Autor Téma: Může několik jištěných obvodů používat jeden PEN vodič?  (Přečteno 37342 krát)
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #54 kdy: 17.10.2019, 09:48 »

Vážený pane Majere, celé si to špatně vykládáte.
Jakékoli rozvody se mohou samozřejmě provádět dnes prodávanými kabely. Zásuvkové okruhy se zpravidla instalují kabely CYKY-J3x2,5mm2 a světelné okruhy kabely CYKY-J3x1,5mm2. Zpravidla píši, protože se samozřejmě musí přihlížet ke způsobu uložení, délky, výslednému zatížení okruhu atd. atd.
Všimněte si označení kabelů s číslem za "J". Toto číslo udává počet vodičů v kabelu. Nikde není zakázáno, že by se v instalaci nemohl stočit nezapojený vodič. Dnes se označují vodiče takto......PE (žlutozelený),  PEN (žlutozelený s modrou návlečkou na obou jeho koncích). Nic více v tom nehledejte.
Ostatně, elektrikář, který vám pak bude rozvody provádět, vám jistě celý problém vysvětlí na místě.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #55 kdy: 17.10.2019, 09:51 »



Čili nevidím nic špatného na tvrzení, že od rozvaděče dále budu mít TN-S, do rozvaděče TN-C, dohromady TN-C-S.


A já někde psal, že je toto špatně?
Já se divil té vaší úvaze o slovíčkaření.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Velký Bobeš
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #56 kdy: 17.10.2019, 11:35 »

?  A kde je to napsané?  Klidně bych to zrevidoval pokud mne nepřesvědčíte o tom že je tom zakázané.  podivej
Šok Od jisté doby je dle ČSN požadován průřez PEN min. 10 mm2 Cu. Z toho vyplývá, že není možné nyní, v r. 2019 rozšířit starou instalaci např. vodiči 2x1,5 a 2x2,5. Proto není potřeba formulovat nějaký zákaz. Kdo takové provedení souhlasně reviduje, doporučuji mu takovou revizní zprávu použít při přezkoušení na TIČR.  Škleb
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Velký Bobeš
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #57 kdy: 17.10.2019, 12:11 »

Čili nevidím nic špatného na tvrzení, že od rozvaděče dále budu mít TN-S, do rozvaděče TN-C, dohromady TN-C-S.
I ČSN 33 2000-3 je již neplatná, ale:
Přečtěte si čl. 312.2.1 ... TN-S: V celé síti se užívá odděleně vedeného ochranného vodiče. Tzn. již od zdroje, ne od nějakého vašeho rozvaděče.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Velký Bobeš
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #58 kdy: 17.10.2019, 12:19 »

Přiznám se, že jsem ještě čistokrevnou síť TN-S nepotkal. ?
::)To snad ale neznamená, že neexistuje. Např. u německých technologií instalovaných u nás (Pegas) požadovali Němci již od tr, 1600 kVA vést TN-S, čili L1, L2, L3, N, PE.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #59 kdy: 17.10.2019, 12:22 »

I ČSN 33 2000-3 je již neplatná, ale:
Přečtěte si čl. 312.2.1 ... TN-S: V celé síti se užívá odděleně vedeného ochranného vodiče. Tzn. již od zdroje, ne od nějakého vašeho rozvaděče.

U nás takovou síť snad ani nenajdete. Síť se dělí až za distribučním vývodem v ER a většinou až v dalších rozvodech za ER.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #60 kdy: 17.10.2019, 12:35 »

TN-S na dráze není nic mimořádného, malá "lokální" síť, zpravidla napájená z přívodu pro trakci, za trafem nebo UNZ už vedou samostatné vodiče N a PE
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Roman Majer
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #61 kdy: 17.10.2019, 14:01 »

A já někde psal, že je toto špatně?
Já se divil té vaší úvaze o slovíčkaření.
Rozumím, teď mi to dává smysl, pouze mě dostalo to (volně cituji) "větší hloupost jsem nečetl, a to už jsem četl ledasco...". Stále si nemyslím, že jsem řekl nějakou obrovskou hloupost. Pokud se vás nedotklo to "slovíčkaření".

Jestliže to mám dnes natažené kabelem se čtyřmi 2,5mm vodiči (tři fázové a jeden pen) pro dva zásuvkové obvody a jeden světelný, mám za to, že natažením nových 2 kabelů 2,5 mm pro dva zásuvkové a 2 kabelů 1,5 mm pro dva světelné (ten jeden světelný tedy rozdělím na dva samostatné),  bych měl bezpečnost povýšit, a o to mi teď jde. Každý okruh bude mít svůj vlastní PEN vodič, nikoliv jako teď jeden společný. Z poslední poznámky si odnáším, že si dopočítám útlum pro ty světelné, možná nátáhnu všechny 4 kabely 2,5mm, abych měl jistotu, čímž zachovám dosavadní průřez venkovních kabelů... Jedná se o cca 10m od rozvaděče do husího krku z venkovní krabice do místnosti, kde už je rozvod světelný 1,5mm a zásuvky 2,5mm. 4mm kabely pro 16A se mi zdá jako zbytečnost, ale schválně si to spočítám a odměřím...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #62 kdy: 17.10.2019, 14:45 »

Šok Od jisté doby je dle ČSN požadován průřez PEN min. 10 mm2 Cu. Z toho vyplývá, že není možné nyní, v r. 2019 rozšířit starou instalaci např. vodiči 2x1,5 a 2x2,5. Proto není potřeba formulovat nějaký zákaz. Kdo takové provedení souhlasně reviduje, doporučuji mu takovou revizní zprávu použít při přezkoušení na TIČR.  Škleb

Už chápu. Vysvětlil jste si to po svém a přistupujete k tomu papežtěji, než sám papež. Když se zeptáte kohokoli na TIČRu, zjistíte že v případech kde například přidáváte zásuvku v rozvodech TN-C, určitě nemusíte od původní zásuvky, k té nové, použít na PEN vodič průřezu 10mmm a více. Zcela logicky jde o békovinu neobhajitelnou  normově a už vůbec ne rozumově. Jsem přesvědčen o tom že se to týká i zde diskutovaného případu. Svého názoru se držím dál, protože jste mi nenapsal žádný konkrétní článek, který by mě přesvědčil o opaku. Že to ČSN požaduje je výkřik do tmy, pokud sem nevložíte konkrétní normu a článek.
A pro vaši informaci, klidně bych s takovouto revizí vyrazil i na TIČR a s klidem toto obhajoval.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Roman Majer
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #63 kdy: 17.10.2019, 16:05 »

Zajímaly by někoho fotky, jak je to udělané dnes?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #64 kdy: 17.10.2019, 16:23 »



Jestliže to mám dnes natažené kabelem se čtyřmi 2,5mm vodiči (tři fázové a jeden pen) pro dva zásuvkové obvody a jeden světelný,
A kebyže si teraz len prepojíte v rozvádzači tie tri fázové každý na jednu fázu a cez primerané istenie aby sa Pen nepreťažil, tak myslíte že to aj tak bude problém? A že vám to do rekonštrukcie nevydrží v pohode?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Roman Majer
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #65 kdy: 17.10.2019, 19:45 »

A kebyže si teraz len prepojíte v rozvádzači tie tri fázové každý na jednu fázu a cez primerané istenie aby sa Pen nepreťažil, tak myslíte že to aj tak bude problém? A že vám to do rekonštrukcie nevydrží v pohode?
Rozdělené je to na dvě fáze, jedna samostatně a druhá s tím světelným obvodem, tedy jističe 16 a 16+10, to už jsem psal v prvním mailu. Teď jste vystihl můj původní dotaz. Na jedné fázi tedy lednička, pračka a plynový kotel, na druhé světla a kuchyň.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Velký Bobeš
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #66 kdy: 18.10.2019, 11:50 »

Už chápu. Vysvětlil jste si to po svém a přistupujete k tomu papežtěji, než sám papež. Když se zeptáte kohokoli na TIČRu, zjistíte že v případech kde například přidáváte zásuvku v rozvodech TN-C, určitě nemusíte od původní zásuvky, k té nové, použít na PEN vodič průřezu 10mmm a více
Nejde o PEN 10 mm2, ale o to, že tam snad nemůže nyní dát dvojvodič. Nebo ano? A podle jaké normy? Jsem v rozpacích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #67 kdy: 18.10.2019, 12:58 »

...dvojvodič.. .
Já bych to neviděl tak černobíle.
PEN 10mm2 je sice už dlouho požadován ČSN, ale opravdu je to ideální řešení na podstatně slabší přívod narvat "desítku"?
Elektrická zařízení se provozují a revidují podle norem platných v době uvedení do provozu.
Pokud si někdo přidá na starý rozvod TN-C zásuvku, beru to jako malé rozšíření a  lepší řešení než tahat prodlužovačku. osobně bych to tahal "třídrátově",  dal "paralelně M a ZŽ",  ale beru i trochu jiná řešení kolegů.
Ale nejde tam dát chránič (do rozvaděče) a tedy rozhodně NE u nové zásuvky např. v koupelně, ve sklepě, nebo třeba u zásuvky, ze které "celé léto" visí prodlužka do pergoly pro napájení grilu atd...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #68 kdy: 18.10.2019, 14:29 »

Za jističem C16A to technicky není problém, ale v případě, že by došlo k přerušení společného vodiče PEN, tak by se všechny tyto obvody najednou staly nebezpečnými.
V tomto případě bych raději v tom 4žilovém kabelu použil dva vodiče jako PEN, které bych na začátku a na konci spojil a zbylé dva vodiče bych použil, jeden pro zásuvky a druhý pro světla.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #69 kdy: 18.10.2019, 15:22 »

...dvojvodič.. .
Já bych to neviděl tak černobíle.
PEN 10mm2 je sice už dlouho požadován ČSN, ale opravdu je to ideální řešení na podstatně slabší přívod narvat "desítku"?
Elektrická zařízení se provozují a revidují podle norem platných v době uvedení do provozu.
Pokud si někdo přidá na starý rozvod TN-C zásuvku, beru to jako malé rozšíření a  lepší řešení než tahat prodlužovačku. osobně bych to tahal "třídrátově",  dal "paralelně M a ZŽ",  ale beru i trochu jiná řešení kolegů.
Ale nejde tam dát chránič (do rozvaděče) a tedy rozhodně NE u nové zásuvky např. v koupelně, ve sklepě, nebo třeba u zásuvky, ze které "celé léto" visí prodlužka do pergoly pro napájení grilu atd...
S kolegou souhlasím beze zbytku, jen dodám.
Ať už se k rozšíření použije jakýkoli způsob ( dvou/tří drát a různě zapojen, přičemž každý elektrikář má svého favorita),  tak nejslabší místo bude stará instalace před.
Namísto akademického dohadování bych nappnul síly tímto směrem a zkontroloval/opravil/předělal spoje PEN tam odkud vane vítr, a ne tam, kde provedu novým materiálem a s max.pečlivostí spoje nové.

Co se týká nových zásuvek, nedokáži si představit kvalitnější řešení, nežli zapojení bez přerušení vodičů s modrým a zž paralelním Penem, podmínkou je použití šroubovacího typu zásuvky s možností "odejítí" ze šroubku, splňují to např. dvojzásuvky Tango a Klasik.


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #70 kdy: 18.10.2019, 16:10 »

Nevidím nijaký problém v tom aby ten 4žilák bol zapojený v rozvádzači na L1-L2-L3-PEN.
Teraz tam má pán Majer L1-L1-L2-PEN a to je isto zle. Načo namiesto správneho zapojenia po starom hneď dávať kopu nových káblov?
By ma teda zaujímalo čo také nebezpečné proti starej norme nastane, keď si pán Majer do rekonštrukcie ten 4-žilák normálne v rozvádzači rozfázuje Z tej krabice už má predpokladám že normálne vývody L+Pen ku zásuvkám i svetlám
A nech si rozfázuje aj tú povalu s dielňou čo mu teraz ide celé len z jednej fázy jak píše na začiatku
Podľa môjho to treba do rekonštrukcie len normálne zapojiť a odistiť. Kebyže je kábel 4x2,5 hliníkový, tak tam je 16A/C dosť na hrane. Keď medený tak ani netreba
Inak po novom sa minimálny prierez Penu dáva z mechanických dôvodov.
U pána Majera to podľa môjho stačí do rekonštrukcie iba normálne poopravovať
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #71 kdy: 18.10.2019, 19:13 »

Já vidím problém v bezpečnosti.
Za jističem C16A to technicky není problém, ale v případě, že by došlo k přerušení společného vodiče PEN, tak by se všechny tyto obvody najednou staly nebezpečnými.
V tomto případě bych raději v tom 4žilovém kabelu použil dva vodiče jako PEN, které bych na začátku a na konci spojil a zbylé dva vodiče bych použil, jeden pro zásuvky a druhý pro světla.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Stran: 1 2 3 [4] 5 6 7 8 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Ako je to s uzemnením vodiča PEN a kovového osvetľovacieho stožiara verejného osvetlenia pri káblovom rozvode?
 Jaký je nejnižší průřez vodiče PEN v síti TN-C do 1000V?
 Kdy je nutné přeznačení vodiče PEN?
 Kam byste osadili PE vodič v rozvodnici z 50 let?
 Je možné použít stínění kabelu jako PE?
 Kde rozdelit PEN?
 Rozdělení vodiče PEN na PE a N až za měřením v bytové rozvodnici. Proč je tento požadavek energetiky?
 Jak z PEN získám PE a N pro správnou funkci chrániče?
 Mohu rozdělit PEN na PE+N samostatně v hlavní rozvodnici a i v podružné?
 Po rozdělení PEN se objevilo napětí mezi PE a N. Co je špatně?
 Jde udělat kabelová redukce z PEN na PE+N?
 Spojit PEN vodič s PE vodičem na zemnící můstek nebo ne?
 Jak se díváte na rozdělení vodiče PEN na PE a N?
 Može žlutozeleny vodič kopat?
 Co udělat s neznámým zelenožlutým vodičem v zemi?
 Jak by jste udělali přizemnění rozdelení PEN na PE+N ve dřevěné chatě?
 Jaky je rozdil mezi PE a PEN?
 Vystavili by jste revizi na přeznačený PE jako bez závad ?
 Kde se píše o povinnosti zemnit PEN vodič v místě rozdělení na N a PE?
 Aký prierez v rozvádzači by ste určili na vodič N, keď sa rozdelí na PE a N?
 Jaký průřez vodiče použít při pospojení kostry rozvaděče s PEN?
 Musí být sběrna PEN uložena izolovaně v rozvaděči?
 Co by se mohlo stat, pokud se přeruší vodič PEN?
 Jak volit průřez PEN v TN-S při postupné rekonstrukci?
 Jaká je max. povolená hodnota odporu ochranného vodiče?
 Jak správně dimenzovat ochranný vodič PEN?
 Je bezpecne prizemnit PEN na bleskozvod ?
 Je vhodné spojit hromosvod s PEN v PODRUŽNÉM rozvaděči?
 Kdy se jako PEN použije žlutozelený vodič s modrou návlečkou?
 Je skutečně nutné přizemnit bod rozdělení PEN i u starého domu?
 Je možné rozbočit PEN vodič ve dvojvypínači?
 Kde hledat přerušení PEN, který je zřejmě příčinou podpětí či přepětí v RD?
 Mohu propojit 2 PEN vodiče?
 Kde se nachází v elektroměrovém rozvaděči panelového domu svorkovnice PEN?
 Platí stejné podmínky přívodního kabelu min. průřez 10mm na chatu i na barák?
 Jak řešit přepálení přívodu PEN do RD?
 Může plynové porubí nahradit vodič PEN?
 Je možné provést rozdělení PEN až domovním rozvaděči?
 Je bezpečnější zdvojit zž a m vodič coby PEN či instalovat v TN-S?
 Je možné použít bílý vodič s žlutozeleným návlekem jako ochranný?
 Jak správně nazvat a označit vodič, který slouží jako PEN i PE?
 Může být PEN k odečtovému elektroměru připojen na kostru rozváděče?
 Mohu vodič PEN na elektroměr použít z jiného poschodí (cca.3,5m)?
 Jak zjistit na svorkovnici PEN, který vodič je odpojený?
 Je spojení uzemnění hromosvodu s vodičem PEN elektroinstalace výhodné ?
 Které normy stanovují barevné značení vodiče PEN?
 Proč se musí přizemnit bod rozdělení PEN na PE a N?
 Je možné miesto prerušeného pracovného vodiča použiť "zem" ?
 Aký má byť drôt medzi lištou PEN a rámom rozvádzača?
 Mohu rozdělit PEN na PE a N v elektroměrovém rozvaděči E-ON a pokračovat s 5Jx6?
 Proč je v zásuvce uzemňovací kolík i nulák pod napětím?
 Jak uzemnit PEN v HDS a PE v domovním rozvaděči ?
 Jak naložit s PEN podle staré normy na rozhraní staré a nové instalace?
 Jak uzemnit bod rozdělění vodiče PEN, když není instalovaná svorkovnice HOP ?
 Doznačuje se PEN v TN-C-S v rozvodnici modře?
 Je rozdělení PEN na obrázku provedeno správně?
 Proč je v zásuvce při mĕření napĕtí 20V?
 Kde rozdělit vodič PEN pro dílnu?
 Lze propojit kostru rozváděče vodičem PEN?
 Je možné spojiť PE a PEN rôznych obvodov?
 Jak správně rozdělit PEN vodič?
 Nemal by sa rozdelený PEN prizemňovať aj v dome?
 Aká je príčína rozdielneho potenciálu zemnenia a PENu?
 Proč je nulový vodič v zásuvce na kolíku u měděného rozvodu?
 Jak to, že přes elektroměr vede menší průřez PEN než požadovaný 33 2000-5-54?
 Jaký má být průřez vodiče PEN k elektroměru?
 Co děláte s N vodičem v přívodu CYKY 3Jx pro byt (TN-C)?
 Může vodič PEN přes elektroměr?
 Ako zistím ulomený, alebo zle dotiahnutý PEN, alebo PE vodič?
 Je vhodné přivést ž/z vodič od HOP do nulového můstku na elměr.desce?
 Co ještě nevíte o uzemňování ochranných vodičů?
 Je napětí mezi PEN a zemí normální?
 Musí být uzel PEN v HDS připojen i k uzemnění 40 ohmů?
 Jaký smí být nejmenší průřez měděného zemnícího vodiče spojujícího jednotlivé součásti se zemnící so
 Mohu připojit PE odjinud než z hlavního rozvaděče, když odtud nemohu?
 Je nutné vést samostatný ochranný vodič 10mm2 mezi podružnými rozvaděči?
 Měření odporu ochranného vodiče
 Vadí, že žlutozelené vodiče jsou na jedné liště s modrými?
 Měření spojitosti ochranných vodičů a vodičů pospojování
 Je možná náhrada přívodního PEN připojením na zemnič?
 Kdy je nutné při napojovaní obvodu TN-C dodržet u PEN 10mm2?
 Jak nahradit přerušený PEN od hlavního rozvaděče do bytu?
 Proč se v zásuvce objevuje fáze ve všech kontaktech?
 Jak správně změřit hodnotu Zs PEN?
 Mohu použít PEN v konektoru u slaněného a pevně uloženého přívodu?
 Je minimální průřez vodiče PEN 10mm2 Cu za všech situací?
 Měření proudu protékajícího ochranným vodičem u spotřebiče
 Je povinné rozdělit vodič PEN v elektroměrovém rozvaděči?
 Proč se při 2f připojení varné desky zdvojuje nulový vodič?
 Proč smějí být vodiče PEN pouze v pevné instalaci?
 Bylo kdysi možné použít kovovou konstrukci pro N (PEN) ?
 Proč mám 400V v jednofázové zásuvce?
 Je moźné zkratem dvou fází upálit nulový vodič? Vznikne pak přepětí v síti?
 Vznikne problém při přerušení PEN před domem?
  Jaký průřez použít mezi hlavní svorkovnicí PEN na nové= svorky PE a N.?
 Jak idetifikovat nulový vodič od konkrétního okruhu v rozvaděči bez demontáže?
 Je možné použít i CY/CYKY 6mm2 pro přívod z elektroměrového rozvaděče?
 Co muze zpusobit napeti zaroven na vodici L, PE a N?
 Kam se připojuje PEN v podružném rozvaděči nejdříve?
 Proč se u nulování propojoval PEN nepřerušeně pod více kontaktů?
 Proč jednofázové spotřebiče chvílemi nejedou na plný výkon?
 Hlavní domovní vedení a odbočky k elektroměrům
 Je nutné při výměně starého jističe IJV také navýšit průřez PEN?
 Proč může být PEN vodič od určitého průřezu o řád nižší?
 Je možné hlavním vypínačem vypínat s fázemi i PEN?
 Jak se volí minimální průřez vodiče PEN v rozvodnici nn?
 Jak poznat, že byl PEN rozdělen?
 Může se z vodiče PE udělat PEN?
 Jaký je důvod požadavku na průřez PEN ≥10 mm² pro 4p zásuvku v TNC síti?
 Z jakého důvodu je pro PEN vodič zvolen min. průřez 10 mm2?
 Aké je správne istenie kábla AYKY-J 3x120+70 a AYKY-J 4x120?
 Jak správně barevně rozděli PEN podle 60204-1?
 Sníží přizemnění PEN nebezpečí jeho odpojení?
 Je vhodné rozdělit PEN v samostatném malém rozvaděči?
 Proč se při zapnutí světla ztrácí signál set-top boxu?
 Proč se přepálil PEN vodič zrovna v hlavním rozvaděči ne až podružném?
 Bylo někdy možné použít jeden PEN vodič pro více obvodů?
 Mohlo chybějící propojení mezi PEN a základovým zemničem projít revizí?
 Je propoj mezi druhým rozvaděčem a HOP nebezpečný?
 Z jaké svorky se správně pokračovalo v síti TN-C?
 Kam v rozvaděči připojit přívodní PEN pokud není výrobcem instalovaná?
 Lze v rozvaděči detekovat na přívodu přerušený PEN vodič?
 Jaký je tvůj příběh s přerušeným PEN vodičem?
 Jak provádíte uzemnění PEN vodiče u veřejného osvětlení?
 K čemu slouží vodič středního bodu?
 Jak opravit, nastavit opálený přívodní vodič PEN?
 Co mohlo odpalit svorkovnicu nulaku vo vstupnom rozvadzaci domu?
 Jak to, že PE + N není to samé jako dva PEN vodiče?