Michal K1
|
 |
« kdy: 13.09.2019, 10:55 » |
|
Jedná se o bytový dům, kde je požadavek na rekonstrukci HDV a rozvodů od elektroměru do bytů (změna z 1f na 3 f vedení). Samozřejmě ne všechny byty budou na 3f, některé budou nadále fungovat na jednu fázi, takže budou zůstávat i 1F elektroměry. Zajímalo by mě, jestli je za nějakých podmínek (a jakých) možné ponechat původní elektroměrový rozvaděč. Můj názor je takový, že by měl být vyměněn i ER i přes to, že se tam vlastně žádné úpravy dělat nebudou. ER je stará ocep klasika, někdy ze 70. let štítek má, dokumentace neexistuje.
|
|
|
|
|
|
|
|
Rozvodak

Offline

|
 |
« Odpověď #4 kdy: 13.09.2019, 15:18 » |
|
Rozvaděč že 70. let není žádný krasavec. Většinou mají vymlácené zámky, skřížené dveře, ulámané panty, průchody skrze patra tvoří komín, štítek má sem tam nějaký, vylepené schéma neodpovídá, slaboproudy tam vedou jak rozbouřená močůvka.... a vy se ptáte proč je nevyměnit? Neměnit jen v případě že nemáte dostatek financí a hoří vám vedení..
Vemte to z jiné stránky, teď vám to předělání aby to technický bylo bezpečné za XY peněz, na druhou stranu je to pořád ta stará hrůza. Není lepší si připlatit a mít na dalších 40 něco hezčího?
Jiná otázka je, jestli opravdu víte, že se opravdu vejdou všem 3f. elektroměry do stávajících skříní? Dost často se tam nevejdou vůbec, a nebo 1-2... Pak se musí dát krásná deska nebo rozvaděč bokem.
Kompromis, který letí na tyhle baráky, jsou na zakázku dělané vložky do stávajících rámů. Výrobce je udělá za rozumnou cenu a dodá papíry i se šťítkem.
|
Montér ve službách rozvodných závodů.
|
|
|
|
|
Rozvodak

Offline

|
 |
« Odpověď #7 kdy: 13.09.2019, 19:49 » |
|
Tady je rozvaděč kupodivu v dobrém stavu - mechanickém. Jinak jedná se o rozvaděč v přízemí, ze kterého už pak jdou nahoru pouze přívodní kabely do bytů. Takže to není klasická stoupačka v paneláku. Místa je tam opravdu dost, je to velká skříň, takže třífázové elektroměry se tam vejdou. K některým by se vešly i spínače HDO, ale to nebude třeba. SVJ samozřejmě němá mnoho peněz, proto hledáme nějaké rozumné řešení. Samozřejmě by bylo nejjednodušší napojit jenom nové kabely bez zásahů do ER, ale jak říkám, nerad bych, aby nám pak dělal EON problémy s připojením.
Škoda že není foto. Výměna HDV při stávajících skříňích nebývá problém, dá se to navlíknout i na opravu. Ale to co uvádíte, je dle mě rekonstrukce. Když budou změny na 3f + HDV. Proto by bylo dobré aby vše bylo na přístupné chodbě a odpovídalo připojovačkám.
|
Montér ve službách rozvodných závodů.
|
|
|
Vít Rotrekl

Offline
|
 |
« Odpověď #8 kdy: 14.09.2019, 10:08 » |
|
Můj pohled na věc je takový: - pokud je skříň po mechanické stránce v pořádku nevidím důvod pro její výměnu - pokud skříň splňuje požadavky EON Distribuce na provedení elektroměrovýc h rozvaděčů (předpokládám, že ty máte nastudovány), tak opět nevidím důvod na její výměnu. - Nemám křišťálovou kouli abych vám byl schopen říci jestli jsou jisitče a celkové vydrátování v pořádku - toto je na posouzení na místě - Předpokládám, že máte svého revizního technika, a ten by to měl být schopen posoudit na místě. Revizi na to budete muset dodat. Pokud polezete i pod plomby tak i na EON. A váš RT se pod to podepíše, tak se domluvte s ním co "projde nebo neprojde".
Je to ze 70tých let, takže rozvaděč bude vydrátován v Al, tzn, že když by si někdo z obyvatel za půl roku vzpomněl, že chce navýšit z 1f na 3f a zjistií, že bude muset zaplatit předrátování rozvaděče, protože při rekonstrukci HDV na to nebyly, tak zcela jistě budete pochválen, stejně tak SVJ jako provozovatel rozvaděče...
Takže celkové shrnutí, byť to není nutné, tak jsem i pro výměnu elektroměrovéh o rozvaděče. Myslím si, že když budete stávající skříň přezbrojovat na místě, tak to vyjde dráž než když vyměníte celý rozvaděč.
Nedávno jsem dělal výměnu ER pro bytovku - 7x elektroměr + 2 HDO, + cca 10 vývodů pro společnou spotřebu. Do SZ/emailu, vám kdyžtak mohu říci orientačně, na kolik to investora vyšlo. Fotky v příloze
|
Mírně pokročilý RT 
|
|
|
Michal K1
Neverifikovaný uživatel @5
    
Offline
|
 |
« Odpověď #9 kdy: 16.09.2019, 08:06 » |
|
Vydrátováno je to po novu (tedy alespoň to, co je vidět, ale vyvozuji z toho, že bude vydrátováno vše) jsou tam i nové hlavní jističe (viz dolní část obrázku). Revize se samozřejmě udělat musí, ale bude se přeci revidovat HDV a vývody, nikoli snad samotný rozvaděč, to by nemělo smysl a jak jsem už psal, bylo by to i nereálné kvuli chybějící dokumentaci atd.
Co se ceny týká, to není problém, nových ER jsme montovali spoustu, takže cenu dokážu říct poměrně přesně, ale jednalo se o novostavby. Proto se ptám, jak postupovat v takovýchto případech.
|
|
|
|
|
|
|
Vít Rotrekl

Offline
|
 |
« Odpověď #13 kdy: 16.09.2019, 18:49 » |
|
Vydrátováno je to po novu (tedy alespoň to, co je vidět, ale vyvozuji z toho, že bude vydrátováno vše) jsou tam i nové hlavní jističe (viz dolní část obrázku).
A je tam dostatečný prostor, pro to aby, když si usmyslí 2/3 odběratelé z dolní řady, že budou chtít 3f přívod do bytu, že je tam pro 3 elektroměry místo dle PP EONu, což je 200x400mm? Nějak mám pocit, že na výšku tam takového místa není. Ale foto může zkreslovat.
|
Mírně pokročilý RT 
|
|
|