Za jakých podmínek lze přívodní kabel změni z uložení v zemi na závěsné uložení?
(1/1)
Tomáš321:
Pokud chápu dobře tak připojení za hlavním jističem, tedy kabel od rozvodné skříně ČEZ do domu je v mém majetku a mohu si s ním nakládat jak chci?
Nyní je v zemi.
Je možné abych si ho tedy natáhl vzduchem bez toho abych to dal čezu vědět?
Nebo potřebuji nějaké povolení.
Jiří Schwarz:
Pokud je to za elektroměrem, můžete si provedení a průběh vedení upravit podle svých představ a potřeb.
Ale je to zařízení VTZ, takže pro jeho provedení a pro práci na takovém zařízení (rozvodu) platí určitá pravidla a je ve vašem zájmu konzultovat to s "odborníkem" přímo na místě, z vašeho stručného dotazu nejsou jasné některé podrobnosti.
Jiří_Hrubý:
Citace: Tomáš321 26.08.2019, 12:02
za hlavním jističem, tedy kabel od rozvodné skříně ČEZ do domu
Z této definice není patrné, zda máte namysli měřenou, či neměřenou část, protože za jističem je měřená a tam je to celkem jedno a máte-li namysli "rozvodnou skříní ČEZ" HDS (pojistkovou skříň), pak odvod z této je skutečně váš boj, ale pořád platí nějaká pravidla. Avšak v obou případech to za dodržení určitých podmínek lze, nikoli však svépomocnou akcí hurá.
Jan Bocek:
Nakreslete jednopólové schéma zapojení a označte o který kabel nebo vedení se vám jedná. Ten naskenujte a přiložte. Podle vašeho názvosloví se nedomluvíme .....
Navigace