Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
Offline
|
|
« Odpověď #72 kdy: 02.09.2019, 17:39 » |
|
Jááj chlapi, šak ja nie som až taká trubka čo pri revízii nevidí rozvádzač Jasné že ho kontrolujem, a všetko tak jak ste napísali ba aj viacej, ale jak som už napísal predtým, tak len v takom rozsahu čo požaduje pre revíziu 33-2000-6. Určite ale pri revízii nerobím kontrolu rozvádzača v rozsahu jeho výrobkovej normy. Ja som hlavne chcel povedať, že na overenie bezpečnosti rozvádzača ako výrobku nijak raz nestačí iba revízia elektroinštalá cie podľa 33-2000-6, lebo ten rozvádzač musí mať najprv papiere od typovej skúšky, a kebyže je osadený aj prístrojmi tak aj všetky dokumenty od kusovej skúšky. Do inštalácie môže ísť až keď má svoje vlastné papiere v poriadku, a dovtedy nech si spokojne leží na regáli vedľa ostatného elektroinštala čného materiálu kde takisto každý kus musí mať svoju vlastnú skúšku. S rozvádzačom je to rovnaké jak s káblami, zásuvkami, vypínačmi, všetko sú to samostatné výrobky s vlastnou dokumentáciou a pri revízii sa na nich kontoluje niečo iné jak pri ich výrobe.. Som tu čítal, že vraj aj elektroinštalá cia je výrobok. Kebyže aj bola čo pochybujem bo ju nikde nekúpim ani do skladu ju hotovú nedám, tak podľa môjho to bude platiť len zčasti. Každá inštalácia má síce svoju akože zhodu alebo akože kusovú skúšku vo forme revízie, ale typovú skúšku inštalácii predsa nikto v žiadnej skúšobni nezrobí, a ani jej nedá razítko z výstupnej kontroly na výrobnej linke Verím že som vám to kus lepšie vysvetlil, bo sa snažím jak sa dá . I som zistil že jak tu raz dačo nenapíšem dosť jasne tak ma hneď chytá dakto pod mandle Čo zas nemusí furt len škodiť
|
|
|
|
|
|
|
|
Jan Bocek
Offline
|
|
« Odpověď #76 kdy: 04.09.2019, 21:21 » |
|
Skoro 100 let stará elektroměrová deska a funkční v roce 2013 (2019). Štítek je umělecky vytvořený a ještě více mne zaujal ten hlavní vypínač.... a takových bytů na 10 A pojistku je hodně.
|
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů revize elektrického zařízení E1B telefon: 777 273 732 email: jan.bocek@safeb.cz
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #78 kdy: 05.09.2019, 00:20 » |
|
Opravdu hezké Nicméně toto lze chápat coby součást reklamní kampaně doby, dnes je štítek i na malý plasták výsledkem buzerace předpisů a ještě k tomu neumětelsky nastavené. Silně nesouhlasím. DOnedávna bylo jedinou legitimní možností jak uvést do provozu i malý plasťáček, jen jeho výroba firmou která měla "vzor schválený" nějakým zkušebním ústavem a oprávnění k této činnosti. To sebou neslo nemalou investici co se týká peněz, ale především času. Dnes si to může udělat sám doma "na koleně" kdejakej jouda a klidně si na ten plasťáček dát legálně štítek. Ne, správně musí dát jako výrobce. Osobně to vnímám jako vítané uvolnění do té doby velmi přísných zákonů. To že mnozí nejsou ani tak schopni provést pár úkonů aby vytiskli pár snadno vyplněných dokumentů a nalepit štítek se svým jménem na svá veledíla, je špatné. ALe nemůžou za to zákony, nýbrž lenost a hloupost konkrétních elektrikářů, v ruku v ruce s lemplovskými RT, kteří ignorují své povinnosti, normy i další předpisy..
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
Rozvodak
Offline
|
|
« Odpověď #79 kdy: 05.09.2019, 06:30 » |
|
I dnes, může být dobře odvedená práce tou nejlepší reklamou. Ta pojistka bude asi kvalitně opravená Myslím že je to lepší, že štítky musí být. I když bastlíři si pojedou dál svou, bez revizí a papírů. Za poslední dobu mě o tom přesvědčilo několik zahořelých rozvodnic, kde bylo na vině fušerství.
|
Montér ve službách rozvodných závodů.
|
|
|
Václav Třetí
Online
|
|
« Odpověď #80 kdy: 05.09.2019, 09:53 » |
|
Pojistka, když se zaměříte na tu na desce, je modifikovaná pro současnou energetickou náročnost
Také jsem se s něčím podobným již setkal, nebylo to však u elměru, ale v pojistkách před ním. U elektroměru hl. jistič 25A a před ním poj. spodky E27, ovšem někdo to vyřešil elegantně. Do patron 25A přestavěl tavný materiál z E33/35A včetně černého terčíku a neopoměl opět naplnit zhášecím pískem. Zřejmě to udělal nějaký elektrikář, laik by tam narval leda tak drátky z CYH nebo něčeho podobného. Jak a kdy tato úprava vznikla se už nedalo dopátrat, noví majitelé objektu ani netušili, a popravdě řečeno, nepřišel bych na to ani já, kdyby dotyčný nechal v pojistkách žluté terčíky. Chytrému napověz, hloupého nech v temnotách.
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
Milan Hudec
Online
|
|
« Odpověď #81 kdy: 05.09.2019, 14:11 » |
|
Za poslední dobu mě o tom přesvědčilo několik zahořelých rozvodnic, kde bylo na vině fušerství.
Tohle mne zajímá. Zahoření vzniklo díky fušerství v rámci výrobku, tj.např.nedota žená propoj lišta, nebo v rámci instalace výrobku, tj.např.nedota žený vývod? V druhém případě to nemá příčinnou souvislost s "nepapírem" na rozvaděč.
|
|
|
|
Rozvodak
Offline
|
|
« Odpověď #82 kdy: 06.09.2019, 06:30 » |
|
Tohle mne zajímá. Zahoření vzniklo díky fušerství v rámci výrobku, tj.např.nedota žená propoj lišta, nebo v rámci instalace výrobku, tj.např.nedota žený vývod? V druhém případě to nemá příčinnou souvislost s "nepapírem" na rozvaděč.
První případ. Slabé propojky mezi nulovými můstky, volné spoje na přívodech jističů, propojovací lišty řízlé flexou bez zakončení atd. Zkrátka chyba v koncepci a návrhu. Po pár letech provozu to zkončilo bezproudím, zkratem nebo upáleným PEN vodičem.
|
Montér ve službách rozvodných závodů.
|
|
|
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
Offline
telefon +420 604791991
|
|
« Odpověď #83 kdy: 06.09.2019, 07:56 » |
|
Tak ta propojovací lišta, je krásně shořatá. Ukázka neodborné a diletantské práce. Přitom stačí tak málo. Když tu lištu řežu flexou, tak ty měděné pásovinky, vyndám z obalu, začistím konce, včetně obalu, nasadím zpátky, dodám boční krytky a je hotovo.
|
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #84 kdy: 06.09.2019, 08:46 » |
|
Slabé propojky mezi nulovými můstky, volné spoje na přívodech jističů, propojovací lišty řízlé flexou bez zakončení atd. Slabé (malý profil) propojek rozhodně není!! Takový průřez utáhne dostatečně RD bez sebemenších problémů!! Spíše problém je utažení, kvalitní očistění Cu a koncovka...
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
Rozvodak
Offline
|
|
« Odpověď #85 kdy: 06.09.2019, 09:46 » |
|
Slabé (malý profil) propojek rozhodně není!! Takový průřez utáhne dostatečně RD bez sebemenších problémů!! Spíše problém je utažení, kvalitní očistění Cu a koncovka...
Slabou přípojku byla myšlena klema na můstku N, vodičem 2,5 CY, vzhledem k předjištění 3x40A. Ta šína začala hořet kvůli špatnému spoji, pak došlo ke zkratu L1-L2 díky otřepům, L3-PEN - propálila se izolace vodiče do "hřebenu". Oboje po pár letech po realizaci zkončilo bezproudím, devastací 1f spotřebičů a notnou opravou instalace.
|
Montér ve službách rozvodných závodů.
|
|
|
|
Václav Třetí
Online
|
|
« Odpověď #87 kdy: 06.09.2019, 10:40 » |
|
Bohužel stejným způsobem odfláknuté řezané fázové sběrnice jsem potkal i v rozvaděčích s certifikací a štítkem a záslepky též chyběly, byly nahrazeny prasáckým přelepením levnou izolací, která ještě před uvedením do provozu opadávala.
Já šíny též rozebírám, měď stříhám silnými nůžkami na plech tak, aby končil materiál hned za poslední odbočkou a plastovou část nechávám delší min. 10 mm u nejbližší fáze od kraje plastu na obou stranách. Záslepky potom již nejsou podstatné, některé také nedrží dostatečně a odpadávají.
Proudová zatižitelnost běžného provedení je 63A, pokud chce někdo mít jistotu menšího oteplení, doporučuji přívodní vodiče zapojovat ve středu šíny. Důležité je dobře dotáhnout všechny spoje, kolikrát jsem se setkal, že některé šrouby nebyly vůbec dotažené a lišta měla spoj na daný jistič jen přiložením.
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
Offline
|
|
« Odpověď #88 kdy: 06.09.2019, 19:00 » |
|
Také jsem se s něčím podobným již setkal, nebylo to však u elměru, ale v pojistkách před ním. U elektroměru hl. jistič 25A a před ním poj. spodky E27, ovšem někdo to vyřešil elegantně. Do patron 25A přestavěl tavný materiál z E33/35A včetně černého terčíku a neopoměl opět naplnit zhášecím pískem. Zřejmě to udělal nějaký elektrikář, laik by tam narval leda tak drátky z CYH nebo něčeho podobného. Jak a kdy tato úprava vznikla se už nedalo dopátrat, noví majitelé objektu ani netušili, a popravdě řečeno, nepřišel bych na to ani já, kdyby dotyčný nechal v pojistkách žluté terčíky. Chytrému napověz, hloupého nech v temnotách.
To je nezvykle precizní úprava, většinou je vidět právě kousek licny, šroub, nebo tak. Něco takového člověk ocení. Bohužel stejným způsobem odfláknuté řezané fázové sběrnice jsem potkal i v rozvaděčích s certifikací a štítkem a záslepky též chyběly, byly nahrazeny prasáckým přelepením levnou izolací, která ještě před uvedením do provozu opadávala.
Já šíny též rozebírám, měď stříhám silnými nůžkami na plech tak, aby končil materiál hned za poslední odbočkou a plastovou část nechávám delší min. 10 mm u nejbližší fáze od kraje plastu na obou stranách. Záslepky potom již nejsou podstatné, některé také nedrží dostatečně a odpadávají.
Od obdobně zaříznutých šín jsem měl spálený palec a viděl jsem rozvaděč vypálený kvůli flexou řezaným šínám, kdy na koncích zůstaly napečené měděné piliny v tavícím se plastu. Osobně též střihám za posledním trnem, když jsem to před lety okoukal od zkušeného praktika. Na řezání plastu stačí jemnozubá pilka. Řezat plast kotoučem na kov nevytvoří příliš estetický výsledek, na druhou stranu někdo jej zamaskuje koncovkou.
|
|
|
|
Václav Třetí
Online
|
|
« Odpověď #89 kdy: 06.09.2019, 20:34 » |
|
Také jsem zažil rozvaděč, kde byly šíny zaříznuté najednou rozbrušovačkou a při každém připojení napájení z nich lítaly blesky 10 cm dlouhé.
Jinak pěkná soustružnická práce, já jsem zase viděl vysoustružené klasické keramické autopojistky (jako bývaly ve škodovkách a ladách) z pětimilimetrov é mosazné tyčoviny. Pán také neměl v celém autě jeden vodič v pořádku a jediné co fungovalo byl starter a zapalování.
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|