Je možné uložit FEZN pásek pro přizemnění PEN uvnitř objektu?

(1/2) > >>

Tomáš.Ondra:
V domě probíhá rekonsrukce a jsou odstraněny podlahy v přízemí až na zeminu. Bylo by vhodné tohoto využít a uložít alespoň nějaké přizemnění, nebo spíše nechat nepřizemněné do doby vytvoření běžného zemniče, který bude zřejmě až někdy později, společně s hromosvodem, pokud bude?

Dům je zhruba uprostřed vesnice, přívod vrchní vedení.

František Šohajda:
Všeobecně....
Uzemění není nikdy dost!!
Každé další bude plus! ;)

Jiří Schwarz:
Aby uzemnění "fungovalo",  musí být zemnič v takovém prostředí, které je alespoň trochu vodivé.
Takže záleží na tom co se bude dělat, jak "vlhko" bude pod podlahou...
Pokud bych do toho šel, snažil bych se pásek použít jako "propojení" a hlavní "zemnicí funkci" bych vylepšil tyčemi.

Tomáš.Ondra:
Prostředí se tváří jako mírně vlhká zemina, proto mě to napadlo. Srovnal bych tam tak 15m pásku. Nedělám si iluze, že bych tímto dosáhl vysoké kvality uzemnění, ale řekl bych že lepší než nic a spoléhat na x spojů na PEN, zvláště z vrchního vedení. Prozatím toto minimum a po instalaci běžného zemniče vně objektu, s tímto propojit.

Na druhou stranu příliš kvalitní uzemnění by mohlo začít suplovat přizemnění vrchního vedení?

Peter Lovacký:
By dobre bolo keby ste to čo píšete kusok aj pokreslil.
Bo moja predstava je napríklad taká, že na jeden koniec pasoviny pripojíte v tej miestnosti cez dajakú Hopku budúce vonkajšie uzemnenie bleskozvodu a na druhý koniec pripojíte vodič PE z rozvádzača v dome do ktorého je prívod zhora zo vzdušnej prípojky.
No a potom si predstavujem že pri udere blesku ide jedna jeho polovica do zeme a druhá krížom cez dom do distribúcie. A kebyže to bolo tak, potom si môžem predstaviť že sa môže stať hocičo.
A ešte je možné že ten pásik bude skôr dajaký podlahový zemnič než jak základový podľa normy, a to tiež nemusí byť jasné čo by to mohlo robiť
Keby ste nakreslil jak to máte a chcete naozaj, potom by sa viac dalo pošpekulovať :)