Jak měříte přechodový odpor ochranného pospojování?
Peter Lovacký:
Jjjj, oprava, minimálne 200mA ;D
Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Jiří_Hrubý 22.08.2019, 20:05
Která?
Vím jen, že hodnotu 0,1Ω uvádí 330360, ale v poněkud jiné spojitosti, tak se rád přiučím.
Je to opravdu ČSN 33 0360 ed. 2.
František Šohajda:
Citace
V průmyslu se měří minimálním proudem 10 A se zdrojem proudu PELV 50 Hz
Existuje na toto měření i český výrobek pod názvem ALF 10.
Měří od 0,00 do 1,50 Ohmu !
Jan Bocek:
Citace: František Šohajda 23.08.2019, 07:39
Existuje na toto měření i český výrobek pod názvem ALF 10.
Měří od 0,00 do 1,50 Ohmu !
[/quote
Ten je dobrý, anebo často užívaný od Gossen Metrawatt Profitest 204 HP
ten měří ještě o řád níže. V průmyslu jsou ale objemné vodivé hmoty a tak
obvykle mezi PE- tělo stroje naměříme na příklad 2,6 miliohmů, PE- nakládací dopravník
38,5 miliohmů, ale také u automatické brány PE- motor brány 40,0 miliohmů.
Málokdy se dostaneme na hodnotu 60 mO a tak je velká rezerva do 100 mO.
Tato měření se provádí jen při výchozí revizi.
Při periodické revize stačí jednodušší měřící metody.
Velký Bobeš:
Citace: Jirka Š. Svejkovský 23.08.2019, 07:06
Je to opravdu ČSN 33 0360 ed. 2.
...platí pro připojování ochr. vodičů na el. předmětech, ne obecně pro pospojování. :-[