda jeden 2,5 mm PEN může být společný pro dva zásuvkové obvody a jeden světelný (na dvou fázích).

Zcela určitě je to bastl.  podivej

Stávající zapojení může být příčinou úrazu el.proudem nebo požáru. Nebezpečné to bude minimálně pro kohokoliv, kdo tam bude provádět úpravy a servis.

Společnou nulu lze za určitých okolností přetížit a přerušit, následkem čehož se objeví fázové napětí na kovových krytech svítidel (pokud jsou přikostřená  Kroutím očima ) nebo spotřebičů.

Dál se dostaví efekt plovoucí nuly, napětí mezi spotřebiči se pohybuje 0-400V. To znamená křemíkové nebe pro spoustu drobných elektrospotřeb ičů.  angel

Teď záleží na vás, jaké máte priority.  Super!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Roman Majer
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 11.10.2019, 09:01 »

Teď záleží na vás, jaké máte priority.  Super!
Kdyby to v životě bylo tak jednoduché a všude bylo možno postupovat podle priorit...

Zatím natáhnu samostatné kabely do každé místnosti, tj. 2xCYKY 2,5mm a 2xCYKY 1,5mm, kde modrý zatím nevyužiju, ale bude připraven. Tím udělám samostatné zásuvkové okruhy a dva světelné. Jističe typu C nahradím typem B. Tím bych měl celkově výrazně zvýšit bezpečnost.

Až budu rekonstruovat místnosti, natahám všude tři dráty a budu to moci přepnout do TN-C-S s proudovým chráničem.

Děkuji všem za názory, a dobré rady, moc mi pomohly.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 11.10.2019, 09:08 »

Kdyby to v životě bylo tak jednoduché a všude bylo možno postupovat podle priorit...

Zatím natáhnu samostatné kabely do každé místnosti, tj. 2xCYKY 2,5mm a 2xCYKY 1,5mm, kde modrý zatím nevyužiju, ale bude připraven. Tím udělám samostatné zásuvkové okruhy a dva světelné. Jističe typu C nahradím typem B. Tím bych měl celkově výrazně zvýšit bezpečnost.

Až budu rekonstruovat místnosti, natahám všude tři dráty a budu to moci přepnout do TN-C-S s proudovým chráničem.

 všem za názory, a dobré rady, moc mi pomohly.


No to nevím která ráda vám pomohla, nevzpomínám si že by někdo radil opravu svépomocí a nevyužití modrého vodiče. zle
Mám ten dojem že k tomu přistupujete stejně moudře jako váš předek!  zle

U nových rozvodů by se mělo postupovat podle PD  podivej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #10 kdy: 11.10.2019, 09:40 »

Spíš bych hádal že jde o nesprávné vyjádření a tedy i pochopení tazatele. Dle mého nechce tahat CYKY 2x2,5mm, ale 2x CYKY 3Jx2,5mm, pro dva zásuvkové okruhy.

To je tak, pokud se nevyjadřujeme dle obecných zvyklostí.  Mrknutí

Určitě doporučuji postupovat dle "zlatých pravidel". Tedy začít nějakým návrhem a projektem. Ten kdo vám to bude pomáhat zpracovávat, jistě poradí i s tím co a jak správně nachystat. Domnívám se že nejlepší v tomto směru je, mít "svého" elektrikáře. Tedy po zpracování projektu.,  pokračovat elektrikářem a celé to ukončit po oštemplování místním RT  Mrknutí

Jde o to že mnoho míst má svá specifika, která se jen těžko řeší po netu. Klidně pak můžete zde konzultovat případné nejasnosti, nebo věci které se vám nezdají.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 11.10.2019, 09:50 »


Zatím natáhnu samostatné kabely do každé místnosti, tj. 2xCYKY 2,5mm a 2xCYKY 1,5mm, kde modrý zatím nevyužiju,  ale bude připraven. Tím udělám samostatné zásuvkové okruhy a dva světelné.

 všem za názory, a dobré rady, moc mi pomohly.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 11.10.2019, 09:55 »

Potom po domu vede vždy do venkovní krabice a z ní husim krkem zavedena jedna černá a hnědá a pen do místnosti a dále v krabicich v místnosti rozvedena do zásuvek a světel. Z krabice na domu vede po zdi do další krabice hnědá a druhá černá k další místnosti (opět čtyřžilovým kabelem, ale už je využita jen hnědá a jedna černá a pen). Tedy mi to vychází na dva zásuvkové obvody a jeden světelný. Ale vše je pověšeno na jednom PEN.


Jjjj, a možno to len chcelo popísať zrozumiteľnejš ie Takto to môže vyzerať i na 3 žily prierezu 2,5 v chráničkách s možnosťou preznačiť hnedú žilu na modrú a pustiť to cez chrániče kým sa to celé nezrekonštruuj Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #13 kdy: 11.10.2019, 09:56 »

Zatím natáhnu samostatné kabely do každé místnosti, tj. 2xCYKY 2,5mm a 2xCYKY 1,5mm, kde modrý zatím nevyužiju, ale bude připraven. Tím udělám samostatné zásuvkové okruhy a dva

Je to jedno. Počkáme si na odpověď. I kdyby už žádná další nebyla, víme že dostal dostatek informací k tomu, aby to dokázal provést správně a bezpečně. Vše ostatní je na něm a volbě jeho priorit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Roman Majer
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 11.10.2019, 10:37 »

Spíš bych hádal že jde o nesprávné vyjádření a tedy i pochopení tazatele. Dle mého nechce tahat CYKY 2x2,5mm, ale 2x CYKY 3Jx2,5mm, pro dva zásuvkové okruhy.

To je tak, pokud se nevyjadřujeme dle obecných zvyklostí.  Mrknutí

Ano, natáhnu tam zatím 2x CYKY 3Jx2,5 a 2x CYKY 3Jx1,5. (proto modrý bude zatím nevyužitý). Tedy dva zásuvkové a dva světelné obvody. Místo jednoho kabelu na zdi mi tedy povedou 4 kabely. Tím to alespoň trochu polepším, dokud se nepustím do celkové rekonstrukce elektřiny, to už přes firmu a s revizí.

V současné době tam mám plasťák bez štítku, nataženo jak jsem popsal, atd. O revizi současného stavu ani není možné žádat, a "oprava" zde není možná, bude se to muset celkově předělat. A to budu dělat až poté, co shodím omítky v místnostech a vybourám podlahy. Dodělávat tam dneska něco v lištách nebo sekat starou omítku je prostě vyhazování peněz...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 11.10.2019, 10:52 »

V kábli CYKY3x2,5 nemáte Pen, takže minimálne modrý musí byť zapojený vždy
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Roman Majer
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 11.10.2019, 10:56 »

V kábli CYKY3x2,5 nemáte Pen, takže minimálne modrý musí byť zapojený vždy
? Je tam zeleno/žlutý, který bude dočasně sloužit jako PEN.


* cyky_3J.jpg (13.83 KB, 600x600 - prohlédnuto 358 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 11.10.2019, 11:05 »

Nejhorší je stát před obchodem celý den ve frontě, abych pak zjistil, že už je tam jen mrtvý prodavač tanecek
Zkrátka vemte nějakého RT na místo, a on už něco bezpečného vyplodí....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 3 4 ... 8 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Ako je to s uzemnením vodiča PEN a kovového osvetľovacieho stožiara verejného osvetlenia pri káblovom rozvode?
 Jaký je nejnižší průřez vodiče PEN v síti TN-C do 1000V?
 Kdy je nutné přeznačení vodiče PEN?
 Kam byste osadili PE vodič v rozvodnici z 50 let?
 Je možné použít stínění kabelu jako PE?
 Kde rozdelit PEN?
 Rozdělení vodiče PEN na PE a N až za měřením v bytové rozvodnici. Proč je tento požadavek energetiky?
 Jak z PEN získám PE a N pro správnou funkci chrániče?
 Mohu rozdělit PEN na PE+N samostatně v hlavní rozvodnici a i v podružné?
 Po rozdělení PEN se objevilo napětí mezi PE a N. Co je špatně?
 Jde udělat kabelová redukce z PEN na PE+N?
 Spojit PEN vodič s PE vodičem na zemnící můstek nebo ne?
 Jak se díváte na rozdělení vodiče PEN na PE a N?
 Može žlutozeleny vodič kopat?
 Co udělat s neznámým zelenožlutým vodičem v zemi?
 Jak by jste udělali přizemnění rozdelení PEN na PE+N ve dřevěné chatě?
 Jaky je rozdil mezi PE a PEN?
 Vystavili by jste revizi na přeznačený PE jako bez závad ?
 Kde se píše o povinnosti zemnit PEN vodič v místě rozdělení na N a PE?
 Aký prierez v rozvádzači by ste určili na vodič N, keď sa rozdelí na PE a N?
 Jaký průřez vodiče použít při pospojení kostry rozvaděče s PEN?
 Musí být sběrna PEN uložena izolovaně v rozvaděči?
 Co by se mohlo stat, pokud se přeruší vodič PEN?
 Jak volit průřez PEN v TN-S při postupné rekonstrukci?
 Jaká je max. povolená hodnota odporu ochranného vodiče?
 Jak správně dimenzovat ochranný vodič PEN?
 Je bezpecne prizemnit PEN na bleskozvod ?
 Je vhodné spojit hromosvod s PEN v PODRUŽNÉM rozvaděči?
 Kdy se jako PEN použije žlutozelený vodič s modrou návlečkou?
 Je skutečně nutné přizemnit bod rozdělení PEN i u starého domu?
 Je možné rozbočit PEN vodič ve dvojvypínači?
 Kde hledat přerušení PEN, který je zřejmě příčinou podpětí či přepětí v RD?
 Mohu propojit 2 PEN vodiče?
 Kde se nachází v elektroměrovém rozvaděči panelového domu svorkovnice PEN?
 Platí stejné podmínky přívodního kabelu min. průřez 10mm na chatu i na barák?
 Jak řešit přepálení přívodu PEN do RD?
 Může plynové porubí nahradit vodič PEN?
 Je možné provést rozdělení PEN až domovním rozvaděči?
 Je bezpečnější zdvojit zž a m vodič coby PEN či instalovat v TN-S?
 Je možné použít bílý vodič s žlutozeleným návlekem jako ochranný?
 Jak správně nazvat a označit vodič, který slouží jako PEN i PE?
 Může být PEN k odečtovému elektroměru připojen na kostru rozváděče?
 Mohu vodič PEN na elektroměr použít z jiného poschodí (cca.3,5m)?
 Jak zjistit na svorkovnici PEN, který vodič je odpojený?
 Je spojení uzemnění hromosvodu s vodičem PEN elektroinstalace výhodné ?
 Které normy stanovují barevné značení vodiče PEN?
 Proč se musí přizemnit bod rozdělení PEN na PE a N?
 Je možné miesto prerušeného pracovného vodiča použiť "zem" ?
 Aký má byť drôt medzi lištou PEN a rámom rozvádzača?
 Mohu rozdělit PEN na PE a N v elektroměrovém rozvaděči E-ON a pokračovat s 5Jx6?
 Proč je v zásuvce uzemňovací kolík i nulák pod napětím?
 Jak uzemnit PEN v HDS a PE v domovním rozvaděči ?
 Jak naložit s PEN podle staré normy na rozhraní staré a nové instalace?
 Jak uzemnit bod rozdělění vodiče PEN, když není instalovaná svorkovnice HOP ?
 Doznačuje se PEN v TN-C-S v rozvodnici modře?
 Je rozdělení PEN na obrázku provedeno správně?
 Proč je v zásuvce při mĕření napĕtí 20V?
 Kde rozdělit vodič PEN pro dílnu?
 Lze propojit kostru rozváděče vodičem PEN?
 Je možné spojiť PE a PEN rôznych obvodov?
 Jak správně rozdělit PEN vodič?
 Nemal by sa rozdelený PEN prizemňovať aj v dome?
 Aká je príčína rozdielneho potenciálu zemnenia a PENu?
 Proč je nulový vodič v zásuvce na kolíku u měděného rozvodu?
 Jak to, že přes elektroměr vede menší průřez PEN než požadovaný 33 2000-5-54?
 Jaký má být průřez vodiče PEN k elektroměru?
 Co děláte s N vodičem v přívodu CYKY 3Jx pro byt (TN-C)?
 Může vodič PEN přes elektroměr?
 Ako zistím ulomený, alebo zle dotiahnutý PEN, alebo PE vodič?
 Je vhodné přivést ž/z vodič od HOP do nulového můstku na elměr.desce?
 Co ještě nevíte o uzemňování ochranných vodičů?
 Je napětí mezi PEN a zemí normální?
 Musí být uzel PEN v HDS připojen i k uzemnění 40 ohmů?
 Jaký smí být nejmenší průřez měděného zemnícího vodiče spojujícího jednotlivé součásti se zemnící so
 Mohu připojit PE odjinud než z hlavního rozvaděče, když odtud nemohu?
 Je nutné vést samostatný ochranný vodič 10mm2 mezi podružnými rozvaděči?
 Měření odporu ochranného vodiče
 Vadí, že žlutozelené vodiče jsou na jedné liště s modrými?
 Měření spojitosti ochranných vodičů a vodičů pospojování
 Je možná náhrada přívodního PEN připojením na zemnič?
 Kdy je nutné při napojovaní obvodu TN-C dodržet u PEN 10mm2?
 Jak nahradit přerušený PEN od hlavního rozvaděče do bytu?
 Proč se v zásuvce objevuje fáze ve všech kontaktech?
 Jak správně změřit hodnotu Zs PEN?
 Mohu použít PEN v konektoru u slaněného a pevně uloženého přívodu?
 Je minimální průřez vodiče PEN 10mm2 Cu za všech situací?
 Měření proudu protékajícího ochranným vodičem u spotřebiče
 Je povinné rozdělit vodič PEN v elektroměrovém rozvaděči?
 Proč se při 2f připojení varné desky zdvojuje nulový vodič?
 Proč smějí být vodiče PEN pouze v pevné instalaci?
 Bylo kdysi možné použít kovovou konstrukci pro N (PEN) ?
 Proč mám 400V v jednofázové zásuvce?
 Je moźné zkratem dvou fází upálit nulový vodič? Vznikne pak přepětí v síti?
 Vznikne problém při přerušení PEN před domem?
  Jaký průřez použít mezi hlavní svorkovnicí PEN na nové= svorky PE a N.?
 Jak idetifikovat nulový vodič od konkrétního okruhu v rozvaděči bez demontáže?
 Je možné použít i CY/CYKY 6mm2 pro přívod z elektroměrového rozvaděče?
 Co muze zpusobit napeti zaroven na vodici L, PE a N?
 Kam se připojuje PEN v podružném rozvaděči nejdříve?
 Proč se u nulování propojoval PEN nepřerušeně pod více kontaktů?
 Proč jednofázové spotřebiče chvílemi nejedou na plný výkon?
 Hlavní domovní vedení a odbočky k elektroměrům
 Je nutné při výměně starého jističe IJV také navýšit průřez PEN?
 Proč může být PEN vodič od určitého průřezu o řád nižší?
 Je možné hlavním vypínačem vypínat s fázemi i PEN?
 Jak se volí minimální průřez vodiče PEN v rozvodnici nn?
 Jak poznat, že byl PEN rozdělen?
 Může se z vodiče PE udělat PEN?
 Jaký je důvod požadavku na průřez PEN ≥10 mm² pro 4p zásuvku v TNC síti?
 Z jakého důvodu je pro PEN vodič zvolen min. průřez 10 mm2?
 Aké je správne istenie kábla AYKY-J 3x120+70 a AYKY-J 4x120?
 Jak správně barevně rozděli PEN podle 60204-1?
 Sníží přizemnění PEN nebezpečí jeho odpojení?
 Je vhodné rozdělit PEN v samostatném malém rozvaděči?
 Proč se při zapnutí světla ztrácí signál set-top boxu?
 Proč se přepálil PEN vodič zrovna v hlavním rozvaděči ne až podružném?
 Bylo někdy možné použít jeden PEN vodič pro více obvodů?
 Mohlo chybějící propojení mezi PEN a základovým zemničem projít revizí?
 Je propoj mezi druhým rozvaděčem a HOP nebezpečný?
 Z jaké svorky se správně pokračovalo v síti TN-C?
 Kam v rozvaděči připojit přívodní PEN pokud není výrobcem instalovaná?
 Lze v rozvaděči detekovat na přívodu přerušený PEN vodič?
 Jaký je tvůj příběh s přerušeným PEN vodičem?
 Jak provádíte uzemnění PEN vodiče u veřejného osvětlení?
 K čemu slouží vodič středního bodu?
 Jak opravit, nastavit opálený přívodní vodič PEN?
 Co mohlo odpalit svorkovnicu nulaku vo vstupnom rozvadzaci domu?
 Jak to, že PE + N není to samé jako dva PEN vodiče?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.041 sekund, 22 dotazů.