Jaký má smysl umístit následně za B16A vyšší hodnotu a charakteristikou C20A?
Ale Notak:
Jaký má smysl dávat následně za jistič typu B na 16A jistič typu C na 20A?
Kdyby to bylo obráceně tak to pochopim, ale tomuhle nějak nerozumim.
Jistič 16A typu B je v domě, odkud je rozveden do garáže, kde je ten na 20A typu C.
Lukáš Rotrekl:
V některých případech je jistič levnější než prostý vypínač, kteroužto funkci tam jistič akuálně plní, tak možná proto.
Vlado Konrád:
Dali ste málo informácií.
1. C20A je použitý ako jeden vývod v garáži a je tam na to, aby ste sa pri preťažení poprechádzali
2. C 20A slúži ako vypínač na odstavenie rozvádzača v garáži , kde máte daľšie okruhy a z dôvodu selektivity nebol daný na prívod B10 aby okruhové ističe nemali nízku hodnotu. Ak tam bude na prívode B16, tiež sa občas poprechádzate. Ak je to takto , lepšie by bolo mať tam odpínač.
3. Možno sa niekto sekol
Jan Bocek:
Anebo jiný nebyl "po ruce".....
Také mohl být předpoklad, že před ER bude B25A.
Peter Lovacký:
Citace: Jan Bocek 23.09.2019, 12:40
Anebo jiný nebyl "po ruce".....
Jjj, to najskôr :)
Bo výhody C zruší B ešte skôr jak k nim dôjde :D
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana