Je možné rozdělit přívod k varné desce svorkovnicí?
Vítězslav H:
Firma nám dělala rekonstrukci bytu včetně elektroinstala ce a zapojení spotřebičů v kuchyni.
Nezdá se mi provedení připojení indukční desky (2 fáze, max. 7350W).
Originální kabel z desky (černý) je propojen svorkovnicemi omotanými páskou s dalším kabelem a pak teprve do krabice ve zdi. Toto spojení bylo volně zapasované za kuchyňskou linkou.
Je toto povolené (podle normy) a bezpečné? Konkrétní argumenty, proč takto ne a mohlo by se něco stát?
Jiří Schwarz:
Mohli bychom argumentovat nějakými obecnými zásadami, které se najdou např. v ČSN 33 2000-1, ed.2
Něco by se dalo napadnout i podle ČSN 33 2000-5-52
Ale mám obavu, že když někdo dokáže zprasit to, co je vidět, že by tam mohly být skryté i další problémy a neodborná řešení.
Takže za mě je doporučený postup jasný - pozvat nezávislého RT, nechat vypracovat revizi, a závady z revize reklamovat u zhotovitele
David Hruda:
Nelze, rozholené části kabelů nesplňují požadavek na dvojitou/ zesílenou izolaci. Nemám u sebe PC s ČSN, ale mělo by to být v čl. 412.2 ČSN 33 2000-4-41 ed. 2.
Nehledě na to, že takhle by to žádný normální elektrikář nenechal.
(ještě že je zaizolovaný ten bílý zatahovaci ;D)
Peter Munka:
Celkom by ma zaujimalo, aka svorka je pod paskou - tipujem cokoladu bez plieskov, skrutku pekne do laneneho vodica, bez dutinky.
Ta firma ma nejaky papier o kvalifikacii pracovnikov zapajajucich elektro ?
Jan Franěk:
TU prasečinu snad ani nemá cenu komentovat. Sám jste jako laik vycítil že to není v pořádku.
Po firmě která to instalovala bych vyžadoval prohlášení že mají oprávnění k práci na el. zařízeních, že zapojení provedli v souladu s návody výrobců spotřebičů a dle platných norem, spolu s potvrzenými záručními listy.
Pak bych si pozval svého RT, nechal ho sepsat závady a následně vymáhal část peněz zpět na uhrazení toho RT a uvedení do stavu odpovídajícímu platným předpisům. Případně bych jim to strhnul z doplatku, pokud ještě není uhrazen. Vůbec bych se nebál a jen bych si vychutnal jejich kyselé obličeje, protože si to za tu prasárnu jen zaslouží.
U jedné mé kamarádky se po zápisu všech elektro závad na jejím domě, včetně hromosvodu, vzdala stavební firma dobrovolně doplatku 96tis Kč (splatným po kolaudaci) s tím, jestli to na odstranění všech závad bude dostačující. Přišli s tím návrhem sami po konzultaci s jejich vlastním RT, že to bude lepší a možná i levnější, než aby to sami napravovali pomocí svých subdodavatelů z celé ČR a SR.