Jak je to s omezeními Mosaic Lite? Jsou zde rozdíly v kombinaci s Foxtrot 2?
Jaromír Klaban:
Aha,
pro "jenom simulaci" sestav, které mají i externí moduly (na TCL2 nebo na CIB) je třeba v I/O konfigurátoru nahoře v jeho nástrojové liště pod ikonou "Volby" zatrhnut volbu "Pro tento projekt vypnout obsluhu modulů". Automat tím obejde obsluhu reálných periferií na sběrnici, ale mělo by to uvolnit průchod překladu a ve výsledku pak i ladění v simulaci.
Takto bu to mělo fungovat i pro Foxtrot 1, s jehož simulací jste byl spokojen. Kdyby tohle nepomohlo, budeme hledat společně příčinu dál.
Ivan Libicher:
Souhlasím s tazatelem, že toto zaslouží jasně popsat v oficiální dokumentaci.
Z dostupných informací mi připadá (příp. mne opravte), že ve Foxtrot 2 bylo zavedeno nové omezení Mosaicu Lite:
Ve Foxtrot 1 lze Mosaicem Lite přeložit a na PLC s připojenými reálnými CIB (nebo TCL2) prvky fyzicky provozovat malou konfiguraci (nepřekračující limit #module).
Ve Foxtrot 2 stejnou konfiguraci lze Mosaicem Lite testovat v simulátoru, ale ne s reálnými CIB prvky.
Tomáš Martinek:
Citace: Jaromír Klaban 15.08.2019, 06:54
pro "jenom simulaci" sestav, které mají i externí moduly (na TCL2 nebo na CIB) je třeba v I/O konfigurátoru nahoře v jeho nástrojové liště pod ikonou "Volby" zatrhnout volbu "Pro tento projekt vypnout obsluhu modulů".
Měl jste pravdu. Stačilo dokonce jen potlačit obsluhu modulů na sběrnici, namísto všech.
A jak píše pan Libicher. Chtělo by to popsat. Nemohu posoudit chování s fyzicky připojeným HW, ale v simulacích se opravdu zdá, že pro Foxtrot 1 platí omezení počtu definic #module, které však lze obejít potlačením obsluhy modulů. U Foxtortu 2 toto omezení není, ale vždy je potřeba potlačit obsluhu modulů alespoň na sběrnici.
Tímto bych to asi uzavřel. Teď už se jen můžeme těšit na zveřejnění detailnějších informací k jednotkám Foxtot 2. Alespoň katalogové listy by potěšili. :)
Navigace
[0] Index zpráv
[*] Předchozí strana