Za jakých okolností se dá zaměnit rozvaděč domovních za průmyslový?

<< < (3/7) > >>

Miroš Jan:
Citace: PetoL  12.08.2019, 19:33

Ja to beriem zjednodušene tak, že rozvadzače pre domacnosť, teda v principe pre laikov sú v 3 časti normy 61439, a pre priemysel sú vlastne všetky ostatné. Teda okrem prvej časti kde je všeobecný súhrn pre všetky typy.
O takom delení malých ističov na domácnosť a priemysel ako sa tu diskutuje to počujem prvýkrát, kde sa o tých požiadavkách dá zistiť viac?
Z katalógu OEZ som vyčítal, že tie malé modulárne Minia sú vhodné tam i tam, takže to by malo byť jedno.
A u tých kompaktných a vzduchových tiež od OEZ je to už jasné aj z ich konštrukcie, tie by do plastových rozvádzačov pre laikov hádam nedal nikto.
Od ostatných výrobcov očakávam podobný prístup.


Nemáš pravdu. ;)

No a pak tu máme rozvaděče, pro strojní zařízení. 8)

V takové fabrice, kde jsou na vstupu 2 paralelní trafa, 2 MW, nelze očekávat Ikz do 10kA, ale podstatně třeba 15 nebo 17kA.

Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Miroš Jan  12.08.2019, 22:46

V takové fabrice, kde jsou na vstupu 2 paralelní trafa, 2 MW, nelze očekávat Ikz do 10kA, ale podstatně třeba 15 nebo 17kA.


A proto dáváme před takové jističe ještě pojistku 100 kA.

Milan Hudec:
Citace: Miroš Jan  12.08.2019, 18:03

Milane, to je stejné, jako porovnávat Trabanta s Mercedesem. :o
Porovnáváš neporovnatelné . ;)

Pouze poukazuji na paradox, kdy se dle norem nemůže nasadit jednoznačně kvalitnější výrobek.

Karel Bělohlávek:
Citace: Jan Bocek  11.08.2019, 21:55


Stává se to firmám, které jsou převážně zaměřené na oblast "bytečky a domečky" a najednou dostanou instalaci v průmyslovém prostředí, kde je obvyklý standard u rozvaděčů s krytím IP 55-66.


Ne každý rozvaděč v průmyslovém prostředí má standard IP 55-66. Časté jsou rozvaděče s formálně uvedeným minimálním krytím IP 2X a ty odporují požadavkům na DBO pro vnitřní použití IP 2XC.  :)

Citace: Jan Bocek  11.08.2019, 21:55

Pokud se objeví v "bytovém" prostředí rozvaděč  s průmyslovým řešením, tak
to mi zase moc nevadí.


Třeba panelový nebo nekrytý rozvaděč. ;D


Peter Lovacký:
Citace: Miroš Jan  12.08.2019, 22:46

Nemáš pravdu. ;)

No a pak tu máme rozvaděče, pro strojní zařízení. 8)

V takové fabrice, kde jsou na vstupu 2 paralelní trafa, 2 MW, nelze očekávat Ikz do 10kA, ale podstatně třeba 15 nebo 17kA.

Sa priznam že nechápem, v čom to vlastne nemám pravdu? V tom že OEZ vo svojom katalógu nerozlišuje pri malých modulárnych ističoch medzi ich použitím v priemysle a v domácnosti?
Ani tomu nechápem že v priemysle sa nedá očakávať skratový prúd pod 10kA. Mne v priemysle v zásuvkách 230V bežne merák ukazuje vypočítaný skratový prúd okolo 500A.
Dokonca len tak pre zábavu sa v programe od OEZ dá nastaviť pre trafo 1000kVA aj pripojenie 5W ledky rovno na vývod z trafa s káblami po 10 cm aj s Miniou 6A na 6kA, a program ukazuje že OK. Samozrejme len teoreticky a so správnym výberom všetkých súčiastok v tom programe čo k takému zapojeniu patria, v praxi je to samozrejme hovadina
Budem vďačný keď mi niekto vysvetlí prečo nie je napríklad istič Minia 6A/6kA vhodný do priemyslu keď má vhodné parametre pre konkrétne miesto, a výrobcovi to nijak nevadí. Dajako sa v tom nevyznám, a pritom sa s nimi v priemysle bežne stretávam.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana