Co mohu jako uživatel udělat pokud svetelny okruh nahodne vypadava?
Zbyshek:
Bydlim v novostavbe (rok stara) a pred tydnem zacala blbnout elektrika.
Mam svetelny okruh na kterem jsou svetla z obytnych prostor + komora a osvetleni na balkone.
A prave tento okruh nahodne vypadava - nahodime ho a nekdy funguje hodinu, nekdy spadne po minute (a vyhodi elektriku v celem byte). Kdyz ho nechame vyhozeny, tak je vsechno ostatni v poradku.
Co se tyce svetel, tak krome balkonu mame vsude jeste jenom objimky na zarovku, zkouseli vyndat vsechny zarovky - nepomohlo (jenom trafo na svetla kuchynske linky jsme nezkouseli).
Pak mi bylo receno, ze by to mohl byt mustkovy odpor a ze bych mel poradne zastrcit draty v objimkach, zkusil jsem prakticky zadny “dostrcit” nepotreboval.
Nutno podotknout, ze to vyhodi elektriku i kdyz zadne svetlo nesviti (posledne to spadlo v 1 rano). Pravdepodobne to nijak nesouvisi, ale poprve to vypadlo, kdyz byla bourka (ta byla sice hodne daleko, ale hodne foukalo a prselo - tak jsem si rikal, jestli se nemohla dostat nejaka vlhkost do venkovniho svetla (kdyz mouchy se tam dostanou).
Rad bych to vyresil sam a kdyby ne, tak aspon at vim, jestli to mam resit s elektrikarem nebo vyreklamovat v ramci zaruky bytu.
(poklona)
Zdenek
Martin Kurka:
Prvně sem dejte fotku, toho co vám vypadává, jestli je to jistič, chránič, proudochráníč či AFD ochrana.
Jestli je to chránič, může být závada v jiném okruhu než onom světelném a lovíte duchy. Chybu vedoucí k závadě mohl udělat neodbornou instalací spotřebiče v jiném okruhu někdo jiný, ne stavba.
Závada tohoto typu se občas nehledá lehce.
Dobrý elektrikář vybavený měřicími přístroji si s takovou závadou umí poradit. Rozhodně si s tím poradí revizní technik, ten vhodný měřicí přístroj má z principu. Oslovte jej, uděláte nejmenší chybu.
Bude-li závada ve stavbě, máte podklad od revizního technika k reklamaci. A navíc je pravděpodobné, že v takovém případě naseká stavba závad více a je dobré je včas odstranit.
Udělal-li jste si závadu sám, zaplatíte za zkušenost a klidný spánek.
Jiří Schwarz:
Nejedno diskusní vlákno může skončit v okamžiku, kdy to vysvětlí kolega Kurka. ;)
Přidávám se k tomu, že pro alespoň přibližné naznačení toho, co se děje, je třeba upřesnit zadání, především co přesně "vypíná"...
AFDD nepředpokládám, že je nasazené, takže spíše centrální chránič, ten bývá "citlivější" než jistič na začínající problém
Pavel Horský:
Vypadá to na vliv vlhka.
Ovšem na hlavní otázku "Co mohu jako uživatel udělat pokud svetelny okruh nahodne vypadava?" se zde nabízí ta nej TOP odpověď.
Vy jako laik můžete max. zavolat odborníka, který si s tím jistě poradí.
Takto můžete rovněž řešit apendix v diskusi lékařské komory, jehož vyndání pro vás může být stejně nebezpečné, jako se hrabat v elektroinstala ci, které jako laik jistě vůbec nerozumíte. Ostatně, pokud se jedná o vybavování proudového chrániče....zn ám dost borců, kteří s tím mají ještě dnes malinko problém....a jsou to "elektrikáři".
Milan Hudec:
Nalezení tohoto typu závady je mnohdy otázka štěstí, zní to asi hloupě.... (dance)