Do jaké vzdálenosti lze připojit novostavbu od umístění skříní HDS a ER?

<< < (3/3)

Milan Hudec:
Citace: Jiří_Hrubý  29.09.2019, 18:58

Připomínka správná, nicméně v případě, že to bude dělat bordel, není problém po drobné úpravě v měřené části (doplnění relé v RM) posílat fázi nebo DC, alternativně bezdrát, ovšem tam je nutno investovat do spolehlivosti.

Že by na 150m 1,5+150m AY25 netahal stykač?

Miroslav Hlaváč:
Citace: Jiří_Hrubý  26.09.2019, 12:46

Technicky to není problém, svodová přípojka, RM v oplocení soukromého pozemku, odvod z RM AYKY 4x70, FeZn 10 v trase, který vylepší uzemění objektu.
Jen to bude chtít projekt, žádost o zřízení nového OM, revizi...



Nejlepší možné řešení bez kopání dalších zemničů.

Jiří_Hrubý:
Citace: Milan Hudec  29.09.2019, 19:06

Že by na 150m 1,5+150m AY25 netahal stykač?

Konvenční ovládání stykače je pomocí N z relé příjimače HDO. Problém není v přitažení relé, ale v odpadnutí, zvláště u nízkopříkonový ch instalačních relátek.

Miroslav Hlaváč:
Citace: Jiří_Hrubý  29.09.2019, 19:32

Konvenční ovládání stykače je pomocí N z relé příjimače HDO. Problém není v přitažení relé, ale v odpadnutí, zvláště u nízkopříkonový ch instalačních relátek.


V této otázce se jedná spíše o hodnotu přizemění než o hodnotu impedance ovládání HDO.

Jiří_Hrubý:
Vlákno je o tom, kterak vhodně zrealizovat připojení objektu v případě, že OM bude 100m vzdáleno. S tímto souvsí i to, že tazatel chce dvoutarif.
Co se uzemnění týče, paprsek je dobrý pro vylepšení hodnoty a ochranu při upadlém PEN, ovšem pro bleskoproud je důležité mít zemnič strojený pro co nejlepší a nejrychlejší rozložení a vstřebání, takže základový zemnič + případně nějaký ten kruh.