Existuje možnost upustit od použití SPD v instalaci?

(1/1)

Jiří Koubek:
Dle ČSN 332000-5-534 resp. 4-443 je při použití SPD v instalaci prakticky povinné. Musí se SPD instalovat i v případě že si to zákazník nepřeje? Např. zahradní chatky, jednoduché stavby, ap.

Jiří Schwarz:
Norma nám říká "jak"
Že se něco musí nebo nesmí nám říkají zákony a vyhlášky.
Např. legislativa týkající se výstavby požaduje analýzyú rizik.
Pokud projektant s investorem nastaví pravidla (vstupní údaje) pro analýzu rizik tak, že výsledkem bude možnost neprovést nějaké opatření, je to z jistého pohledu jejich rozhodnutí.