Do jaké vzdálenosti lze připojit novostavbu od umístění skříní HDS a ER?
Stanislav Mančík:
Citace: Vít Rotrekl 26.09.2019, 18:59
A nezapomenout na to, že kabel musí být nějak připojen na obou koncích...
Můžete mi prosím přiblížit, co jste měl na mysli ohledně připojení na koncích? Nějaké speciální "svorkovnice" pro větší průřezy vodičů?
Citace: Vít Rotrekl 26.09.2019, 18:59
PS: na jaře jsem počítal přívod pro RD, 3x25A. délka od ER do domovního rozvaděče cca 120m. Vyšlo mě, že dostatečný kabel je AYKY 4x25mm.
Zkusil jsem si propočítat Vámi uvedený příklad. Při uvažovaném účiníku 0.95 jsem dospěl pro maximální proud 25A k fázovému úbytku napětí až 3.4V (~1.5%).
Z normy ČSN 33 2130 ods. 7.7.3 jsem si dohledal, že povolený úbytek je limitován především světelnými vývody s max. 2%. Avšak nejsem si jist, jestli je to aplikovatelné i pro rodinné domy, jelikož se zde popisují domy bytové.
Existuje ještě jiné hledisko, které je úzce spjato s úbytkem napětí naměřeným v domovním rozvaděči (mám na mysli za elektroměrem)? Např. z hlediska bezpečnosti, vypínacích charakteristik jištění ap.?
Jiří_Hrubý:
Potřebujete redukovat konce kabelu aby byly připojitelné, nebo vybrat něco, do čeho se velký průřez vejde. U měření to lze vyřešit rozvaděčem s vhodnou odvodní RSA svorkovnicí, případně svorkovnicí vlhkuvzdornou v noze pilíře, na chalupě buď HDS či jinou skříní, do které by se daly elegantně vměstnat svodiče.
Dimenzace kabelu je ve vašem případě důležitá proto, že asi nechcete platit technické ztráty, ani pozorovat pokles napětí při spuštění větších spotřebičů.
Jedna věc je minimum pro bezpečný provoz, druhá pro úsporný a řekněme nelimitující provoz. Je nesmysl natáhnout tam AYKY16, stejně tak je nesmysl AYKY120. V prvním případě je to levné, ale málo pro kvalitu dodávky a ekonomiku provozu, v druhém je to super, jen neekonomické na pořízení. Pečlivým výpočtem lze navrhnout ideální poměr.
Z hlavy 50-70AYKY, ale chce to znát impedanci v místě připojení atd. Od toho je konečně projektant.
Velký Bobeš:
Citace: Jiří_Hrubý 26.09.2019, 12:46
Technicky to není problém...
Problém může být s blokováním od HDO. Kabel pro HDO a spínání N vodičem na větší vzdálenost nikdo neřeší? :-[
Rozvodak:
Citace: Velký Bobeš 29.09.2019, 18:07
Problém může být s blokováním od HDO. Kabel pro HDO a spínání N vodičem na větší vzdálenost nikdo neřeší? :-[
Co třeba bezdrátový spínač nebo soukromý spínač HDO?
Jiří_Hrubý:
Citace: Velký Bobeš 29.09.2019, 18:07
Problém může být s blokováním od HDO. Kabel pro HDO a spínání N vodičem na větší vzdálenost nikdo neřeší? :-[
Připomínka správná, nicméně v případě, že to bude dělat bordel, není problém po drobné úpravě v měřené části (doplnění relé v RM) posílat fázi nebo DC, alternativně bezdrát, ovšem tam je nutno investovat do spolehlivosti.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana