Jak dlouho vydrží měřící transformátor proudu naprázdno?

(1/2) > >>

Jiří Koubek:
Jaké zatížení, a po jakou dobu, snese MTP u kterého je rozpojený sekundár. Jak se porucha projeví?

Vlado Konrád:
Rozpojený sekundár je   bez zaťaženia. Ako dlho to vydrži je otázne, ale nebude to trvať dlho. Porucha sa prejaví prierazom sekundárneho vinutia indukovanými napäťovými špičkami v rádoch kV a rozpadom trafa. Ide o to, že v stave nakrátko, čo je jeho prevádzkový stav je ninimálne sýtenie jadra trafa. Ak sa rozpojí ,  veľký magnetizačný prúd, teda ten ktorý trafo meria ,presýti magnetický obvod ,  straty ho ohrejú, a izolácia sekundáru nie je stavaná na vysoké napätie ktoré sa tam v rozpojenom stave naidukuje. Trafo zamáva odíde do večných lovíšť  a vysoké napäťové špičky môžu poškodiť aj iné prístroje v okruhu.
Neskúšať.

Jiří Kubík:
Doporučuji přečíst:

http://www.mtbrno.cz/index.php?l=cs&k=poradna

Zejména závěr kapitoly - Bezpečnostní upozornění.
U mě potvrzeno v praxi.

 :)

Václav Třetí:
Měřící transformátor proudu musí být na sekundáru vždy zatížen měřícím přístrrojem (A-metrem, elektroměrem) nebo spojen do krátka.

Velký Bobeš:
Citace: Václav Třetí  06.09.2019, 10:20

Měřící transformátor proudu musí být na sekundáru vždy zatížen měřícím přístrrojem (A-metrem, elektroměrem) nebo spojen do krátka.

Ale tazatel chtěl vědět, za jak dlouho a při jakém zatížení (zřejmě v % In primáru) mu ten rozpojený MTP zhoří.   :-X