Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #90 kdy: 19.10.2019, 22:12 »

Ještě jsem neviděl ... kontakt, kterému bych svěřil PEN tanecek
A co PE? to vnímáš podobně?
Že ty jsi radil výrobcům přepěťové ochrany DA... s vf filtrem...
L a N prochází modulem, ale PE je jen jedna svorka na vstupu, která se dá použít i jako výstup
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #91 kdy: 19.10.2019, 23:18 »

No, v zásadě čekám na výrobce, kterému prvnímu svitne a základnu pro dejme tomu 3+0 osadí alespoň 4 svorkami pro např.
Přích.PEN
Odch.PEN
Propoj s MET
Propoj s mezilehlým vyrov.potenc.
Atd....
V zásadě je v současné době na škodu mít na výrobku za 10 000-  pouze dvě svorky "PE" a dohánět situaci různými přídavnými můstky mnohdy nevalných kvalit a průřezů.
Zajímalo by mne, zdali je současný stav  od výrobců úmysl, nebo odtržení od praxe.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Olda Pořádek
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #92 kdy: 20.10.2019, 04:35 »

Na chalupě mám starou (z roku 2002) TN-C instalaci, kdy jsou rozvody od rozvaděče k jednotlivým částem budovy provedeny 4žilovým kabelem, tři fázové a PEN. Čili několik samostatně jištěných fázových vodičů (okruhů) používá společný PEN. Je to tak správně? Zátěž několika 2,5mm fázových kabelů je vedena zpět jedním PEN 2,5mm.

Neuvedl jste, proč to vlastně chcete řešit? Prozradíte mi to?

“Zátěž několika 2,5mm fázových kabelů je vedena zpět jedním PEN 2,5mm.”

Řekněme, že máte 3 okruhy jištěné 16A a do každého ze 3 vodičů jde jiná fáze.

Vy se domníváte, že ten čtvrtý vodič, PEN, bude přetížen?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #93 kdy: 20.10.2019, 10:00 »

Sdružené obvody viz příloha.
Pokud splníte podmínky ve všech bodech, vzhůru do toho.


* sdružený obvod 1.jpg (22.22 KB, 631x83 - prohlédnuto 227 krát.)

* sdružený obvod 2.jpg (65.45 KB, 642x260 - prohlédnuto 195 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #94 kdy: 20.10.2019, 11:56 »

Sdružené obvody viz příloha.
Jjjj, ,  super že ste to tu dal Úsměv,  bo o tom tu už dlhšie píšem, a presne z toho som aj vychádzal včera o 8:53 Máte to presne jak my, a presne na toto som chcel včera poukázať pánu Franekovi Úsměv

Pokud splníte podmínky ve všech bodech, vzhůru do toho.
Na dočasné vyriešenie problému pána Majera by to z ekonomických dôvodov a s prižmúreným okom išlo použiť, ale nové obyčajné zásuvkové obvody 16A by som určite nikomu nedoporučoval takto zrobiť Smutek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #95 kdy: 20.10.2019, 12:49 »

Slovíčka "dočasně" a "s přimhouřenýma očima" jsem již dávno vyškrtl ze svého odborného slovníku.
Z "dočasně" se v 90% případů pak rázem stává "trvale" a nikdo není tak bohatý, aby si mohl dovolit zaplatit mé přimhouření.
Když se tímto budete řídit, zjistíte, že je na světě hned o něco lépe.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #96 kdy: 20.10.2019, 14:49 »

Slovíčka "dočasně" a "s přimhouřenýma očima" jsem již dávno vyškrtl ze svého odborného slovníku.
Z "dočasně" se v 90% případů pak rázem stává "trvale" a nikdo není tak bohatý, aby si mohl dovolit zaplatit mé přimhouření.
Když se tímto budete řídit, zjistíte, že je na světě hned o něco lépe.
To máte svatú pravdu pán Horský Úsměv
Niet lepšie jak prerobiť staré na nové, no čo už keď pán Majer chcel iba dočasne zvýšiť bezpečnosť a kde to bez prižmúrenia nedá nikto Smutek Som písal včera že iba "takmer dobre"
U nás v robote sa už dávno smejeme že jednotka dočasnosti je "1 furt"  Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Roman Majer
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #97 kdy: 20.10.2019, 20:30 »

Neuvedl jste, proč to vlastně chcete řešit? Prozradíte mi to?

“Zátěž několika 2,5mm fázových kabelů je vedena zpět jedním PEN 2,5mm.”

Řekněme, že máte 3 okruhy jištěné 16A a do každého ze 3 vodičů jde jiná fáze.

Vy se domníváte, že ten čtvrtý vodič, PEN, bude přetížen?
Přesně tak, o to mi jde od začátku. Tak mám tam natáhnout ty 4 nové kabely?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Roman Majer
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #98 kdy: 20.10.2019, 20:32 »

Tak jsme zase na začátku. Deset elektrikářů řekne že je to špatně, jeden že je to ok a vy jste spokojen. OK. Asi nemám co bych dál dodal. Všichni jsou spokojeni a svět se točí dál.

 tanecek
Vůbec to tak za mě není, já bych tam radši ty nové kabely natáhl a tím ten PEN rozdělil. Každý okruh by pak měl svůj...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #99 kdy: 20.10.2019, 21:53 »

Za jističem C16A to technicky není problém, ale v případě, že by došlo k přerušení společného vodiče PEN, tak by se všechny tyto obvody najednou staly nebezpečnými.
V tomto případě bych raději v tom 4žilovém kabelu použil dva vodiče jako PEN, které bych na začátku a na konci spojil a zbylé dva vodiče bych použil, jeden pro zásuvky a druhý pro světla.
...,  já bych tam radši ty nové kabely natáhl a tím ten PEN rozdělil. Každý okruh by pak měl svůj...
V pohodě, klidně ty nové kabely natáhněte.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #100 kdy: 20.10.2019, 23:44 »

Jjjj, ,  super že ste to tu dal Úsměv,  bo o tom tu už dlhšie píšem, a presne z toho som aj vychádzal včera o 8:53 Máte to presne jak my, a presne na toto som chcel včera poukázať pánu Franekovi :)Na dočasné vyriešenie problému pána Majera by to z ekonomických dôvodov a s prižmúreným okom išlo použiť, ale nové obyčajné zásuvkové obvody 16A by som určite nikomu nedoporučoval takto zrobiť Smutek

Můj pohled je v tomto neměnný. Je to špatně. Přečtěte si ještě jednou pozorně za jakých podmínek je možné provozovat sdružené obvody a jakých rad se zde tazateli dostalo. Zjistíte že tyto rady jsou v rozporu i s těmito vloženými články. Navíc v dalších článcích se píše například o tom že takto provozované obvody by měli být zatěžovány rovnoměrně a to se jen těžko dosahuje v případě že jedna fáze bude na zásuvky a jiná na světla. A tak bych mohl pokračovat dál.

Díky Pavlovi Horskému za vložení článků. Ještě jsem mimo přístup k normám.

A samozřejmě souhlasím s tím že každé ojebání na nejasné dočasně je k hov...u a může se kurva vymstít jak investorovi, tak tomu co nad tím zamhouřil oko.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Roman Majer
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #101 kdy: 21.10.2019, 09:21 »

V pohodě, klidně ty nové kabely natáhněte.
OK, takže za mě rozhodnuto. Natáhnu tam 4 nové kabely CYKY 3Jx2,5mm, přičemž dva světelné dám na jednu fázi s jističi 2xB10, a na zbylé dvě fáze dám na každou jeden zásuvkový obvod s jističi B16. Modrý a zeleno/žlutý od těchto kabelů na obou koncích v rozvaděči a v krabici spojím. Příští rok dělám rekonstrukci věnce, ihned poté budu rekonstruovat zdi a podlahy, s čímž spojím rekonstrukci elektřiny. Do té doby by to mělo vydržet a bezpečnost by měla být zvýšena.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #102 kdy: 21.10.2019, 09:40 »

Medzi zivotu nebezpecnym stavom ako neizolovane zive casti, faza na kryte spotrebica a pod a medzi instalaciou podla aktualnych noriem spravenou remeselne kvalitne je mnozstvo medzistupnov.
V tomto pripade je otazka, v ktorom stadiu zvysovania bezpecnosti sa ma cela vec docasne zastavit a co sa tym ziska. Rozlisoval by som tiez medzi pouzivanim vykonnych spotrebicov a medzi nejakym TV alebo radiom triedy II so spotrebou 50W.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #103 kdy: 21.10.2019, 10:53 »

Modrý a zeleno/žlutý od těchto kabelů na obou koncích v rozvaděči a v krabici spojím.

Jjjj, jasné že i tak sa dočasneÚsměv šak som tu o tom už pár razy písal
dávať dneska dakde Pen 1,5 je tiež podľa normy zle, tábor-netábor, ale ani ja si nemyslím že do rekonštrukcie to musí byť hneď rovno nebezpečné. I keď ja by som v takom prípade m+zž určite vždy spojil keď už ich tam raz mám
V kábli CYKY3x2,5 nemáte Pen, takže minimálne modrý musí byť zapojený vždy
V tom kábli je Pen len virtuálne, bo sa skladá z dvoch drôtov. Zeleného a modrého - PE a N je dokopy PEN Úsměv

Prižmúriť ale oči do rekonštrukcie bude treba vždy, či to už bude dočasne sám tenký vodič PE2,5ka vo funkcii PEN, preznačenie jednej fázy na PENko jak poradil p. Aces, využitie určitých výhod združeného obvodu, alebo dočasné znovuspojenie už rozdelených PE+N v krabici.


Ešte otázečka pán Majer
Nezaložil ste vy diskusiu preto, bo máte obavu, že keď bude v každej fáze 10A tak cez PEN v kábli ku krabici vám potečie 30A? A že vám je preto jeden PEN málo? Mrknutí
Čili několik samostatně jištěných fázových vodičů (okruhů) používá společný PEN. Je to tak správně? Zátěž několika 2,5mm fázových kabelů je vedena zpět jedním PEN 2,5mm.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Roman Majer
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #104 kdy: 21.10.2019, 13:33 »

Ešte otázečka pán Majer
Nezaložil ste vy diskusiu preto, bo máte obavu, že keď bude v každej fáze 10A tak cez PEN v kábli ku krabici vám potečie 30A? A že vám je preto jeden PEN málo? Mrknutí
Ano, je to tak. A nikoliv 30, ale 2x16, tedy 32. Přičemž 2,5 mm je dle normy zatížitelné max 29 A při specifickém uložení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #105 kdy: 21.10.2019, 14:28 »

Ešte otázečka pán Majer
Nezaložil ste vy diskusiu preto, bo máte obavu, že keď bude v každej fáze 10A tak cez PEN v kábli ku krabici vám potečie 30A? A že vám je preto jeden PEN málo? Mrknutí

Ano, je to tak. A nikoliv 30, ale 2x16, tedy 32. Přičemž 2,5 mm je dle normy zatížitelné max 29 A při specifickém uložení.

A proč se nezeptáte kurňa přímo? Tyto proudy se v případě rozdílných fází sčítají vektorově.  Mrknutí Tedy nejde o prostý součet 16+16.  Mrknutí

Nicméně to jsme u ideálních odporových zátěží. Co se dnešního reálu týká, dost nám s tím míchají vyšší harmonické a podobně. Tam se PEN (nebo i N a PE) dokáží přetížit velmi snadno. Ale to už je zase složitější téma.  Smích



Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #106 kdy: 21.10.2019, 14:33 »

Proudy z různých fází se sčítají geometricky, pokud neprovádíte pokusy s cívkama a kondenzátorama nebo s výkonnými nelineárními spotřebiči, ale používáte normální běžné spotřebiče, tak v tomto případě odhaduji, že při plném odběru v nejnepříznivěj ší kombinaci fází a spotřebičů, nepoteče společným vodičem PEN/N více než 16A.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #107 kdy: 21.10.2019, 15:56 »

Příští rok dělám rekonstrukci věnce, ihned poté budu rekonstruovat zdi a podlahy, s čímž spojím rekonstrukci elektřiny. Do té doby by to mělo vydržet a bezpečnost by měla být zvýšena.
Podľa toho čo píšete predpokladám že ten sporný kábel pojde na rok preč  a s ním najskôr aj tie nové kebyže ich teraz natiahnete.
Prečítajte si čo som napísal 18.10. o 16:10 a 19.10 o 8:53 o riešení správnym rozfázovaním existujúceho kábla, a rozhodnite sa sám najlepšie jak viete. Ja vám nič nenakazujem, ja len doplňam možné riešenia presne takisto jak všetci ostatní.
Navyše si myslím, že keby ste tu nafotil podrobne celý váš dom tak sa tu máme na čom naťahovať aspoň do budúcich Vianoc a preto si myslím že nech už dočasne opravíte tú 4x2,5ku akokoľvek, tak to ten zbytok si myslím že nezachráni. Určite sám najlepšie viete prečo to idete celé prerobiť. Len to nerobte cez diskusie ale cez elektrikára, a kľudne povedzte mu dopredu skorej jak začne, že budete chcieť pod jeho robotu jeho podpis aj s kópiou osvedčenia že všetko zrobil podľa noriem Možno vám hneď neujde Úsměv

Aby som nezabudol, pre vaše počty stačí, že keď to správne rozfázujete, tak platí že 3x16=0, alebo v realite cca max. 16A jak napísal Aces
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 ... 3 4 5 [6] 7 8 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Ako je to s uzemnením vodiča PEN a kovového osvetľovacieho stožiara verejného osvetlenia pri káblovom rozvode?
 Jaký je nejnižší průřez vodiče PEN v síti TN-C do 1000V?
 Kdy je nutné přeznačení vodiče PEN?
 Kam byste osadili PE vodič v rozvodnici z 50 let?
 Je možné použít stínění kabelu jako PE?
 Kde rozdelit PEN?
 Rozdělení vodiče PEN na PE a N až za měřením v bytové rozvodnici. Proč je tento požadavek energetiky?
 Jak z PEN získám PE a N pro správnou funkci chrániče?
 Mohu rozdělit PEN na PE+N samostatně v hlavní rozvodnici a i v podružné?
 Po rozdělení PEN se objevilo napětí mezi PE a N. Co je špatně?
 Jde udělat kabelová redukce z PEN na PE+N?
 Spojit PEN vodič s PE vodičem na zemnící můstek nebo ne?
 Jak se díváte na rozdělení vodiče PEN na PE a N?
 Može žlutozeleny vodič kopat?
 Co udělat s neznámým zelenožlutým vodičem v zemi?
 Jak by jste udělali přizemnění rozdelení PEN na PE+N ve dřevěné chatě?
 Jaky je rozdil mezi PE a PEN?
 Vystavili by jste revizi na přeznačený PE jako bez závad ?
 Kde se píše o povinnosti zemnit PEN vodič v místě rozdělení na N a PE?
 Aký prierez v rozvádzači by ste určili na vodič N, keď sa rozdelí na PE a N?
 Jaký průřez vodiče použít při pospojení kostry rozvaděče s PEN?
 Musí být sběrna PEN uložena izolovaně v rozvaděči?
 Co by se mohlo stat, pokud se přeruší vodič PEN?
 Jak volit průřez PEN v TN-S při postupné rekonstrukci?
 Jaká je max. povolená hodnota odporu ochranného vodiče?
 Jak správně dimenzovat ochranný vodič PEN?
 Je bezpecne prizemnit PEN na bleskozvod ?
 Je vhodné spojit hromosvod s PEN v PODRUŽNÉM rozvaděči?
 Kdy se jako PEN použije žlutozelený vodič s modrou návlečkou?
 Je skutečně nutné přizemnit bod rozdělení PEN i u starého domu?
 Je možné rozbočit PEN vodič ve dvojvypínači?
 Kde hledat přerušení PEN, který je zřejmě příčinou podpětí či přepětí v RD?
 Mohu propojit 2 PEN vodiče?
 Kde se nachází v elektroměrovém rozvaděči panelového domu svorkovnice PEN?
 Platí stejné podmínky přívodního kabelu min. průřez 10mm na chatu i na barák?
 Jak řešit přepálení přívodu PEN do RD?
 Může plynové porubí nahradit vodič PEN?
 Je možné provést rozdělení PEN až domovním rozvaděči?
 Je bezpečnější zdvojit zž a m vodič coby PEN či instalovat v TN-S?
 Je možné použít bílý vodič s žlutozeleným návlekem jako ochranný?
 Jak správně nazvat a označit vodič, který slouží jako PEN i PE?
 Může být PEN k odečtovému elektroměru připojen na kostru rozváděče?
 Mohu vodič PEN na elektroměr použít z jiného poschodí (cca.3,5m)?
 Jak zjistit na svorkovnici PEN, který vodič je odpojený?
 Je spojení uzemnění hromosvodu s vodičem PEN elektroinstalace výhodné ?
 Které normy stanovují barevné značení vodiče PEN?
 Proč se musí přizemnit bod rozdělení PEN na PE a N?
 Je možné miesto prerušeného pracovného vodiča použiť "zem" ?
 Aký má byť drôt medzi lištou PEN a rámom rozvádzača?
 Mohu rozdělit PEN na PE a N v elektroměrovém rozvaděči E-ON a pokračovat s 5Jx6?
 Proč je v zásuvce uzemňovací kolík i nulák pod napětím?
 Jak uzemnit PEN v HDS a PE v domovním rozvaděči ?
 Jak naložit s PEN podle staré normy na rozhraní staré a nové instalace?
 Jak uzemnit bod rozdělění vodiče PEN, když není instalovaná svorkovnice HOP ?
 Doznačuje se PEN v TN-C-S v rozvodnici modře?
 Je rozdělení PEN na obrázku provedeno správně?
 Proč je v zásuvce při mĕření napĕtí 20V?
 Kde rozdělit vodič PEN pro dílnu?
 Lze propojit kostru rozváděče vodičem PEN?
 Je možné spojiť PE a PEN rôznych obvodov?
 Jak správně rozdělit PEN vodič?
 Nemal by sa rozdelený PEN prizemňovať aj v dome?
 Aká je príčína rozdielneho potenciálu zemnenia a PENu?
 Proč je nulový vodič v zásuvce na kolíku u měděného rozvodu?
 Jak to, že přes elektroměr vede menší průřez PEN než požadovaný 33 2000-5-54?
 Jaký má být průřez vodiče PEN k elektroměru?
 Co děláte s N vodičem v přívodu CYKY 3Jx pro byt (TN-C)?
 Může vodič PEN přes elektroměr?
 Ako zistím ulomený, alebo zle dotiahnutý PEN, alebo PE vodič?
 Je vhodné přivést ž/z vodič od HOP do nulového můstku na elměr.desce?
 Co ještě nevíte o uzemňování ochranných vodičů?
 Je napětí mezi PEN a zemí normální?
 Musí být uzel PEN v HDS připojen i k uzemnění 40 ohmů?
 Jaký smí být nejmenší průřez měděného zemnícího vodiče spojujícího jednotlivé součásti se zemnící so
 Mohu připojit PE odjinud než z hlavního rozvaděče, když odtud nemohu?
 Je nutné vést samostatný ochranný vodič 10mm2 mezi podružnými rozvaděči?
 Měření odporu ochranného vodiče
 Vadí, že žlutozelené vodiče jsou na jedné liště s modrými?
 Měření spojitosti ochranných vodičů a vodičů pospojování
 Je možná náhrada přívodního PEN připojením na zemnič?
 Kdy je nutné při napojovaní obvodu TN-C dodržet u PEN 10mm2?
 Jak nahradit přerušený PEN od hlavního rozvaděče do bytu?
 Proč se v zásuvce objevuje fáze ve všech kontaktech?
 Jak správně změřit hodnotu Zs PEN?
 Mohu použít PEN v konektoru u slaněného a pevně uloženého přívodu?
 Je minimální průřez vodiče PEN 10mm2 Cu za všech situací?
 Měření proudu protékajícího ochranným vodičem u spotřebiče
 Je povinné rozdělit vodič PEN v elektroměrovém rozvaděči?
 Proč se při 2f připojení varné desky zdvojuje nulový vodič?
 Proč smějí být vodiče PEN pouze v pevné instalaci?
 Bylo kdysi možné použít kovovou konstrukci pro N (PEN) ?
 Proč mám 400V v jednofázové zásuvce?
 Je moźné zkratem dvou fází upálit nulový vodič? Vznikne pak přepětí v síti?
 Vznikne problém při přerušení PEN před domem?
  Jaký průřez použít mezi hlavní svorkovnicí PEN na nové= svorky PE a N.?
 Jak idetifikovat nulový vodič od konkrétního okruhu v rozvaděči bez demontáže?
 Je možné použít i CY/CYKY 6mm2 pro přívod z elektroměrového rozvaděče?
 Co muze zpusobit napeti zaroven na vodici L, PE a N?
 Kam se připojuje PEN v podružném rozvaděči nejdříve?
 Proč se u nulování propojoval PEN nepřerušeně pod více kontaktů?
 Proč jednofázové spotřebiče chvílemi nejedou na plný výkon?
 Hlavní domovní vedení a odbočky k elektroměrům
 Je nutné při výměně starého jističe IJV také navýšit průřez PEN?
 Proč může být PEN vodič od určitého průřezu o řád nižší?
 Je možné hlavním vypínačem vypínat s fázemi i PEN?
 Jak se volí minimální průřez vodiče PEN v rozvodnici nn?
 Jak poznat, že byl PEN rozdělen?
 Může se z vodiče PE udělat PEN?
 Jaký je důvod požadavku na průřez PEN ≥10 mm² pro 4p zásuvku v TNC síti?
 Z jakého důvodu je pro PEN vodič zvolen min. průřez 10 mm2?
 Aké je správne istenie kábla AYKY-J 3x120+70 a AYKY-J 4x120?
 Jak správně barevně rozděli PEN podle 60204-1?
 Sníží přizemnění PEN nebezpečí jeho odpojení?
 Je vhodné rozdělit PEN v samostatném malém rozvaděči?
 Proč se při zapnutí světla ztrácí signál set-top boxu?
 Proč se přepálil PEN vodič zrovna v hlavním rozvaděči ne až podružném?
 Bylo někdy možné použít jeden PEN vodič pro více obvodů?
 Mohlo chybějící propojení mezi PEN a základovým zemničem projít revizí?
 Je propoj mezi druhým rozvaděčem a HOP nebezpečný?
 Z jaké svorky se správně pokračovalo v síti TN-C?
 Kam v rozvaděči připojit přívodní PEN pokud není výrobcem instalovaná?
 Lze v rozvaděči detekovat na přívodu přerušený PEN vodič?
 Jaký je tvůj příběh s přerušeným PEN vodičem?
 Jak provádíte uzemnění PEN vodiče u veřejného osvětlení?
 K čemu slouží vodič středního bodu?
 Jak opravit, nastavit opálený přívodní vodič PEN?
 Co mohlo odpalit svorkovnicu nulaku vo vstupnom rozvadzaci domu?
 Jak to, že PE + N není to samé jako dva PEN vodiče?