Pro názornost přikládám parametry vodiče V07S-K o průřezu 6 mm2:
jmenovitý proud 85 A (při teplotě okolí 90 °C ) rozsah dovolených teplot -55 až 180 °C
U vn varianty V36S-K lze v katalogu pro stejný průřez dohledat hodnotu jmenovitého proudu 134 A (teplota okolí neuvedena, dle mého předpokladu 30 °C).
Pokud tedy někdo navrhne výše uvedený vodič jako propoj v rozvaděči a uvažuje s vyšším jmenovitým proudem, např. navrhne průřez 6 mm2 při jmenovitém zatížení 60 A nebo více, měl by též vzít úvahu vyšší povrchovou teplotou vodiče.
Z mého pohledu bych se tedy vyvaroval některých způsobů instalace, např. vedení v plastových kanálech nebo jiný vzájemný dotyk s upevňovacími materiály s nižší pracovní teplotou.
Hrubou chybou je potom seskupování s vodiči (problémem může být samozřejmě i vzájemný dotyk) s nižší pracovní teplotou (CYA, H07Z-K). Je navíc otázkou, zda může zvýšená teplota vodičů poškodit i elektrická zařízení (svorky, přístroje), ke kterým jsou vodiče připojeny.
|