A při 5 x 2,5mm ze stejné fáze využít
1 vodič na 2 zásuvky
2 vodič 1 zásuvku
3 vodič světla 60W II, tř (bez PE)
Zbytečné komplikace. Když budu mít 5x2,5 CYKY, budu mít odpovídající uložení, Zs v únosném rozsahu, osadím ji na začátku 3B20A, přidám CY4 žz a na koncích osadím 3x např. A9D55616 do každé fáze pro zásuvky a alespoň dvěmi A9D07606 pro světla a budu mít klidné spaní.
Nevím, proč má pořád někdo tendence nechávat jednu fázi jen pro světla.
Je to nesmysl, mimo tedy jednofázových odběrů.
Viděl jsem např celou chalupu, kde bastlíř pseudoelektrik
ář s padesátkou ze škodovky použil dvě L na zásuvky a zbylou pro světla a el. troubu. Ta když bouchla (těleso) při vánočním pečení, tak byla tma v celý chalupě až do výměny pojistky ve štítě.