Má zakončení vodičů plochým očkem nějaký historický praktický základ?

<< < (4/5) > >>

Jan Franěk:
Citace: Jan P  07.09.2019, 22:16

Má to nějaký historický praktický základ? Ve škole nám to mistr dával jako špatný příklad. Kde by prý pouze snesl očko, tak pod šroubkem u zemnícího kolíku v zásuvce apod.


U jističů to mělo smysl jen asi u malých průměrů, kdy se přešlo z Al na Cu svorky jističů ITV a podobně, nebyly úplně dobře na tyto průřezy připraveny. Tam to bývala nutnost. Nynější jističe už svorky řešeny mnohem lépe a ani 1.5mm vodič nemá problém s vyjížděním ze svorky. Dále se to hojně využívalo a dodnes využívá tam, kde někdo vsouvá do svorky dva vodiče různého průřezu. COž se sice nesmí, přesto se s tímto nešvarem setkávám poměrně často a to především u bedýnek vydávaných za rozvaděč, které bohužel tuto definici nesplňují. Jejich autoři namísto propojovací lišty často propojí napájecí svorky jističů vodičem který jim zbyl a není vzácné že do jedné svorky vloží jednak vodiče různých průřezů, tak třeba i tři vodiče najednou. Zrovna tak se z těchto beden mohou stávat výstavy různých výrobců jističů. Běžně dvou, ale vyjímkou nejsou ani 3-4 různí výrobcí ve dvouřadé plastové bedničce.

Jiří Schwarz:
Citace: Jan Franěk  10.09.2019, 06:28

... svorky jističů vodičem který jim zbyl a není vzácné že do jedné svorky vloží jednak vodiče různých průřezů, tak třeba i tři vodiče najednou.
...
Jenom 3?
Tak já hlásím rekord. Za chráničem na L vývodu 6 jističů a z N svorky vedlo 6 modrých vodičů...
Občas prý chránič "bezdůvodně" vypne.
Tak jsem navrhoval totální změnu koncepce zapojení... Neprošlo, protože by to něco stálo. V takovém případě "odcházím"

Ještě jedna maličkost, která možná byla i na samostatnou diskusi:
- když dám na propojení jističů lištu, když se cokoliv mění, je třeba lištu uvolnit, tedy vše vypnout. O bytech nebudeme mluvit, ale jsou provozy, kde je problém vše vypnout, "odborník" s vhodným vybavením by měl zvládnout výměnu o pod napětím
- pak se tedy nabízí jestli není lepší mít to propojení "licnami s dvojitými dutinkami"

Peter Munka:
Citace: Jan Franěk  10.09.2019, 06:28

Dále se to hojně využívalo a dodnes využívá tam, kde někdo vsouvá do svorky dva vodiče různého průřezu. COž se sice nesmí, přesto se s tímto nešvarem setkávám poměrně často


OEZ minia - stranky vyrobcu - dva rozne prierezy su popisovane ako vyhoda. Cize nie je to univerzalna pravda.

Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Peter Munka  10.09.2019, 08:47

OEZ minia - stranky vyrobcu - dva rozne prierezy su popisovane ako vyhoda. Cize nie je to univerzalna pravda.


To je dané konstrukcí svorky, která má dvě oddělená místa pro vodiče. Vedle sebe smí být pořád pouze vodiče o stejném průřezu.

Jiří Schwarz:
Citace: Jirka Š. Svejkovský  10.09.2019, 09:00

... Vedle sebe smí být pořád pouze vodiče o stejném průřezu.

Nejen průřez, ale i provedení.
Kombinace drátu s licnou, ať již s dutinkou nebo bez, je také slušná prasárna

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana