Prosím můžete po lopatě vysvětlit, co se stane, když bude světlo připojené tak jak je teď a přeruší se fázový vodič a dotkne se kovové konstrukce? Předpokládám, že potom bude na kovovém talíři dotykové napětí?
Tím, že se PEN spojí s kovovou konstrucí se to vlastně celé uzemní ale nedovedu vysvětlit proč.
Keď sa fáza preruší a dotkne kovovej konštrukcie jak sa pýtate, a pritom nebude na tej konštrukcii Pen, tak si fáza ten plech prisvojí a bude všetkých čo sa plechu lampy dotknú kopať naplno s 230 voltami. Na funkčnosť to nemá vplyv.
Keď tam ale už bude Pen prvý a potom k nemu príde fáza napriamo, tak na tej konštrukcii síce tiež bude nebezpečné dotykové napätie, ale už nie 230 jak na tej fáze, ale iba dačo menej jak polovica. Tak to zhruba vyrátali v norme. A keďže je aj tak dosť nebezpečné, tak ho treba z tej konštrukcie rýchlo spratať a o tom sú už predpísané vypínacie časy ističov a poistiek. V praxi kebyže priložíte fázu na uzemnenú kostru lampy tak by tam malo toto nebezpečné dotykové napätie vydržať okolo 10milisekúnd
Otec nech len pripojí Pen do objímky cez kostru, bo keď sa na plechovú konštrukciu tej lampy dajakou náhodou pripojí iba fáza, tak ho tam počká óóveľa dlhšie jak 10 milisekúnd