Autor Téma: Jak řešit hromosvod se stromy na střeše?  (Přečteno 8153 krát)
Oulik
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 23.09.2019, 12:00 »

Architekt si vymyslel zelenou střechu, kde kromě trávy a různých keřů bude i několik stromů, které převyšují i výšku např. strojovny na střeše o cca 2m.
Jakým způsobem lze na toto navrhnout hromosvod?

Když bych chtěl dát ty stromy do ochranného prostoru (oddálený hromosvod),  tak mě s tím lesem vysokých tyčí architekt a investor vyhodí. Je to pobytová střecha, kam budou chodit zaměstnanci na kávičku a relaxovat. Lidi na střeše za bouřky chránit nechci, ale nechránit stromy, které po zásahu bleskem mohou hořet asi taky nelze.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Dobrovolný
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #1 kdy: 23.09.2019, 14:35 »

Upozornit investora, že bleskosvod nelze pro dlouhodobý horizont navrhnout podle normy. Po odsouhlasení provést návrh podle aktuálního stavu, kdy jsou stromky malé. Namontovat, zrevidovat, utéct.

Ale nechránit stromy přece nemusí být špatně. Pokud ve smlouvě o dílo objednatel uvede, že škoda na porostu nepředstavuje významné riziko, bude to jako nevýznamné riziko zohledněno i v analýze rizik. Ne?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 23.09.2019, 14:41 »

dům faraklec, není co řešit.
Stromy buď obětovat a být připraven stavebně, technologicky na to, že mohou začít hořet nebo je chránit před bleskem, na což je zpracována metodika. Jen je třeba počítat s tím, že tuto ochranu bude potřeba obnovovat spolu s růstem vegetace.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #3 kdy: 23.09.2019, 16:59 »

Je to pobytová střecha, kam budou chodit zaměstnanci na kávičku a relaxovat. Lidi na střeše za bouřky chránit nechci, ale nechránit stromy, které po zásahu bleskem mohou hořet asi taky nelze.
Tak to může provozovatel zapomenout na pobytovou střechu. Mezi jeho povinnosti patří zabezpečení bezpečného pracoviště a to na střeše s neizolovaným provedením jímací soustav prostě nejde.
Jinak ochrana před bleskem pro stromy je řešena zde:
Řada A (arboristické standardy 02 006 Ochrana stromů před úderem blesku
Na stažení zde: http://standardy.nature.cz/schvalene-zneni-standardu/

Sborník z ODBORNÝ SEMINÁŘ STANDARD V OBORU ARBORISTIKA
28. – 29. ledna 2013, BRNO  s příspěvkem na toto téma: http://ldf.mendelu.cz/unod/wp-content/uploads/2011/12/Sbornik_2013_FINAL_1.pdf

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 23.09.2019, 17:11 »

Opravím ti ten první odkaz:
http://standardy.nature.cz/res/archive/414/068337.pdf?seek=1552472589
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
pegas100
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 23.09.2019, 18:03 »

No - myslím si, že strom na střeše nikdy nevyroste. Takové ty rádoby stromy jsou spíše jak říkáme nálety.
Tak potom je zbytečné takové stromky v květináči chránit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Oulik
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 24.09.2019, 01:39 »

Dům bude faradayova klec, provařená výztuž.
Sice je to pobytová střecha, za bouřky se však na střeše lidi chránit nebudou, to se dá ošetřit předpisem (jestli se to bude dodržovat je jiná věc, to už mi je jedno).
Stromy obětovat mohu, o ty nejde, ale musím chránit budovu před požárem, pokud by blesk strom zapálil. Nehořlavou střechu nezajistím.

Pokud tedy nechci vysoké tyče, abych skryl stromy do ochranného prostoru oddálené soustavy, nezbývá tedy než osadit jímač i na strom podle uvedených odkazů. Tam si tedy pak bude muset provozovatel hlídat aby mu jímač "rostl" společně se stromem.

Ještě bych měl dotaz k jímači na tom stromu. V příloze č.2 tam jsou jako materiál jímací soustavy uvedeny pásek, drát, lano. Čekal bych, že by zde byl vhodnější HVI nebo CUI. Od holého vodiče vedeného po stromě bych se bál jeho možného zapálení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Online Online



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #7 kdy: 24.09.2019, 07:45 »

Od holého vodiče vedeného po stromě bych se bál jeho možného zapálení.

Vodič AlMgSi8 se zahřeje max. na 52°C.
Pokud nebude na stromě žádný spoj, kde může dojít k jiskření, pak bych v teple neviděl problém.
Napadá mě, že by snad mohl nastat problém jen při utavení konce jímače při zásahu bleskem a rozstřiku žhavé strusky do svého okolí. Ale myslím, že toto je eliminováno použitím certifikovanýc h hromosvodářský ch materiálů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #8 kdy: 24.09.2019, 08:22 »

Dům bude faradayova klec, provařená výztuž.
Sice je to pobytová střecha, za bouřky se však na střeše lidi chránit nebudou, to se dá ošetřit předpisem (jestli se to bude dodržovat je jiná věc, to už mi je jedno).
No to je právě to, že nejde právně jistě definovat , ,začátek,,  bouřky. Musel by tam být zoodpovědný člověk, který by sledoval meteorologická data nonstop a pak i třeba hlásič bouřek. Tato opatření by by byla určitě vysoce nad cenou izolované jímací soustavy, ať by byla provedena jakkoliv. Navíc by v bouřkové sezóně byla střecha vyklízena díky , ,chybovosti,,  hlásiče a bezpečnostním obavám prakticky neustále.
Tam si tedy pak bude muset provozovatel hlídat aby mu jímač "rostl" společně se stromem.
Určení času, kdy je potřeba jímací soustavu na stromě kontrolovat je potřeba vypracovat ve spolupráci s arboristou, který v závislosti na druhu stromu a jeho stáří určí nejenom jeho očekávané roční přírůstky, ale i doporučí postup umístění jímací soustavy na strom tak, aby nedošlo k jeho uschnutí.

Čekal bych, že by zde byl vhodnější HVI nebo CUI. Od holého vodiče vedeného po stromě bych se bál jeho možného zapálení.
Použití CUI je sice možné a , ,normativně,,  správné, ale vzhledem k tomu, že pokud nahoře bude jímací soustava ve vodivém dotyku se stále vlhkým kmenem, bylo by použití CUI sice normativně správné, ale fyzikálně nedokonalé. Malá část proudu poteče vždy kmenem a jeho kůrou, Kirchoffův zákon nelze přehlasovat.
Použití HVi by dávalo větší smysl, toto riziko by zcela eliminovalo, ale to jak jsou větve koruny slabé, ve většině případů zabraňuje mechanicky spolehlivě umístit na strom jímač tak, aby ho strom za větru nesetřásl.

Ale myslím, že toto je eliminováno použitím certifikovanýc h hromosvodářský ch materiálů.
To nevidím jako problém, zrovna nedávno jsem pálil čerstvé větve a zadusil s nimi oheň. Jiskra by na stromě mohla způsobit zahoření jen v případě úderu na začátku bouřky, kdy ještě neprší.
... i certifikovaný hromosvodářský materiál jiskří. Musely by se použít svorky, co mají certifikaci pro Ex ZDE.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 24.09.2019, 12:32 »

Pri strome je problem prave s vlhkostou dreva, uder blesku vypari vodu a tlak vodnej pary sposobi odletovanei nebezpecnych kusov dreva do okolia.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 24.09.2019, 16:36 »

Vonku je vonku a mne to hore na streche príde rovnako bezpečné či nebezpečné jak hocikde inde po vonku v parkoch a letných záhradách kde sa voľne pohybujú ľudia. Či už je to pracovisko alebo nie. Sa mi páči riešenie, že na streche jednoducho normálne ochrániť iba budovu a minimalizovať požiarne riziká od ostatnej výbavy čo nemá žiadny zemný potenciál. Stromy by aj mohlo trafiť, potenciál zeme nemajú, a maximálne by som pripojil ich nehorľavé koreňové nádoby na zberacie vedenie.
By ma tiež zaujímalo v tom štandarde okolo tej ochrany stromov, čo je to za pojem že v blízkosti budovy.
Že meter, dva, desať od stavby? Vyšší či nižší, v jej ochrannom uhle či v dotyku? A čo -s- od objektu, od okien? Aj to krokové napätie, Neviem, ide o strom či o ľudí okolo neho?
Nie žeby som bol proti, len mi to je málo jasné. Taký čudný výcuc z 62305, podľa ktorého si okolo jedného stromu traja elektrikári každý zrobí po svojom a každý že dobre  Jsem v rozpacích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 25.09.2019, 08:52 »

Strom na střeše bude působit za určité konfigurace situace coby aktivní jímač.
Pokud je někdo tak blbej, že jde kafíčkovat za bouřky na střechu a ještě pod strom, na to normy nejsou tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 25.09.2019, 12:52 »

Strom na střeše bude působit za určité konfigurace situace coby aktivní jímač.


Sa priznám že vôbec nechápem
To naozaj existuje dačo čo je voči blesku aktívne?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 42) Jakým hromosvodem se opatřují sklady výbušnin I. kategorie?
 Musí být hromosvod připojen k balkónům?
 15) Lze spojit uzemnění hromosvodu a silového zařízení?
 17) Na jaké uzemnění se připojuje hromosvod v elektrických stanicích?
 6) Spojují se uzemnění hromosvodu a silového zařízení?
 7) Kdy se nemusí spojovat uzemnění hromosvodu a silového zařízení?
 Jakou barvu použít na nové Cu přípojnice v rozvaděči?
 Je pravda, že se Cu na hromosvody nehodí nebo jsou i nepřípustné?
 Hromosvod AL
 Hromosvod Al
 Ako vypočítať a koľko by mala byť celkova hodnota bleskozvodu?
 Podle jaké ČSN revidovat hromosvod v 8/2007 ?
 Mám chtít nový hromosvod dle staré nebo nové normy?
 Jak udělat snadno hromosvod?
 Anténí stožárek a určení ochranného pásma hromosvodu ...
 Jaký typ hromosvodu použít pro plechovou střechu?
 Čo je najlepšie pri zemnení bleskozvodu? Zemniaca tyč, pásovina alebo drôt?
 Spojit kovovou konstrukci stropu se svodem hromosvodu?
 Co se svody hromosvodu uchycenými na okapové rouře?
 Povedá sa hromozvod, nie je vhodnajsi bleskozvod?
 Jaká je vzdálenost dle ČSN mezi podpěrami u hromosvodu na ploché střeše?
 Jaké má být správné provedení pro celoplechovou střechu?
 Lze spojovat drát AlMgSI svorkami FeZn?
 Jak daleko musí být umístěn bazén od hromosvodu?
 Jaký proud svodem hromosvodu je ještě normální?
 Prečo sa nič nestalo a bles neuderil?
 Jak vyřešit prostup koaxiálu plechovou krytinou a dodržet dostat. vzdálenost?
 Je normální hromosvod skrytý v zateplení budovy?
 Patri bleskozvod pod alebo nad zateplení?
 Existují svody hromosvodu v barvě omítky?
 Zrevidovali byjste tento svod hromosvodu?
 Co udělat proto aby nebyl u RD hromosvod?
 Viete mi prosím poradiť najvhodnejšie upevnenie podpier na plechovú strechu?
 Jak by jste postupovali při revizi hromosvodů v blízkosti sloupů VO?
 Je nutné propojit hromosvod a hlavní ochranné pospojování?
 Jaký je časový odstup mezi revizemi hromosvodů?
 Kde podle vás je hranice mezi opravou a rekonstrukcí hromosvodu?
 Skončí současně s ČSN 34 1390 i termín hromosvod?
 Který předpis určuje kde musí být provedena hromosvodní ochrana?
 Jak má vypadat hromosvod na střeše tvaru jehlanu?
 Musí být následující objekt vybaven LPS?
 Kde se dají koupit manžety proti stékaní vody?
 Kdy se musí chránit střešníky procházející půdním prostorem před bleskem?
 Jak řešit hromosvod na ploché střeše s níže položeným balkonem?
 Může se zemní jímací soustava bleskosvodu spojovat s místním uzemněním?
 Je vyhotovenie tohoto bleskozvodu (hromosvodu) vo dreve v súlade s normami?
 Jak správně provést uzemnění hromosvodu?
 Jaká barva se používá na skorodované části hromosvodu?
 Poradíte nejvhodnější podpěry hromosvodu na hořlavé podklady?
 Kde se mohu naučit montáž hromosvodů?
 Može byť stožiarový bleskozvod alternatívou ochrany RD pred bleskom?
 Je možné u novostavby zkombinovat měděné okapy a FeZn hromosvodem?
 Používá se hřebenová soustava i bez tyčových či jiných jímačů?
 Je za níže uvedených podmínek bezpečné připojit bleskosvod na HOP?
 Jak udělat hromosvod, když není kam zatlouci zemnicí tyče?
 Znáte normu, která popisuje jímač v ochranném úhlu antény?
 Jaké argumenty použít k přesvědčení zbudování hromosvodu?
 Kdo má kontrolovat platnost revize hromosvodu?
 Aká je najvhodnejšia trasa pre bleskozvod?
 OBO: Katalog systémů ochrany před transientními jevy TBS
 Jak spojit přerušený svod hromosvodu za ochranným úhelníkem?
 Ako najrozumnejšie urobiť bleskozvod v prípade kovodielně?
 Tipnete si podle kteých norem byl proveden hromosvod na Rudém náměstí v Moskvě?
 Môžem požadovať doplnenie SPD do projektu bleskozvodu?
 Záznam netcastu HROMOSVODY #1 Historie
 DEHN: Nové komponenty pro stavbu hromosvodů
 Nebudu potřebovat u rekonstrukce hromosvodu více svodů, než původní dva?
 Ako riešiť bleskozvod pre šikmú strechu s nízkym sklonom?
 DEHN: Požadavky na hromosvodní součásti
 CHOMUTOV: Otevřeno staronové hromosvodní centrum v LUMA Plus
 Využíváte také sortimentu Kovoblesk Opava?
 Jak se vám líbí tento bleskohromosvod?
 Wolfgang Marks o značce PROEPSTER
 Speciální hromosvod na hotelu GRANDEZZA v Brně
 Jak koresponduje s normou výraz "odhad a pravděpodobně"?
 Co všechno se měří při revizi hromosvodu?
 Metoda ochranného úhlu
 Musí být připojeny všechny balkony k hromosvodu?
 Jaký použít držák hromosvodu na hřeben střechy Röben?
 Ověřili jste jak funguje technická podpora značky TREMIS?
 Řešíte u hromosvodní soustavy použití materiálů s ohledem na výskyt holubů?
 Jak vyřešit hromosvod na plechové střeše s vyhříváním okapů?
 Jak nedělat instalaci kolem hromosvodu?
 Je dokumentováno také nějaké selhání konvenčního hromosvodu?
 Neporučíme bleskům, dešti?! (1.)
 Jsou hromosvody na telefonních sloupech dostatečné?
 Potrebujem izolovaný hromozvod?
 Proč se dnes nedávají na střechy hromosvody?
 Hromosvod a stavby s nebezpečnými prostory
 Elektrotechnická nostalgie s Jindřichem Nezvalem #8
 Nemusia sa v Maďarsku budovať u novostavieb RD hromozvody?
 Kdo je podle vás vynálezce s hromosvodu velkým "H"? Diviš nebo Franklin?
 Není samotná instalace hromosvodu, největším projevem nedůvěry v Boha?
 Máte zkušenosti s projektováním dvouúrovňového hromosvodu?
 Jak volit hromosvod na objektu mezi jinými domy a špatnými hromosvody?
 Víte, jak správně instalovat hromosvod na strom?
 Jak měl být proveden hromosvod na panelovém domě?
 S Janem Hájkem a Lukášem Rotreklem o chybách při instalaci hromosvodů
 S Janem Hájkem a Lukášem Rotreklem o chybách při instalaci hromosvodů 2
 Jak udělat hromosvod na kovové hale?
 S kolika druhy kovů se lze setkat na 25 cm2 hromosvodu?
 Mám právo na opravu, úpravu nebo rozšíření hromosvodu?
 Nemá být na skladech výbušnin oddálený hromosvod?
 DEHN: Hromosvod na kovové střešní krytině
 Chtěli byste být hromosvodářem v Riu?
 Je montáž svodu hromosvodu do ekopanelu stejná jako do polystyrenu?
 Ako overiť že vodič je pripojený na hromozvod?
 Co by měl obsahovat návrh pro realizaci hromosvodu RD?
 Je hromosvod na pasivním domě s lehkou ocelovou konstrukcí reálný?
 Podle jakých kritérií se navrhují hromosvody na objektech s plochými střechami?
 Máte svůj katalog hromosvodních součástí DEHN 2015/16?
 Máte svůj katalog hromosvodních součástí DEHN 2015/16?
 Myslíte, že je na WC pro autobusáky nutný hromosvod?
 Jak uzemnit kostelní věž?
 Mohu pripojit slnečné kolektory na bleskozvod?
 "Vnitřní hromosvody", jejich návrh, možné provedení a účinnost
 Jak instalovat hromosvod na lezeckou stěnu?
 Jak řešit doplnění hromosvodu na panelovém domě?
 Brněnský REMET chrání izolovaný vodič HVI
 Katalog Novinky DEHN 2016
 Jak se cítí hromosvodář na konci svodu?
 Jsou nějaké námitky proti zřízení hromosvodu "po staru"?
 Jak řešit podpěry vedení pro hromosvod pro hřebenáče 275x120mm?
 DEHN: Katalog hromosvodních součástí 2018
 Jak se dělají hromosvody na střechách s vegetací?
 Znáte odborníka na zhotovení posudku k hromosvodu na Ústecku?
 DEHN: Chyby a časté nepravdy o hromosvodech
 Opravdu Evropská unie nařídí povinně hromosvody?
 Jak vidíte problematiku připojení anténních stožárku na hromosvodovou soustavu?
 Je potrebné riešiť bleskozvod pre kemping?
 Hromosvod nebo bleskosvod, jak je to správně?
 PODCAST: V čem jsou přednášky v klubu ILPC jedinečné?
 Jak řešíte hromosvod nad bazénem na střeše RD?
 Jak identifikovat slepé rameno hromosvodu?
 Kdo, jak a za kolik provede dodatečnou instalaci hromosvodu?
 Má smysl připojit zemní kabel k hromosvodu?
 Johann Pröpster oslavil 40 let výroby hromosvodního materiálu
 Mohu připojit systém proti pádu ze střechy k hromosvodu?
 Může pod bazénem vést zemnící pásek hromosvodu?
 Podle jakého vzorce vybíráte jednotlivé komponenty hromosvodu?
 eDEHN: Základní principy hromosvodu
 Jak odstranit korozi na hromosvodu?
 Už víme, jak si DEHN hlídá kvalitu svorek MV!
 Pomůcky OBO pro projektování a základní znalosti
 Katalog DT TECHNIC součásti hromosvodů 2021
 Centrum hromosvodářů v Chomutově slouží už deset let!
 Jak rozpoznat neoznačený hromosvodářský materiál V2A/V4A?
 Je materiál J.Pröpster na hromosvod v pořádku?
 Kterou hromosvodní svorku byste vyhodnotili coby top?
 Vzpomínka na hromosvody
 Jak vážný problém je přerušený svod hromosvodu?
 Jak nejlépe postupovat při (re)konstrukci LPS staršího rodinného domu?
 Milan Kaucký o jedné revizi hromosvodu od stolu ...
 V jaké poloze doporučujete instalovat hromosvodní svorky?
 Jak návrhovat izolované jímací soustavy na různé typy objektů?
 Jak vyřešit nový komín vzduchotechniky se stávajícím hromosvodem?
 Kdo je odborníkem na hromosvody? Jak ho poznáme?
 Je provedení hromosvodu s využitím atiky bezpečné?
 Jak se obecně u neizolovaných hromosvodů řeší hliníkový hřebenový pás?
 Lze hromosvod vést po fasádním žebříku?
 Jaký hromosvod byste volili na venkovní sklad siláže s FVE?
 Je v pořádku, že projektant namaloval umístění jímací tyče hromosvodu na komín?
 Jak asi vypadá vzorová projektová dokumentace hromosvodu a uzemnění?
 Může vedoucí elektrotechnik VIZUÁLNĚ KONTROLOVAT hromosvody?