Aky typ stykača použit pre spinanie DC motora?
Oliver Mička:
(poklona) . Riešim náhradu stýkača pre spínanie DC elektromotora.
ide o starý veľký sústruh.Pôvodn í stýkač sa vyhorel a následne sa rozpadol a dokumenty alebo projekt samozrejme nikde. ( pôvodný stýkač mal že vraj viac ako 20 rokov ;D )
Ovládacia Cievka je 230V AC, pomocné kontakty min 1x NC a 1x NO.
Ide o DC motor MEZ 22kW / 440VDC / 3000 ot/min s budením a tachogenerator om.
Motor je napájaní cez Tyristorovy menič kde je za jeho výstupom 50A poistka (P50N06 50A gR ) pre + pól motora a za ňou idú oba póly ( + aj - ) cez stýkač do motora.
Pôvodný zámer bol použiť stykače od Schneider Electric LC1D65AP7:
Ale radšej si nechám keď tak poradiť.. Predsa DC napätie 440V a prúd okolo 50A nie je sranda.
Budem vďačný za akékoľvek rady, nápady..
T. Málek:
Pokud zajistíte řídícím systémem, že dojde k odpojení měniče dříve než stykače a naopak, stačí stykač dimenzovat na tepelný proud tzn. např. 3RT2027-2AB00 od Siemens. Pokud dřívější odpojení měniče nezajistíte (Nouzové zastavení nebo jiný problém), měl by být stykač dimenzovaný na celý proud v DC-3/DC-5 podle typu motoru. To u Siemens znamená stykač za 20 000 (3TC4817-0AB4) viz příloha
Václav Třetí:
Zkuste dotaz u firmy
Elektropřístroj Modřany
Mezi vodami 1955/19
14300 Praha-Modřany
www.epm.cz
epm@epm.cz
tel.:
00420 261 106 243
00420 261 106 282
00420 261 106 111
Umí poradit, vyrobit nebo modifikovat stykač pro speciální užití
Oliver Mička:
Stýkač je riadený výstupom plc. Nevidím do Logiky programu tak neviem povedať či je vypnutý skôr než menič alebo až po zablokovaní meniča. Každopádne cez vikend sa na to pozrem.
Plac na DIN je cca 20 cm široký ( ale musim brať do úvahy aj to že stykač musí mať okolo seba miesto ).
Zatiaľ dik.
Jan Budai:
Co tento?