Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  VEŘEJNÁ ZÓNA
| |-+  Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik
| | |-+  Je kabelová kniha běžnou součástí dokumentace?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Je kabelová kniha běžnou součástí dokumentace?  (Přečteno 8250 krát)
Radim Blaťák
*
Offline Offline




« kdy: 01.08.2019, 09:53 »

Na jedné zakázce po mě investor vehementně požaduje kabelovou knihu, přestože nebyla uvedena v objednávce, že bude součástí dokumentace. Kabelovou knihu většinou zpracovávám pouze u průmyslu na ovládací obvody, aby bylo jasné  co který kabel ovládá, odkud kam vede atd.

U běžných staveb mám blokové schéma hlavních rozvodů, rozvaděče a výkresy, kde jsou uvedeny údaje u každého koncového prvku, ze kterého rozvaděče je to napojeno, který to je okruh, případně který vypínač atd ho ovládá. V rozvaděčích mám popis jednotlivých kabelů, včetně jejich označení.

Může tuto knihu po mě investor požadovat, aniž by si ji na začátku objednal? Dle mého názoru to není běžná součást projektové dokumentace. Jaké s tím máte zkušenosti a kdy kabelovou knihu zpracováváte?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #1 kdy: 01.08.2019, 13:25 »

Po mě nikdy nikdo kabelovou knihu nepožadoval. V rozvaděči mám popsané vývody s uvedením typu kabelu, počtem a průřezem jednotlivých vodičů.
S projektovou dokumentací by měli pracovat profesionálové, kteří znají a ví a dokáží se bez problému orientovat v tomto značení.
Mám pak podezření, že požadavek pramení z důvodu provádění elektroinstala ce laickou osobou, která potřebuje samozřejmě vše rozepsat a rozkreslit do sebemenší podrobnosti.
Tak takhle NE.
Pokud si to zákazník přeje, je to nadstandard a já bych mu vystavil zvláštní částku za tuto činnost. To si pak také může poručit rozměrové výkresy jednotlivých vypínačů a zásuvek atd.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 01.08.2019, 16:51 »

Pro technologie a MaR je to standard.
Pro stavební elektriku jsem se s tím potkal jednou, když to požadoval investor a rozhodně ne proto aby to mohl dělat laik. Někde jsem tehdy dohledal, že ten požadavek je celkem oprávněnej a já dodělal, naštěstí to bylo jen asi 5 místností zázemí technologie... .
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #3 kdy: 01.08.2019, 19:53 »

Dejte si pozor, až budete dělat něco pro elektrárny. Stojí to poměrně dost peněz.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 02.08.2019, 11:32 »

Jaký je rozdíl mezi kabelovou knihou a kabelovou listinou?
Anebo jinak.
V blokovém schéma zapojení, anebo ve vnějších spojích jsou označené kabely.
Pak musí existovat nějaký soupis kabelů, kde je jejich specifikace a délka.

Pokud je investorem objednána výrobní dokumentace a ne jen dokumentace pro stavební povolení, pak soupis kabelů by měl být běžnou součástí dokumentace. Je to jen naplnění NV 118/2016 Sb.

Setkávám se s tím, že to pro stavební instalace neplatí, soudní znalci ale tento názor nesdílí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 02.08.2019, 11:48 »

Setkávám se s tím, že to pro stavební instalace neplatí, soudní znalci ale tento názor nesdílí.

Neumím si představit jak vypisuji:
CYKY-j 3x2,5mm - zás. okruh Z1, ze zásuvky č.1 do zásuvky č.2 - 5m
CYKY-j 3x2,5mm - zás. okruh Z1, ze zásuvky č.2 do zásuvky č.3 - 6m
...
...
...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Hynek Havliš
*
Offline Offline



Automatizace


« Odpověď #6 kdy: 02.08.2019, 12:15 »

Neumím si představit jak vypisuji:
CYKY-j 3x2,5mm - zás. okruh Z1, ze zásuvky č.1 do zásuvky č.2 - 5m
CYKY-j 3x2,5mm - zás. okruh Z1, ze zásuvky č.2 do zásuvky č.3 - 6m


Rozumný SW tohle udělá automaticky - "zadarmo",  i včetně plánů zapojení svorkovnic, konektorů, jednotlivých žil...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #7 kdy: 02.08.2019, 12:49 »

Pak chodí investor s centimetrem a měří délku vývodů v zásuvkách s vypínačích...p řesně na centimetr délky podle rozpisu... tanecek Škleb
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 02.08.2019, 15:27 »

Pak chodí investor s centimetrem a měří délku vývodů v zásuvkách s vypínačích...p řesně na centimetr délky podle rozpisu... tanecek Škleb

To jen proto, zdá jste nepřekročili procento "prořezu" u kabelů?

P.S. Ani investora nezbavuje žádná škola blbosti....kab elová listina slouží především pro materiálovou přípravu stavby a také pro část interní cenové kalkulace. Je to součást výrobní dokumentace a ne vždy se musí investorovi předávat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Radim Blaťák
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 05.08.2019, 18:50 »

Rozumný SW tohle udělá automaticky - "zadarmo",  i včetně plánů zapojení svorkovnic, konektorů, jednotlivých žil...

Tak na rovinu musím říct, že takový software neznám. Znám jich několik co vyplodí něco podobného ale v podstatě je to nepoužitelné, protože když mám 90% podkladů od stavařů 2D, tak mi chybí svislé trasy apod. Ty tam potom stejně musím dopočítat ručně.

Možná už je to jinak, neznám všechny elektro softwary, ale zatím jsem se nesetkal s žádným, který by dokázal udělat přesný výpočet.

Mě to autocad taky spočítá, ale zapisovat do kabelové knihy každý kousek mezi zásuvkami mi přijde úplně zcestné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 05.08.2019, 19:34 »

Pozeral ste aj EIProCAD modul ELJ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Požadujete bezpodmnínečně technickou dokumentaci ke všemu, na co děláte revize?
 Má být příkon montážní zásuvky v rozvaděči uveden v dokumentaci?
 Jaký máte názor na práci bez projektové dokumentace?
 Bude mít po několika letech rozvaděč vliv na kvalitu CD s dokumentací?
 Jak se díváte na požadavek předávání dokumentace v editovatelné podobě?
 Jsem povinnen jako provozovatel mít návody ke všem el. spotřebičům a zařízením?
 Co znamená evidenční číslo xxx/E2-C0,C1,C6/TR-xxxx/03?
 Je nutná technicka dokumentace po rekonstrukci, když instalace zůstává stejná?
 Uvádíte do PD přesný typ výrobku?
 Dájí se někde sehnat příklady projektové dokumentace?
 Kdo má být správně zpracovatelem dokumentace skutečného provedení?
 Jaké doklady by měl dodat dodavatel (oprávněná firma) po nové instalaci?
 Jakým způsobem uvádět v PD požadovaný typ výrobku?
 Čo s projektovou dokumentáciou z roku 1998 ?
 V jakém jazyce má být projektová dokumentace?
 Také podpoříte podnět k šetření SÚ podaný ombudsmanovi?
 Zopakujme si časté chyby v projektové dokumentaci bytové a občanské výstavbě
 Je pe elektrotechnika špecialistu na projektovanie potrebné okrúhle razítko?
 Existuje vzor, jak má vypadat kulaté razítko revizního technika?
 Revidovat zařízení bez důležité dokumentace?
 Pořizujete si při revizích kompletní fotodokumentaci?
 Musí se uchovávat revize vyřazených spotřebičů?
 Může být evidence a doklad o provedené revizi spotřebiče v elektronické podobě?
 Je opravdu nutná dokumentace skutečného provedení k revizní zprávě?
 Kdy zahodíš své razítko a budeš se podepisovat elektronicky?
 KLIMŠA: Vítej konečně ve 21. století, aneb můžeme i bez papíru (3. díl)
 Jak se jednoduše nechá předělat projektová dokumentace?
 Děláte kabelové listiny u stavebních instalací?
 Co by měla obsahovat projektová dokumentace skutečného provedení?
 Čo s rozdielnymi udajmi o napajani zariadenia zo skutočnostou?
 Ako má vyzerať dokument o metrologickom poriadku revizneho technika?
 Jaké jsou požadavky na obsah a formu projektové dokumentace silnoproudu?
 Znáte jednotlivé stupně projektové dokumentace?
 Výkony zhotovitele dokumentace pro celé stavby a objekty
 Jaký volíte způsob zabezpečení revizních zpráv?
 Existuje SW pre pre technickú dokumentáciu?
 Je možné u jednoduché instalace v bytě projekt nahradit schématem?
 Máte představu co všechno má obsahovat technická zpráva přiložená k elektroinstalaci?
 Je nutné viesť zoznam vyrobených rozvádzačov v tlačenej podobe?
 Nemá někdo dokumentaci stavebního vrátku EVL300?
 Co musí vždy obsahovat dokumentace a označení obvodů zařízení umístěných v prost
 Přidejte hrůzostrašnou PD kterou jste objevili v terénu!
 Řídíte se při montáži přesně podle projektu?
 Úvod do legislativních požadavků na obsah projektových dokumentací
 Který legislativní předpis udává požadavky na stupně projektových dokumentací?
 DEHN: Chybná projektová dokumentace - co s ní a jak se nenechat oklamat
 Jaké požadovat dokumenty na revize, kontroly, zkoušky podávky budovy na klíč?
 Víte, co vše má obsahovat projektová dokumentace?
 Jak mají vypadat schemata v dokumentaci strojů?
 Jaké doklady mají být součástí předání elektrického zařízení do provozu?
 Jakou dokumentaci požadovat k nábytku (stolu) s vestavěnou zásuvkou 230V a UTP?
 Kdo je povinen dodat dokumentaci ke stroji?
 Ako vypracovat dokumentaci k pracovnímu postupu výměny rozváděčů ?
 Je ve vašem regionu také normální, že stavební úřad nevyžaduje PD elektro?
 L.P.ELEKTRO zve do Kutné Hory na školení Projektová dokumentace
 Kto je zodpovedný za projekt skutočného vyhotovenia?
 Od 1.3.2017 bude projektová dokumentace jako povinná příloha k RZ?
 Kdo může zpracovat projektovou dokumentaci?
 Jak dostat projekt od nespolehlivého projektanta?
 Co robit, autorizacia projektovej dokumentacie, ktoru som nevypracoval?
 Jak postupovat v případě, kdy potřebuji revizi RD, ale nemám žádnou dokumentaci?
 Existuje stavební deník v provedení čeština+angličtina?
 Který předpis popisuje uchovávání revizních zpráv?
 Co vše je zapotřebí k výrobě a prodeji osvětlení?
 Přišli jste profesně do kontaktu s BIM (Building Information Modelling)?
 Stačí nám v USA pouze CE nebo potřebujeme UL?
 Jak by měl vypadat Záznam o kontrole po provedení opravy?
 Poskytne někdo vzorový výkres realizace skutečného provedení?
 Už jste se seznámili s NV 118/2016 Sb.?
 Kam jdou autorské poplatky za plotr?
 S jakými dokumenty se při dodávkách rozvaděčů setkáváte vy?
 Je dnes vůbec možné, že by někdo uvedl rozvaděč do provozu bez dokumentace?
 Jaké doklady by měl dodavatel vodař/topenář předat po ukončení montáže TČ?
 eDEHN#23: Návrh vnější ochrany z pohledu projektanta REPRÍZA
 Musí skutečný stav kreslit ČKAIT nebo projektant dle par. 10?
 Která norma upravuje informace uvedené v popisovém poli projektu?
 Jak jednoduše "namalovat" skutečný stav hromosvodu?
 Musí být dokumentace skutečného provedení vždy "malůvka"?
 Je nutný stupeň DPS dokumentace, když bude zpracován RDS?
 Co vše je předmětem dokumentace odpovídající skutečnému provedení?
 Které dokumenty potřebné k revizi chybí nejčastěji?
 Jaké normy musí splnit mnou dodávaný řídící systém?
 Jak postupovat u revize bez průvodní dokumentace?
 Co vše je předmětem dokumentace rozvaděče strojního zařízení?
 Jak seznamujete své odběratele s předávanou instalací vy?
 Je dobré pamatovat na prokazatelnost seznámení, souhlasu, či pokynu ...
 Může dle zákona 250/2022 vytvořit projektovou dokumentaci LPS i revizní technik?
 Jak udělat revizi rodinného domu, když chybí jakákoliv dokumentace?
 Musí mít prováděcí dokumentace DPS kulaté razítko ?
 Jak lze nejlépe doplnit vývody z uzemnění pro dopojení nových svodů LPS?
 Kdo může vydávat doklady o montáži, kontrole a provozuschopnosti?
 Jaký používáte elektronický podpis?
 Jaké jsou povinné dokumenty k elektroinstalaci při předání novostavby?
 Jak asi vypadá vzorová projektová dokumentace hromosvodu a uzemnění?
 Jaká vyhláška nahrazuje zrušenou 499/2006 Sb. (vyhláška o dokumentaci staveb)?
 Může být vystavena revize na rozvaděč s přepínačem sítí i bez dokumentace?
 Kdo dnes může tvořit dokumentaci skutečného provedení a pro stavební povolení?
 Jaký máte tip na plotr projektanta živnostníka?
 Kdo pozná dobre sieť v USA a požiadavky na základné tech. údaje el.zariadení?
 Jak byste definovali pojem "Technická zpráva"?
 JAk získat technickou podporu na výrobek ETI?
 Revizní technik musí připravit revizní zprávu, která bude připojena k technické dokumentaci a k před
 Jak se dokumentovalo predani vybudovane pripojky ER zavodum?
 Nemáte servisní dokumentaci k elektrokotli Thermona EL14?
 Co musí obsahovat manuál k SELF GSM zařízení?
 Lze dohledat původní elektroinstalaci paneláku nebo ji raději vypípat?
 Jaká je veškerá dokumentace nutná k bazénovým roletám a bazénovému osvětlení?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (2)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.062 sekund, 23 dotazů.