Je možné uložit FEZN pásek pro přizemnění PEN uvnitř objektu?

<< < (2/2)

Jan Franěk:
Každá podobná strojená cesta pro poruchový, nebo bleskový proud, je dobrá. Významně se snižuje riziko následných škod. NIcméně bude velmi záležet i na samotném provedení. Také bych se přimluvil za nákres toho co chcete udělat. Obávám se že 5m pásku tam a zpět, je ve výsledku jen 5m pásku. Přednost bych dal jeho položení do hloubky cca 60cm (záleží na materiálu) a "nastavení" 1-2 tyčemi. Další důležitou "drobností",  bude ochrana spojů a pak pak přechod ze země do obytného prostoru. To jak z hlediska ochrany před korozí, tak kvůli hydro-izolaci domu.

Milan Hudec:
Předpokládám následné zalití betonem.
Kari sítě cca 5cm nad zeminu, "podepřené" několika ZT.
PS
V dnešní době lze na opravách silnic sehnat "za cenu šrotu" stará svodidla, zinková vrstva bývá mírně strávená, nicméně základní materiál má potlačenou korozi jako takový.
Pokud bych obkopával dům, byl by to horký kandidát na  zemnění.

Miroslav Hlaváč:
Citace: Jiří Schwarz  27.09.2019, 22:04

Aby uzemnění "fungovalo",  musí být zemnič v takovém prostředí, které je alespoň trochu vodivé.
Takže záleží na tom co se bude dělat, jak "vlhko" bude pod podlahou...
Pokud bych do toho šel, snažil bych se pásek použít jako "propojení" a hlavní "zemnicí funkci" bych vylepšil tyčemi.

Stoprocentně souhlasím Pane kolego, dal bych obvodové uzemění +další tyče do 15M pokud možno,uzemění není nikdy dost souhlas.

Peter Lovacký:
Teoreticky zoberme úder 200kA.
Jakú potenciálovú jamu vytvorí 100kA čo sa mi popod nohy v betónovej podlahe preženie hore do domu a cez rozvádzač von do elektrární?

Navigace

[0] Index zpráv

[*] Předchozí strana