Čím přepínat napájení domovní instalace UPS-síť?

(1/2) > >>

maratkall:


Jaký použít nejvhodnější přepínač?
Myšlenka je přepínací relé s nastavením hystereze při přepínání aby nedošlo ke spojení kontaktu mezi Sítí a UPS.
Použito bude UPS 3000VA, napájena bude chytra domacnost, PC, datove rozvody, plyn kotel.

František Šohajda:
Přepínač existuje jako "hotovka" s atestem proti zpětnému puštění UPS do sítě distribuce a tím možnému úrazu!

Co vím, tak namátkou OEZ, Schnaider,Legrand a další jej vyrábějí v různých výkonových řadách....Je to nebezpečnější přepinač síť-záložní zdroj! Většinou schválený všemi distributory u nás! ::)
Měl by být (musí být) blokovaný elektricky a mechanicky a tento výrok vše splňuje.
Zadarmo to ale není... (dance)

Martin Kurka:
Jmenuje se to přepínač sítí a je to 3 až 4-pólový ruční vypínač ke kterému se pro automatický záskok dává motorový pohon. Nepřepíná mžikem, ale pomalu. A navíc, přechodové jevy v síti stejně nedovolují rychlé přepnutí sítí, pak se potká do zkratu vše dohromady. Prodlevy se dělají v řádu desítek sekund až minut.

Pokud se nepřepíná distribuční síť, ale jiná malá následná část spotřebičů, pak na rychlé přepnutí jednofáze jsme použili jeřábové stykače 3RH1122-1BB40. Mají dva páry jeden zapínacího a vypínacího výkonového kontaktu v AC4 (10A) a dají se zapojit jako přepínač. Pro sichr jsme dávali kontakty do série.
(Normální pomocný rozpínací kontakt stykače se na tyto účely nedá použít pro překrytí spínání a nedostatečnou spínací kapacitu jen AC11.)

Mimochodem nevidím důvod, proč si kritický segment spotřebičů nenapojíte na přívodku  zapojenou přímo do UPS? Pak to přepne UPS vnitřním speciálním relé.
V případě poruchy UPS spojíte přívodku do normální zásuvky a je udělaný servisní bypass.

To je naprosto nejlevnější a nejbezpečnější  řešení i kdybyste měl natahat zvláštní obvod pro kritické spotřebiče. V případě poruchy vždy platí, že co tam není, nemůže se porouchat.
Narvat automaticky síťové napětí do rozvodu nemůžete, za prvé tam může být montér,  který si to před prací vypnul, nebo zůstane po výpadku  připojená celá obec a UPS stejně lehne na přetížení.

mafiak:
Väčšinou sa prepína medzi Sieťou a Generátorom. Prepínanie Sieť/UPS má za úlohu práve samotná UPS.

Ak to chcete len ako bypass na servis UPS, postačí úplne manuálny vačkový prepínač s nulou v strede.

Pozor na plynový kotol, nie každý sa kamárati s UPSkami.

Jiří Schwarz:
Citace: Martin Kurka  23.08.2019, 20:46

...Narvat automaticky síťové napětí do rozvodu nemůžete, za prvé tam může být montér,  který si to před prací vypnul, ...

Tohle je strašně důležité!
Je třeba seriozně přepínat napájení až za bodem rozdělení, přepínat všechny pracovní vodiče včetně N, mít přizemněný bod rozdělení,...
Protože při chybné koncepci stačí malá závada a můžeme pustit nebezpečné napětí proti zemi do "rozpojeného" PEN vodiče a pokud by příčinou výpadku bylo právě to, že někdo přepojuje, opravuje přívod...,  asi by skákal, ale ne radostí!