| | |-+  Může několik jištěných obvodů používat jeden PEN vodič?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: 1 [2] 3 4 5 ... 8 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Může několik jištěných obvodů používat jeden PEN vodič?  (Přečteno 37452 krát)
Roman Majer
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #18 kdy: 11.10.2019, 11:19 »

Zkrátka vemte nějakého RT na místo, a on už něco bezpečného vyplodí....
To už jsem zkoušel 2x. Bez příslibu realizace žádný z nich nechtěl cokoliv říci ani poradit, jen že je to nutné předělat.
Chápu, doba je pro zákazníky zlá, práce je dost, řemeslníků málo, takže si mohou klást podmínky tohoto typu. Takže mě to nutí ke svépomoci, dokud nebudu mít pohromadě peníze a přípravu pro rekonstrukci elektřiny.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #19 kdy: 11.10.2019, 11:28 »

To už jsem zkoušel 2x. Bez příslibu realizace žádný z nich nechtěl cokoliv říci ani poradit, jen že je to nutné předělat.
Chápu, doba je pro zákazníky zlá, práce je dost, řemeslníků málo, takže si mohou klást podmínky tohoto typu. Takže mě to nutí ke svépomoci, dokud nebudu mít pohromadě peníze a přípravu pro rekonstrukci elektřiny.

Jestli tam rozjíždíte rekonstrukci, není nic jednoduššího než starou instalaci ustříhnout a v rozvaděči udělat pro účel staveniště zásuvku za chráničem. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #20 kdy: 11.10.2019, 11:41 »

Instalace je celá špatně, pokud je z roku 2002, měla už tehdá být tří a pětivodičová. Chce to sehnat někoho, kdo bude ochoten provést kontrolu (záměrně nepíši revizi) a zhodnotit, zda se dá instalace používat do doby rekonstrukce beze změn nebo jaké zásadní chyby je třeba odstrnit, aby se zbytečně neplýtvalo silami a penězi.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #21 kdy: 11.10.2019, 11:51 »

? Je tam zeleno/žlutý, který bude dočasně sloužit jako PEN.

Jjj, nie nebude. V tom kábli je Pen len virtuálne, bo sa skladá z dvoch drôtov. Zeleného a modrého - PE a N je dokopy PEN Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Roman Majer
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #22 kdy: 11.10.2019, 12:01 »

Jestli tam rozjíždíte rekonstrukci, není nic jednoduššího než starou instalaci ustříhnout a v rozvaděči udělat pro účel staveniště zásuvku za chráničem. 


Ano, to jsem udělal jako první, mám tam připojen hotový stavební rozvaděč.


* zasuvkova-skrin-baseline-nge-32-017-01-jistena-s-chranicem__p_1192314.jpg (87.74 KB, 500x500 - prohlédnuto 168 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #23 kdy: 11.10.2019, 12:02 »

Jjj, nie nebude. V tom kábli je Pen len virtuálne, bo sa skladá z dvoch drôtov. Zeleného a modrého - PE a N je dokopy PEN Úsměv

Nekonečné a nesmyslné téma, jestli použít oba vodiče, nebo jen zeleno/žlutý dočasně jako PEN. Ani jedno řešení není úplně špatně. Každé má své pro a proti. Nechá se zde v diskusích na toto téma toho najít víc, než je zdrávo a potřeba. Jak kdysi řekl jeden moudrý kolega (Karvánek): Oba tábory zůstávají zakopány svých pozicích  Mrknutí  

Ano, natáhnu tam zatím 2x CYKY 3Jx2,5 a 2x CYKY 3Jx1,5. (proto modrý bude zatím nevyužitý). Tedy dva zásuvkové a dva světelné obvody. Místo jednoho kabelu na zdi mi tedy povedou 4 kabely. Tím to alespoň trochu polepším, dokud se nepustím do celkové rekonstrukce elektřiny, to už přes firmu a s revizí.

Za mne v rámci provizorního řešení celkem dobré. Jen bych to nechal zapojit, nebo alespoň zkontrolovat nějakého elektrikáře. Klidně si to natáhněte a připravte na jeho návštěvu vše co je třeba. V tomto plně souhlasím s Milanem Hudcem. Měl by vám to dozorovat elektrikář, nebo RT.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Roman Majer
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #24 kdy: 11.10.2019, 12:04 »

Instalace je celá špatně, pokud je z roku 2002, měla už tehdá být tří a pětivodičová. Chce to sehnat někoho, kdo bude ochoten provést kontrolu (záměrně nepíši revizi) a zhodnotit, zda se dá instalace používat do doby rekonstrukce beze změn nebo jaké zásadní chyby je třeba odstrnit, aby se zbytečně neplýtvalo silami a penězi.
Pokusím se. Začal jsem dotazem tady, co mě připadá jako největší chyba, jeden vodič PEN pro tři fázové vodiče (okruhy) - v jednom rozvodném kabelu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #25 kdy: 11.10.2019, 12:58 »

Nekonečné a nesmyslné téma, jestli použít oba vodiče, nebo jen zeleno/žlutý dočasně jako PEN.
Nad určité prierezy ochranného zž pripúšťam diskusiu, ale proti jasným požiadavkam 5-54 dnes už nepojdem. A Pen v rovine 1,5 a 2,5 to už vobec nie, ale hej, je to moj prístup  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #26 kdy: 11.10.2019, 13:53 »

Nad určité prierezy ochranného zž pripúšťam diskusiu, ale proti jasným požiadavkam 5-54 dnes už nepojdem. A Pen v rovine 1,5 a 2,5 to už vobec nie, ale hej, je to moj prístup  Úsměv

Tak minimalne 50% bytov a spolocnych priestorov bytovych domov ma PEN hlinik 2.5 alebo 4, zreviduje sa to podla starej normy.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #27 kdy: 11.10.2019, 15:00 »

Tak minimalne 50% bytov a spolocnych priestorov bytovych domov ma PEN hlinik 2.5 alebo 4, zreviduje sa to podla starej normy.
Šak jasné, aj viac Úsměv
Len si tu prečítajte že pán Majer ide natiahnuť Pen 1,5 teraz
Či čo, píšem po maďarsky?  Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #28 kdy: 11.10.2019, 19:22 »

Šak jasné, aj viac Úsměv
Len si tu prečítajte že pán Majer ide natiahnuť Pen 1,5 teraz
Či čo, píšem po maďarsky?  Smích

ALe nyní se jedná jen o nápravu nevyhovujícího stávajícího stavu, tedy opravu. Ve vedlejším vlákně vám nevadí opravovat hromosvod a tady u opravy přívodu zásuvek budete tahat cyky 10mmm? TO jako fakt?  angel Jak jste vyhodnotil rizika zde? Osobně se domnívám že nový přívod pro stávající zásuvky s tím že každý z obvodů bude mít svůj vlastní PEN  v Cu (v budoucnu PE a N) je mnohem rozumnější než lepit (opravovat)  vnější ochranu před bleskem dle staré normy. TO v situaci kdy chráníte mnohem vyšší hodnoty než na které byla původní ochrana navržena.

V čem jsou tak zásadně rozdílné tyto případy, že u jednoho to problém není a u druhého ano?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #29 kdy: 11.10.2019, 20:02 »

Vidím to jak bežné nepochopenie sa pán Franek. Úsměv
Ak by si tam pán Majer  k zásuvkám dočasne natiahol CYKY 2x2,5 tak s tým problém ako s opravou samozrejme nie je.
On tam ale chce pritiahnuť CYKY3x2,5, a ja iba jednoducho nechápem načo je vtedy dobré vynechať zo zapojenia zásuvky modrý vodič Šok Čomu to prospeje degradovať hotový kábel TN-S na nebezpečnejší TN-C?
Ano, natáhnu tam zatím 2x CYKY 3Jx2,5 a 2x CYKY 3Jx1,5. (proto modrý bude zatím nevyužitý).
Je tam zeleno/žlutý, který bude dočasně sloužit jako PEN.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #30 kdy: 11.10.2019, 20:52 »

On tam ale chce pritiahnuť CYKY3x2,5, a ja iba jednoducho nechápem načo je vtedy dobré vynechať zo zapojenia zásuvky modrý vodič Šok Čomu to prospeje degradovať hotový kábel TN-S na nebezpečnejší TN-C?

Protože jím bude napájet původní staré rozvody tažené kabely CYKY 2Bx2.5mmm. A dělá to protože mu nějakej pitomec spojil více samostatně jištěných obvodů do jednoho PEN, což není úplně dobré.

NAvíc ve stávající instalaci nemá logicky  bod rozdělení PEN na PE a N, protože ho tam nepotřeboval. Tedy když pominu to že v roce realizace už měl toto udělat, ale asi byly kabely 2B o trochu levnější. To už dál znovu komentovat nechci a nebudu.
Tedy by neměl vodič N kam zapojit. Pak je na diskusi jestli  modrý a zeleno/žlutý vodič spojit paralerně, nebo nechat modrý v rezervě "na příště".  Ale o tom jsem už taky psal, viz odkaz na dlouhé diskuse a elektrikáře dvou názorů zakopané na svých pozicích. Nechá se to tady určitě dohledat v historii.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #31 kdy: 12.10.2019, 09:38 »

....,  a ja iba jednoducho nechápem načo je vtedy dobré vynechať zo zapojenia zásuvky modrý vodič Šok Čomu to prospeje degradovať hotový kábel TN-S na nebezpečnejší TN-C?

Pro jistotu ještě jedna poznámka. Pokud rozdělím PEN, už nikde ho nemohu spojit zpět.  podivej Jinými slovy PEN rozdělím na PE a N. Opačně už jde o hrubé porušení předpisů=nesmí se, tedy nejde udělat z PE a N, zpátky PEN.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #32 kdy: 12.10.2019, 10:21 »

Nekonečné a nesmyslné téma, jestli použít oba vodiče, nebo jen zeleno/žlutý dočasně jako PEN. Ani jedno řešení není úplně špatně. Každé má své pro a proti. Nechá se zde v diskusích na toto téma toho najít víc, než je zdrávo a potřeba. Jak kdysi řekl jeden moudrý kolega (Karvánek): Oba tábory zůstávají zakopány svých pozicích  Mrknutí  
Pro jistotu ještě jedna poznámka. Pokud rozdělím PEN, už nikde ho nemohu spojit zpět.  podivej Jinými slovy PEN rozdělím na PE a N. Opačně už jde o hrubé porušení předpisů=nesmí se, tedy nejde udělat z PE a N, zpátky PEN.
Jak se srovnáš se srovnáním těchto dvou výroků Úsměv

K tomu jen poznámka:
Jasně, dočasná náprava stavu něco snese, ale pro kohokoliv kdo tam přijde a ví která bije,by mělo být jasné, že to je takto uděláno cíleně s nějakým záměrem a nikoliv jen proto, že poslední kdo s tím něco dělal byl dobytek.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #33 kdy: 13.10.2019, 11:11 »

Protože jím bude napájet původní staré rozvody tažené kabely CYKY 2Bx2.5mmm.
Hii, jasné už mi doplo, šak to má byť dočasný medzikus dakde na dome medzi rozvádzačom a krabicami. No jasné, v tom problém nevidím, a už chápem tie tábory Škleb. Ja som mal predstavu výmeny kábla až po zásuvky Mrknutí
Akurát pre "akože opravu" bude v kábli 3xdačo reálne zž furt PE, jak to aj napísal výrobca svojmu káblu do papierov o zhode  Úsměv
Možno by ešte stálo za úvahu do rekonštrukcie namiesto nových káblov normálne rozfázovať ten štvoržilák, a jeho hnedú žilu v rozvádzači prepojiť na L3. Aspoň to nebude vyzerať čudne kebyže prepoj s novými káblami dajakou náhodou ostal na dome dlhšie, bo ja okolo seba dosť často počúvam že "zajtra, zajtra, len nie dnes"  Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #34 kdy: 13.10.2019, 15:23 »

Jak se srovnáš se srovnáním těchto dvou výroků Úsměv

Co máš na mysli?  Nechápu.

Pro jistotu ještě jednou. Když rozdělím vodič PEN, na PE a N, už ho nesmím nikde jinde spojit.

Pak jsou dva tábory, kdy například u "nastavení" některého ze zásuvkových obvodů, nebo jako v tomto případě kdy se připraví nový přívod, říká jedna skupina že bude lepší když zdablují PEN tak že spojí na začátku i na konci oba vodiče, tedy zeleno/žlutý i modrý. Druhá skupina tvrdí že je přehlednější a dostačující využít jen zeleno/žlutého vodiče a modrý nechat nezapojený a připravený pro další rekonstrukci. V které skupině jsem já snadno dohledáš v předchozích diskusích na které odkazuji.

Stále nevím a nechápu s čím bych se měl srovnat  Nerozhodný
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #35 kdy: 13.10.2019, 18:50 »

Kolegové, dotaz se netýká dočasného provozu Temelína, ale chaty tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 [2] 3 4 5 ... 8 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Ako je to s uzemnením vodiča PEN a kovového osvetľovacieho stožiara verejného osvetlenia pri káblovom rozvode?
 Jaký je nejnižší průřez vodiče PEN v síti TN-C do 1000V?
 Kdy je nutné přeznačení vodiče PEN?
 Kam byste osadili PE vodič v rozvodnici z 50 let?
 Je možné použít stínění kabelu jako PE?
 Kde rozdelit PEN?
 Rozdělení vodiče PEN na PE a N až za měřením v bytové rozvodnici. Proč je tento požadavek energetiky?
 Jak z PEN získám PE a N pro správnou funkci chrániče?
 Mohu rozdělit PEN na PE+N samostatně v hlavní rozvodnici a i v podružné?
 Po rozdělení PEN se objevilo napětí mezi PE a N. Co je špatně?
 Jde udělat kabelová redukce z PEN na PE+N?
 Spojit PEN vodič s PE vodičem na zemnící můstek nebo ne?
 Jak se díváte na rozdělení vodiče PEN na PE a N?
 Može žlutozeleny vodič kopat?
 Co udělat s neznámým zelenožlutým vodičem v zemi?
 Jak by jste udělali přizemnění rozdelení PEN na PE+N ve dřevěné chatě?
 Jaky je rozdil mezi PE a PEN?
 Vystavili by jste revizi na přeznačený PE jako bez závad ?
 Kde se píše o povinnosti zemnit PEN vodič v místě rozdělení na N a PE?
 Aký prierez v rozvádzači by ste určili na vodič N, keď sa rozdelí na PE a N?
 Jaký průřez vodiče použít při pospojení kostry rozvaděče s PEN?
 Musí být sběrna PEN uložena izolovaně v rozvaděči?
 Co by se mohlo stat, pokud se přeruší vodič PEN?
 Jak volit průřez PEN v TN-S při postupné rekonstrukci?
 Jaká je max. povolená hodnota odporu ochranného vodiče?
 Jak správně dimenzovat ochranný vodič PEN?
 Je bezpecne prizemnit PEN na bleskozvod ?
 Je vhodné spojit hromosvod s PEN v PODRUŽNÉM rozvaděči?
 Kdy se jako PEN použije žlutozelený vodič s modrou návlečkou?
 Je skutečně nutné přizemnit bod rozdělení PEN i u starého domu?
 Je možné rozbočit PEN vodič ve dvojvypínači?
 Kde hledat přerušení PEN, který je zřejmě příčinou podpětí či přepětí v RD?
 Mohu propojit 2 PEN vodiče?
 Kde se nachází v elektroměrovém rozvaděči panelového domu svorkovnice PEN?
 Platí stejné podmínky přívodního kabelu min. průřez 10mm na chatu i na barák?
 Jak řešit přepálení přívodu PEN do RD?
 Může plynové porubí nahradit vodič PEN?
 Je možné provést rozdělení PEN až domovním rozvaděči?
 Je bezpečnější zdvojit zž a m vodič coby PEN či instalovat v TN-S?
 Je možné použít bílý vodič s žlutozeleným návlekem jako ochranný?
 Jak správně nazvat a označit vodič, který slouží jako PEN i PE?
 Může být PEN k odečtovému elektroměru připojen na kostru rozváděče?
 Mohu vodič PEN na elektroměr použít z jiného poschodí (cca.3,5m)?
 Jak zjistit na svorkovnici PEN, který vodič je odpojený?
 Je spojení uzemnění hromosvodu s vodičem PEN elektroinstalace výhodné ?
 Které normy stanovují barevné značení vodiče PEN?
 Proč se musí přizemnit bod rozdělení PEN na PE a N?
 Je možné miesto prerušeného pracovného vodiča použiť "zem" ?
 Aký má byť drôt medzi lištou PEN a rámom rozvádzača?
 Mohu rozdělit PEN na PE a N v elektroměrovém rozvaděči E-ON a pokračovat s 5Jx6?
 Proč je v zásuvce uzemňovací kolík i nulák pod napětím?
 Jak uzemnit PEN v HDS a PE v domovním rozvaděči ?
 Jak naložit s PEN podle staré normy na rozhraní staré a nové instalace?
 Jak uzemnit bod rozdělění vodiče PEN, když není instalovaná svorkovnice HOP ?
 Doznačuje se PEN v TN-C-S v rozvodnici modře?
 Je rozdělení PEN na obrázku provedeno správně?
 Proč je v zásuvce při mĕření napĕtí 20V?
 Kde rozdělit vodič PEN pro dílnu?
 Lze propojit kostru rozváděče vodičem PEN?
 Je možné spojiť PE a PEN rôznych obvodov?
 Jak správně rozdělit PEN vodič?
 Nemal by sa rozdelený PEN prizemňovať aj v dome?
 Aká je príčína rozdielneho potenciálu zemnenia a PENu?
 Proč je nulový vodič v zásuvce na kolíku u měděného rozvodu?
 Jak to, že přes elektroměr vede menší průřez PEN než požadovaný 33 2000-5-54?
 Jaký má být průřez vodiče PEN k elektroměru?
 Co děláte s N vodičem v přívodu CYKY 3Jx pro byt (TN-C)?
 Může vodič PEN přes elektroměr?
 Ako zistím ulomený, alebo zle dotiahnutý PEN, alebo PE vodič?
 Je vhodné přivést ž/z vodič od HOP do nulového můstku na elměr.desce?
 Co ještě nevíte o uzemňování ochranných vodičů?
 Je napětí mezi PEN a zemí normální?
 Musí být uzel PEN v HDS připojen i k uzemnění 40 ohmů?
 Jaký smí být nejmenší průřez měděného zemnícího vodiče spojujícího jednotlivé součásti se zemnící so
 Mohu připojit PE odjinud než z hlavního rozvaděče, když odtud nemohu?
 Je nutné vést samostatný ochranný vodič 10mm2 mezi podružnými rozvaděči?
 Měření odporu ochranného vodiče
 Vadí, že žlutozelené vodiče jsou na jedné liště s modrými?
 Měření spojitosti ochranných vodičů a vodičů pospojování
 Je možná náhrada přívodního PEN připojením na zemnič?
 Kdy je nutné při napojovaní obvodu TN-C dodržet u PEN 10mm2?
 Jak nahradit přerušený PEN od hlavního rozvaděče do bytu?
 Proč se v zásuvce objevuje fáze ve všech kontaktech?
 Jak správně změřit hodnotu Zs PEN?
 Mohu použít PEN v konektoru u slaněného a pevně uloženého přívodu?
 Je minimální průřez vodiče PEN 10mm2 Cu za všech situací?
 Měření proudu protékajícího ochranným vodičem u spotřebiče
 Je povinné rozdělit vodič PEN v elektroměrovém rozvaděči?
 Proč se při 2f připojení varné desky zdvojuje nulový vodič?
 Proč smějí být vodiče PEN pouze v pevné instalaci?
 Bylo kdysi možné použít kovovou konstrukci pro N (PEN) ?
 Proč mám 400V v jednofázové zásuvce?
 Je moźné zkratem dvou fází upálit nulový vodič? Vznikne pak přepětí v síti?
 Vznikne problém při přerušení PEN před domem?
  Jaký průřez použít mezi hlavní svorkovnicí PEN na nové= svorky PE a N.?
 Jak idetifikovat nulový vodič od konkrétního okruhu v rozvaděči bez demontáže?
 Je možné použít i CY/CYKY 6mm2 pro přívod z elektroměrového rozvaděče?
 Co muze zpusobit napeti zaroven na vodici L, PE a N?
 Kam se připojuje PEN v podružném rozvaděči nejdříve?
 Proč se u nulování propojoval PEN nepřerušeně pod více kontaktů?
 Proč jednofázové spotřebiče chvílemi nejedou na plný výkon?
 Hlavní domovní vedení a odbočky k elektroměrům
 Je nutné při výměně starého jističe IJV také navýšit průřez PEN?
 Proč může být PEN vodič od určitého průřezu o řád nižší?
 Je možné hlavním vypínačem vypínat s fázemi i PEN?
 Jak se volí minimální průřez vodiče PEN v rozvodnici nn?
 Jak poznat, že byl PEN rozdělen?
 Může se z vodiče PE udělat PEN?
 Jaký je důvod požadavku na průřez PEN ≥10 mm² pro 4p zásuvku v TNC síti?
 Z jakého důvodu je pro PEN vodič zvolen min. průřez 10 mm2?
 Aké je správne istenie kábla AYKY-J 3x120+70 a AYKY-J 4x120?
 Jak správně barevně rozděli PEN podle 60204-1?
 Sníží přizemnění PEN nebezpečí jeho odpojení?
 Je vhodné rozdělit PEN v samostatném malém rozvaděči?
 Proč se při zapnutí světla ztrácí signál set-top boxu?
 Proč se přepálil PEN vodič zrovna v hlavním rozvaděči ne až podružném?
 Bylo někdy možné použít jeden PEN vodič pro více obvodů?
 Mohlo chybějící propojení mezi PEN a základovým zemničem projít revizí?
 Je propoj mezi druhým rozvaděčem a HOP nebezpečný?
 Z jaké svorky se správně pokračovalo v síti TN-C?
 Kam v rozvaděči připojit přívodní PEN pokud není výrobcem instalovaná?
 Lze v rozvaděči detekovat na přívodu přerušený PEN vodič?
 Jaký je tvůj příběh s přerušeným PEN vodičem?
 Jak provádíte uzemnění PEN vodiče u veřejného osvětlení?
 K čemu slouží vodič středního bodu?
 Jak opravit, nastavit opálený přívodní vodič PEN?
 Co mohlo odpalit svorkovnicu nulaku vo vstupnom rozvadzaci domu?
 Jak to, že PE + N není to samé jako dva PEN vodiče?