Jak spočítat hodnotu indukovaného napětí na zemědělském stroji?

(1/4) > >>

Milan Hudec:
Při podélném pohybu s vedením např.110kV.
Existuje nějaký obecný vzorec, či kvalifikovaný odhad?

Jiří Schwarz:
Když vezmeme v úvahu že je to 3f síť, tak elektrické i magnetické pole těch 3 vodičů se navzájem "zruší, vynuluje".
Samozřejmě to platí pokud vzdálenost stroje od vedení bude mnohem větší než je vzdálenost mezi vodiči.

pokud budeme počítat s nějakou nerovnováhou, přiblížením k jednomu vodiči, mohli bychom začít uvažovat o kapacitě mezi vodičem a strojem a kapacitou nebo celkově impedancí stroje proti zemi. A v poměru opačném než je poměr impedancí se rozdělí to napětí vodiče.
"Proudově" to nebude nic velkého s ohledem na malou kapacitu a poměrně malou frekvenci (rozměr stroje vs. vlnová délka při frekvenci 50Hz)

Myslím, že se do horší situace dostaneš když pojedeš na bicyklu kolem tratě s AC trakcí, protože tam to zpětné vedení je trochu jinak provedené než "krajní napájecí vodič"

Tomas M.:
Existuje k tomu jedna bakalářka, kde autor i měřil indukovaný proud dětníkem pod 400 kV

https://otik.zcu.cz/bitstream/11025/2814/1/BP_Josef_Cesky_E09B0038P_2012.pdf

Jirka Š. Svejkovský:
Milan provokuje.
Dej mi vodivost pneumatik. Dej mi úhel, kterým projíždí vozidlo pod vedením.

Jiří_Hrubý:
Předně na každém slušnějším školení, se traktorista dozví, že linku má podjíždět kolmo a vyhýbat se souběžné jízdě.
Dalším faktorem je činnost strojem prováděná, kdy při obhospodařován í půdy je přes pracovní stroj uzemněn.
Vliv bude mít i typ stroje, resp. stáří, protože čím dál tím více jsou stroje plastové.
Další proměnné jsou průvěs vodiče nad terénem, permeabilita vzduchu v závislosti na vlhkosti, mometální zatížení linky, transpozice vodičů...
Ale podle obecných údajů pro 100kV linku s proudem 150A ve fázi je ve střední výšce zemědělského stroje (řekněme 2m) intenzita pole ca 100V/m a indukce dosahuje 0,2μT.
Ale prakticky je dle požadavků ČSN 33 2040 podstatnější nejvyšší proud tělem 3,5A.
S napětím na stroji to bude těžší, protože vzhledem k měkkosti bude do měření promlouvat impedance měřáku.
Dle úrovně kopance odhaduji od 50 do 100V, ale beru to jako výzvu a při nejbližší příležitosti postavím pod největší průves 400kV linky crystala a forterru  a změřím proti zemi. Měření za pohybu stroje by bylo obtížně proveditelné.