Jaká jsou podle tebe možná rizika rozvaděčů na stavbách?

(1/1)

Tým Elektrika:
Lidem z praxe určitě není potřeba popisovat stavební rozvaděče. Tzv. "antoníčky",  či jiná provedení která jsou určena pouze do oficiálního spuštění stavby. Různých katastrofickýc h scén z doby minulé asi nalezneme hodně. Co z naší minulosti vypíchnout jako zásadní nebepečí takových rozvodných zařízení?

nobody:
Citace: Redakce portálu Elektrika.cz  04.08.2019, 16:50

Lidem z praxe určitě není potřeba popisovat stavební rozvaděče. Tzv. "antoníčky",  či jiná provedení která jsou určena pouze do oficiálního spuštění stavby. Různých katastrofickýc h scén z doby minulé asi nalezneme hodně. Co z naší minulosti vypíchnout jako zásadní nebepečí takových rozvodných zařízení?


Cituji kamaráda:
"Rozvaděč musí být neoddělitelně spojen se stavbou. Odolný tanku a uzamykatelný. Jen tak může odolávat oprávněným nebo nežádoucím sociálním skupinám!".

Jiří Schwarz:
Jsou stavby, kde se jde po "papírech" a bezpečnosti, jsou stavby, kde dokud není nějaký malér, nikdo to neřeší.
Tam bohužel někdy platí "udělat něco blbuvzdorným nejde, protože blbci jsou strašně vynalézaví a snaživí"

Vít Rotrekl:
Citace: Redakce portálu Elektrika.cz link=topic=41786.msg328243#msg328243 Co z naší minulosti vypíchnout jako zásadní nebepečí takových rozvodných zařízení?
[/quote


 Několik let strávených na stavbách pro velké stavební společnosti, s mnoha staveništními rozvaděči (největší stavba cca 45 staveništních antoníčků)
 - jako zásadní nebezpečí vidím, že když se něco udá, tak než přijede elektrikář, tak do tondy vleze každej kdo má do (_._) díru
 - neopatrnost, nebo nechtění zůčastněných nějak na to brát ohled - rozvaděče pošplíchané maltou, vodou, omlácené od padající suti atp...
- neodbornost všech co se okolo motají a nutně se musí do rozvaděče dostat - ulámané zámky, poohýbané dvířka - rozvaděč pak nejde zavřít a práší se do něj zbytečně moc

No a pak tu máme další věci, co jsou spíše na výrobce rozvaděčů a komponentů:
 - "modré" zásuvky 230V - nevydrží dlouhodobě zatížení 16A - vždycky se vypálí. A není to tím, že by v tom rozvaděči byla rozdvojka v rozdvojce v rozdvojce
 - nekvalitní jističe - aby mě chránič/jistič po 14 dnech na stavbě vypadnul a už nešel nahodit, protože se mechanicky rozzsype, když od druhého výrobce ve stejném staveništním rozvaděči se stejným zacházením vydrží i 5-6 let

To jsou takové zkušenosti sesbírané za moji zatím krátkou praxi  ;)

Jan Bocek:
Citace: Redakce portálu Elektrika.cz  04.08.2019, 16:50

Co z naší minulosti vypíchnout jako zásadní nebezpečí takových rozvodných zařízení?


Stručně ( i když kolegové vše popsali):
- rozvaděč pevně zakotvený
- možnost samostatného uzemnění ( vnější svorka)
- vývody pro pevné připojení zásadně ze spodní části rozvaděče
- v některých případech je RM opatřený ochrannou klecí z "Rockforu 12 mm"
- uzamykání je zbytečné, stačí po otevření IP20
- osvědčily se na rozvaděč stříšky proti vodě a sněhu.
- osvědčily se  více pojistky než jističe (OPV)
- dveře vyztužené proti deformacím

Nebezpečí:
 zamezit k živým částem přístup. Bez použití speciálního nářadí nemožné. Celé mechanické provedení ve smyslu "HD",  anebo "idiotfest". Plechy minimálně 2,5 mm.....