| | |-+  Je mozne pouzit kabel AES 2x16 do zeme v HDPE chranicke?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Je mozne pouzit kabel AES 2x16 do zeme v HDPE chranicke?  (Přečteno 8492 krát)
Sicak
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« kdy: 11.09.2019, 09:27 »

Chceli by sme pouzit zvysny kabel AES 2x16 v useku asi 180m v existujucej chranicke HDPE 40/33. Chranicka je prazdna, natiahnuta z bodu A do bodu B v kuse. Viem, ze AES nieje urceny do zeme, CYKY v chranicke by bol vhodnejsi ale riesim to z dovodu ci mam kupovat CYKY alebo mozem pouzit AES ktory nam zostal na vyse. Kabel je urceny na 100V rozvod tlampačov.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #1 kdy: 11.09.2019, 10:37 »

váš dotaz směřujte na výrobce.

phone+420 566 501 511
o.cz@prysmiangroup.com">emaildraka.inf o.cz@prysmiangroup.com

Nikdo vám zde nemůže poskytnout lepší odpověď, než právě výrobce.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 11.09.2019, 10:38 »

kabel AES na vedení po sloupech, jeho izolace určitě není dělaná na to aby se vtahoval do chráničky, při zatahování takové délky bych měl opravdu strach o jeho poškození, byť jeho izolace je z dost pevného materiálu.
Stejně tak bych měl obavu o izolaci jakéhokoliv kabelu při zatahování do chráničky HDPE, neboť tato nemá vnitřní vroubkování, takže při zatahování to půjde dost ztuha a nejsem si úplně jistý, jestli by jakákoliv izolace vydržela. Ono se to nezdá ale 180m kabelu už něco bude vážit...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 12.09.2019, 06:21 »

Myslím, že katalogový list hovoří celkem jasně....
Pokud se podíváte jak s ním zachází distributoři, zjistíte, že jej max. stahují v trubkách do skříní VRIS na sloupech, pokud už je někde skříň mimo sloup, tak je zakončen na něm a dolů jde klasický kabel.

Nicméně, vy jej nebudete používat pro silové napájení ale 100V rozvod rozhlasu. Takže bych začal tím, že bych zjistil jestli to lze považovat za izolovanou soustavu o napětí 100V a s tím se obrátil na výrobce, co si o tom myslí, a nejspíše písemně, abyste i odpověď měl písemně.

Pokud se budeme řídit katalogovým listem, tak odpověď zni: NE!

* 1_AES.pdf (232.08 KB - staženo 184 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Vlado Konrád
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 12.09.2019, 06:33 »

No budete to používať na rozvod rozhlasu. Zvyčajne na výstupe zosiľňovača verejného rozhlasu je trafo . Nemal by ísť do zeme ale na tento účel je to jedno, naviac chránička HDPE je tesnená zvarmi alebo spojkami a je suchá a vodotesná. Nič tam nehrozí. To k použitiu ,  ale kóšer to nie je.
Praktická stránka: vtiahnúť to tam bude komplikované ak nie rovno nemožné
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 13.09.2019, 08:50 »

Nejsem profesionální vtahovač, ale odhaduji, že pokud je trubka a kabel čistý (kabel musí jít do trubky "přes hadr",  který sejme prach aby se netvořila brusná pasta),  a bude použito hoooodně mazadla neměl by to být problém.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vlado Konrád
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 13.09.2019, 09:44 »

Chránička je určená na optiku, má vnútorný priemer 33mm, kábel cca 16mm + pančuška+ obrtlík - dĺžka 180m . Stačí jedna spojka a ťahanie skončilo. Ani dnu ani von. AES sa nedá zafúknuť kompresorom.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 13.09.2019, 09:52 »

No když se připočítá ta punčocha, vypadá to skutečně bledě.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Sicak
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 14.09.2019, 18:51 »

Dakujem za rady, takze bude CYKY v chranicke a hotovo. Islo mi cisto len o to zbavit sa zbytocneho kabla. V tomto pripade mi vychadza najvyhodnejsie CYKY 4x2,5 a pouzit vzdy 2 zily spolu a dosiahnut vyssie prierez nakolko je 4x2,5 lacnejsia nez 2x4
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #9 kdy: 14.09.2019, 21:05 »

V tomto pripade mi vychadza najvyhodnejsie CYKY 4x2,5 a pouzit vzdy 2 zily spolu a dosiahnut vyssie prierez nakolko je 4x2,5 lacnejsia nez 2x4

A jste si jist že toto zapojení bude vyhovovat i z hlediska přenosu signálu?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 15.09.2019, 09:38 »

A jste si jist že toto zapojení bude vyhovovat i z hlediska přenosu signálu?

Pri 100V rozhlase, kde staci prenasat do povedzme 10 kHz (aj to som dal vela) by som necakal problemy ako pri VF.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 15.09.2019, 10:12 »

Jestli bych měl z něčeho strach, tak možná z toho průřezu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #12 kdy: 15.09.2019, 10:33 »

Já bych měl strach z průřezu, kdyby na konci toho kabelu byly amplióny o výkonu přes 300W.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Vlado Konrád
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 16.09.2019, 09:24 »

Dôvod?  Štandardne sú v obciach vodiče CY 4 na podperných izolátoroch a reproduktory fungujú. Maximálne so zníženou intenzitou ,  čo nie je problém. Štandardne sa používajú tlakové reproduktory s výkonom 15W. Tiež máme vedenie CY 4 a reproduktor pred domom som musel otočiť na druhú stranu. Vibrovali mi okenné tabule 50m od stožiara.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vlado Konrád
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 16.09.2019, 09:27 »

Zabudol som dodať, je možné ich nastaviť ak ma pamäť neklame na 1,3,5,10,15W
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #15 kdy: 16.09.2019, 09:46 »

Víte proč se dělá rozvod "100V"?
Ten důvod je podobný jako když se dělá vedení vn nebo VVN

Pokud budu chtít přenést výkon 100W, tak při impedanci 4 Ohmy je to 20V a 5A, tam by mě odpor vedení 5 Ohmů připravil o více než 50% výkonu
Na "100V" rozvodu je to 100V a 1A, tam když bude odpor vedení 10 Ohmů, tak se na vedení ztratí cca 10% výkonu a to je ještě přijatelná ztráta, protože to tam je jen na chvíli v době hlášení a je to špička při maximálním vybuzení

Neblbněme u rozhlasu se "100V" rozvodem řádově na 200m s nějakými šílenými průřezy
Nebo si myslíte, že když je to na nádraží i přes 500m, že se to tahá 16-kou nebo silnějším?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 16.09.2019, 11:00 »

Vzpomínám na tábor a sjezdovku, kde jsou tyto rozvody padesát let staré a jsou tahány PK, uloženým/pohozeným po stromech, přímo v zemi.... a furt to hraje Úsměv
Nicméně kvízová otázka:
Jaká je pro rozvod rozhlasu ochrana živých a neživých částí ?
Chcete-li ochranné opatření dle nového nazv.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #17 kdy: 16.09.2019, 11:13 »

Neblbněme u rozhlasu se "100V" rozvodem řádově na 200m s nějakými šílenými průřezy
Nebo si myslíte, že když je to na nádraží i přes 500m, že se to tahá 16-kou nebo silnějším?
Jirko, třeba u nás bude mít rozvod celkovou délku kolem 6km. Nejdelší paprsek bude tak ke 2km, Vetšina tahaná v zemi při rekonstrukci sítě tuším, že tak je AYKY 4x6, pak něco starými vodiči na izolátorech, to bude nějaká slitina, něco pak při různých divokých instalacích VO developery různě CYKY 2x2,5 - 2x6, a třeba u těch 2,5 a 4 už bývá na konci paprsků problém s úbytky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Projektanti, budete se snažit eliminovat nedostupnost některých kabelů, vyplývající ze zavedení HD308 S2:2001?
 Jaké kabely budou potřeba k rekonstrukci bytu?
 Existuji podomítkové kabely?
 Kabel pro halogenový reflektor musí být silikonový?
 Máte zkušenosti s kabely FACAB ?
 Co to je za kabel DCK QY DY 37DN?
 Co to znamená přesně "flexibilní" kabel a vodič?
 Neznáte někdo odkaz na katalog kabelů 110kV?
 Nevíte náhodou někdo, proč podmořské kabely jsou výhradně stejnosměrné?
 Jaký je Váš názor na záměnu kabelů Cu na Al?
 Co znamenají typy kabelů v příloze č. 2 vyhlášky 23/2008 Sb.?
 Kde sehnat šňůry CYSY typ H03VV-f 3x0,75 mm, nebo podobné typy?
 Má niekto skúsenosti s vlastnosťami CYKY vyrobené v Poľsku?
 Môžem použiť na napájanie obehového čerpadla pre TUV kábel H05VV-F 0.75mm2?
 Aký je najnižší dovolený silový prierez, ktorý je možné uložiť do zeme?
 Proč se u ovládacích kabelů udává průměr žil ?
 Čo značia písmená Bd a Si v označení priemyselných káblov?
 Jaký je dnes rozdíl mezi H07RN-F, CGSG a CGTG?
 Jaký je rozdíl mezi CYKY a CYSY?
 Jaký kabel byste použili pro připojení motoru spínaném frekvenčním měničem?
 Je nutné použiť nehorľavé káble aj na pospájanie?
 Jaký je mimo tvar průřezu rozdíl mezi CYKYLo a CYKY?
 Mohu nahradit kabel 1-CXKE-R kabelem N2XH?
 Jaké je označení tohoto kabelu?
 Jaký odolný - panceřovaný kabel, aby odolal zvířatům?
 Jaký je rozdíl v použití kabelů CYKY, vyrobených pro rozdílná zkušební napětí?
 Existuje kabel sdružující silový kabel s ovládacím v jednom kabelu?
 Jaký zvolit kabel pro připojení MVE?
 Jaká je spolehlivost cca 15 let skladovaných kabelů CYKY?
 Jaký je rozdíl v kabelu třeba CYKY 4Bx10 a CYKY J4x10?
 Je možné nahradiť kábel typu NHXH-J káblom NHXCH?
 Jsou do dřevěného obložení nezbytné kabely 1-CXKH-R?
 Už jste uplatnili ve své praxi kabely namáhané torzní silou?
 Aké označenie má krútená netienená dvojlinka 2x1 alebo 2x1,5 mm2?
 Lze vyrobit specialní kabel, kde bude několik žil a pneumatické hadičky?
 OBO: Jak vypočítat hmotnost kabelů?
 Už jste slyšeli o topných kabelech, vyvinutých k urychlení vyzrání a vytvrzení betonu?
 Kdo dnes vyrábí kabel s kvalitou izolace bývalých CYSY a CYKY?
 PRAKAB: Katalog kabelů a vodičů 2010-11
 Aký kábel zvoliť pre pevne zabudované spotrebiče - pevný alebo ohybný lankový?
 Jaké je označení pro laněný stíněný kabel 3x150+75mm?
 Aké su možnosti nápravy zámeny CYKY-J za CYKY-O od vypínača k svetlu?
 Je možné uložení kabelu JYTY v zemi?
 LAPP: Novinka pro fotovoltaiku - Lapp Group představuje nový typ kabelu ÖLFLEX® TRAFO
 LAPP: Generální katalog kabelů 2011
 Co to je za pojem - kabel s minerální izolací?
 Jaká je životnost CYSY kabelu?
 Jaký kabel použít k vypínači?
 HFFR kabely z produkce nkt cables
 Myslíte si, že se prosadí spekulace o vodičích Cupal?
 LAPP KABEL: ÖLFLEX® CLASSIC 100 s redukovanou tloušťkou izolace žil
 LAPP GROUP: Chuť úspěchu
 Může kabel CYKY přijít do styku s vodou?
 Jakým způsobem udělat náhradu Al kabelů v husích krcích?
 Ako zistite typ vodica nebo kabla?
 Znáte někdo tenhle typ kabelu?
 Je možné nahradit kabel 5c6 dvojicí kabelů 5c2,5 ?
 Může vést k vypínači kabel CYKY a od vypínače ke světlu CYKYLo?
 HELUKABEL: Katalog kabelů a vodičů
 ENSLO: Kabelové technologie 1-170kV
 Kabely z tekutého kovu
 Jaké zvláštní vlastnosti má kabel CYKLY?
 Kde koupit 26-žilový barevně odlišený kulatý silový kabel?
 Jaké je označení kabelu používaného pro polní telefony?
 Jaké bylo označení ploché instalační šňůry?
 Setkáváte se s kabelem kabelů Olflexem?
 Je možné použít vodič AES k zemní přípojce či k připojení stavebního rozvaděče?
 Znáte někdo tento jednožilový trakční kabel 500 mm2 a máte na něj TP?
 Určuje nějaký předpis nebo norma tloušťku izolace vodičů a kabelů?
 Lapp Group: kabely v domě budoucnosti
 Čím jsou kabely omotány a k čemu toto omotání služilo?
 Mohu kabel CYKY 2Bx1,5 uložit na dřevo?
 Co je to za kabel s fólií a drátem?
 Je dovoleno použít kabely CYKY v instalacích 500V IT?
 Nařízení Evropského parlamentu a rady EU č.305/2011
 Jaké označení má kabel s barvami vodičů červená, zelená, modrá, černá?
 Lze použít kabel CGSG 3x2,5 pro domovní instalaci?
 LAPP KABEL: O kabelové konfekci na AMPERu 2014
 Existuje kábel N2XH 1x6 so zelenožltou izoláciou?
 Jak řešit nevhodně zvolený kabel pro dálkové ovládání frekvenčního měniče?
 Jaké označení má tento kabel?
 Jaký doporučíte mechanicky odolný kabel pro třídící linku na písku?
 Liší se CYKY-O a CYKY-J jinak než barevným značením vodičů?
 Mohu použít kabel CYH do lišty?
 LAPP KABEL: Hlavní katalog 2014/2015
 Může Cykylo do podhledu?
 Lze použít kabel H05VV-F (CYSY) v sádrokartonu?
 Co znamená toto označení kabelu?
 Jaký použít typ kabelu k elektrodám regulátoru hladiny RVH 12-N?
 Nepřipadá vám známá DRAKA trošku v ústraní?
 Jak je trh chráněn před nekvalitními kabely?
 Znáte kabely s papírovou izolací?
 Jak rozpoznat neoznačený kabel staré výroby od kabelu harmonizovaného?
 Víte, nač si dávat pozor při výběru nn kabelů?
 Jak se správně značí druh kabelu?
 Proč výrobci vyrábí kabely s menším průřezem zž vodiče než 10mm2?
 LAPP KABEL: Široká nabídka e-nástrojů a služeb v netradičním pojetí
 Co vedlo výrobce ke snížení zkušebního napětí CYKY, CYSY...?
 Kde v ČR sehnat měkký (guma/silikon) 2-žilový kabel do 15V/2A (ne dvoulinka)?
 Aka je kvalita kablov polskej firmy ELPAR?
 Jak se pozna kabel urceny pro venkovni pouziti?
 Potřebují kabely pro krbová kamna zvýšenou tepelnou odolnost?
 Jak se označuje typ plochých vodičů užitých v panelových domech?
 Dá sa použit biely CYSY 3Cx1,5 v exteriéri?
 nkt: Katalog Energetické kabely (Medium Voltage Cables)
 Jaký kabel pro pro přenos DC 30V/500A na cca 8. metrech?
 Je nějaký rozdíl mezi kabely AES a NFA2X?
 Jak rychle vyhledat konfekci ke kabelům Lapp?
 LAPP KABEL: Vysoce odolné kabely ÖLFLEX 408 P a ÖLFLEX 409 P
 DDA: Katalog kabelů a vodičů 2016
 Jaký kabel pro připojení motoru použít do prostředí s nebezpečím výbuchu?
 Aky je rozdiel medzi kablami CXKE a N2XH?
 Mozem pouzit na privod do domu z RE kabel EYY-J namiesto CYKY?
 LAPP Kabel: Hlavní katalog kabelů a vodičů 2016/17
 Kdo vyrábí kabel 3x2,5 (2x černá,1x ŽZ) pro pohyblivou zásuvku?
 Ktorý bežne dostupný biely kábel je UV odolný?
 Jaké typy kabelů použítl pro EZS Jablotron 100?
 Je tienený FTP kábel odolnejší voči blesku?
 Co je to za kabel? Jde o JYSTY?
 Kde sehnat kabel RS232 s garantovanou barvou žil?
 Je nutné použít ohniodolné kabely v objektu mateřské školy?
 Kabelové systémy na míru ÖLFLEX CONNECT.
 Lze nějakým způsobem využít do rekonstruované instalace V TN-S kabel CYKY 4x4J?
 Myslíte, že jsou kabely pro železnice použitelné i pro letištní provozy?
 Existuje N2XH-J 3x1,5 v plochém prevedením?
 Kabelové vlečky mají stále využití i v této době
 Je přípustné použítí kabelů CYKY v obchodním středisku mimo omítku?
 Jaký kabel zvolit do chemického prostředí s teplotou 200°C?
 Jaky je rozdíl v chemickém složení izolace kabelů CYKY A CYSY?
 Rozdíly mezi CYSY a CGSG a jejich vhodnost pro venkovní vedení?
 Neznáte dodavatele krouceného (spirálového) kabelu 9x0,5?
 Poradíte mi typ vysoce flexibilního čtyřicetižilového kabelu?
 LAPP: Online nástroje pro rychlý výběr kabelů
 Aka je rozdiel v kvalite kablov ELPAR a DRAKA?
 TIP na odolný ovládací kabel MEGAFLEX 500
 Kabel ÖLFLEX SERVO 728 CY šetří místo
 Kabel Profinet pevný i ve vysokém tahu
 LAPP KABEL dodal pro kolesové rypadlo v Bulharsku kabely ÖLFLEX ROBUST FD
 Jaký je největší povolený (vyráběný) průřez závěsného kabelu s Cu vodiči?
 LAPP: ETHERLINE PN Cat.7 rychlost přenosu dat 10Gb/sec. s přenosovou frekvencí 600 MHz
 Kde seženu kabel k invalidnímu vozíku?
 Energetické řetězy mohou mít i mikro rozměry.
 Jaký kabel použít pro DC instalaci?
 Jakým stíněným kabelem napájet HIFI soustavu?
 Jaké bylo značení vodičů do roku 1950 s textilní izolací?
 Slyšeli jste o nekvalitních kabelech dodávaných na náš trh firmou Romcab S.A.?
 Nový datový kabel pro energetické řetězy
 Konektory a patch kabely pro spolehlivý průmyslový ethernet
 Je možné použiť aes 2x16 na 100v rozvod?
 PFISTERER strhává pozornost technologií pro VVN kabely
 UV stabilní ovládací stíněný kabel s PVC izolací
  Co nového představil LAPP futureLab na veletrhu v Hannoveru 2019
 TML kabel pro ponorná vodní čerpadla
 Revoluce v požárně bezpečnostních kabelech
 Dlouhé vysokorychlostní pohyblivé řetězy
 Jakou zvolit venkovní alternativu k kabelu JYTY – J 4x1?
 Co znamená oznáčení kabelu CYKY-m?
 Jaký je nový název kabelu 7Cx1,5?
 NKT instal CYKY Dca - inovovaný kabel s vylepšeným materiálem pláště
 Kabelové řešení pro železnici, telekomunikační a signální kabely
 Mohu nahradit vodič 1-CHBU vodičem NSGAFOU?
 Jaký je rozdíl mezi stíněným kabelem a kabelem s koncentrickým jádrem?
 Nově vyvinutá směs PVC umožňuje kabelům odolávat teplotám až do -60°C!
 Jaké je evropské označení kabelu?
 TIP na instalační kabel pro sdělovací zařízení SYKFY
 Slim řídicí kabely s garancí 5 milionů cyklů
 Digital Cable Code: Kabel s vlastní webovou stránkou
 LAPP je průkopníkem kabelů pro stejnosměrný proud
 Je nutné dimenzovat kabely a vodiče dle kategorií přepětí?
 Existuje plochý ohebný kabel 3x1,5 (obdoba CYKYlo) pro pohyblilvý přívod?
 Jaké jsou nyní dostupné kabely pro DC aplikace?
 Katalog kabelů LABARA Cables
 Jak oceníte PRAKAB za vlastní barevné označení pro rychlé rozlišení kabelů?
 TIP na bezhalogenový ovládací stíněný kabel
 Které dokumenty uvádí minimální vlastnosti pláště kabeláže pro zdravotnictví?
 Jak dlouho budete ještě říkat CYKYna?
 NKT: Silové kabely a vodiče do 1kV
 Kabex, katalog výrobků v českém jazyce
 #EH: SOLARFLEX od Helukabelu již 12 let v prodeji
 Neznáte parametry a váhu kabelu AMKQYDV 3x120?
 Kdy je vhodnější pro přívod dílny zvolit měď a kdy hliník?
 Jaký kabel pro čerpadlo studny pro styk s pitnou vodou?
 Nemáte někdo nějakou ucelenou tabulku parametrů kabelů NSGAFOU?
 Katalog Energetické kabely nkt
 Jaký je nejvíce tepleně a požárně neodolný kabel?
 Je Ethernet na pokraji revoluce?
 Vnímáte, kdy pracujete s kabely nkt cables?
 Znáte někdo slovenské kabely a vodiče ELKOND?
 Kde nacházíte nejčastěji uplatnění kabelů SYKFY?
 Za jakých podmínek je možné provozovat kabel JYTY na napětí 230V?
 Jaké jsou rozdíly v elektrických vlastnostech mezi kabelem 5x4 CYSY a 5x4 CYKY?
 Jaký použít samonosný kabel na FV?
 Co si vše představit s kabelem pro vertikální aplikace?
 Kde v Česku využít průmyslu odolný kabel NSSHöu?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.068 sekund, 22 dotazů.