Jak jednoduše zjistit spojení PE a N v instalaci?
(1/1)
Luboš Lubošův:
Ve staré části instalace, kde probíhala jakási částečná svépomocná rekonstrukce elektroinstala ce, bych potřeboval zjistit, jestli není někde za rozvaděčem spojeno PE a N z důvodu instalace proudových chráničů. Jak lze co nejefektivněji zjistit možné propojení PE a N? Při vizuální kontrole se zdá, že je vše tří vodičově a PE a N oddělený.
Jiří Schwarz:
Ověřit "oddělení" vodičů je rozumné měřením izolačního stavu. Měřicích přístrojů, které to měří napětím 500V, případně dalšími existuje dost. Základní vybavení RT a mají to i někteří elektrikáři.
Pak je dobré ověřit i dobrou "vodivost" především u PE vodiče. To je dobré měřit jako impedanci sítě (smyčky).