Mozem umiestnit predradnik ELT BE-214-35-T5-S v zlabe spolu s kablom?
(1/1)
Sklicko:
Zapojil som na elektronicky starter ELT BE-214-35-T5-S na dve trubice T5/21W. Predradnik som umiestnil do zlabu 40x40 mm a popri nom vediem dalsi kable: H05VV-F pre napajanie dalsieho predradnika a tiez privodne kable (CYH) z ELT k samotnym trubiciam T5/21W. Na prevodniku je info, ze dosahuje teplotu cca 70 stupnov Celzia. Pri dlhsom svieteni sa predradnik zohreje na spomenutu teplotu, nemoze poskodit kable v jeho blizkosti? Prikladam foto.
Milan Hudec:
To mne připomíná nápad 70kg chlapíka, co se zkouší furt věšet na provaze pro max70kg.
Jan Alin:
Citace: Sklicko 15.08.2019, 21:56
Pri dlhsom svieteni sa predradnik zohreje na spomenutu teplotu, nemoze poskodit kable v jeho blizkosti?
Může poškodit nejen kabely, ale za určitých podmínek to může i vzplanout a vytvoříte si tak jeden hezký soukromý požár, který v městské zástavbě může během krátkého času dospět a stát se požárem veřejným. ;)
Jiří Schwarz:
Ono by stálo za prozkoumání i to, jestli výrobce předřadníku nemá nějaký požadavek na jeho umístění z hlediska chlazení.
Uzavřít cokoliv, co jinou energii převádí na teplo, do malého prostoru, se stěnami z materiálu, který je tak trochu tepelně-izolační, je hodně nešťastné řešení
Sklicko:
Citace: Jiří Schwarz 16.08.2019, 13:30
Ono by stálo za prozkoumání i to, jestli výrobce předřadníku nemá nějaký požadavek na jeho umístění z hlediska chlazení.
Uzavřít cokoliv, co jinou energii převádí na teplo, do malého prostoru, se stěnami z materiálu, který je tak trochu tepelně-izolační, je hodně nešťastné řešení
Dakujem vsetkym za rady, moje "kutilske" zapojenie prerobim, tak aby bolo bezpecne (zrejme pouzijem LED).
Navigace
[0] Index zpráv