chlapi sa dobre mienené rady, ale:
Súbor 62 305 sa volá že Ochrana pred bleskom a má 4 časti. Takže podľa môjho ochrana iba podľa jeho tretej časti určite nestačí aby sa dalo povedať že je objekt chránený podľa 62305ky. A keď si otvorím ešte len prvú časť, tak už tam na mňa hneď na začiatku kuká, že časť IEC 62305 zavádza princípy na ochranu inštalácii, obsahu a osôb. Takže podľa môjho musí byť 62305 použitá celá a nie iba jedna jej časť na pár drôtov zvonka
Prerábka dajakej starej škôlky komplet podľa komplet súboru 62305 jak to aj má správne byť je v realite čistá utópia. A preto sa tam teraz falšujú výsledky revízií.
Ja som aj preto založil tému o oprave, bo skutočne chcem starý bleskozvod nechať opraviť najlepšie jak sa v rámci možností dá. Objednávku na opravu sme už dostali, a ja chcem pomôcť jak najlepšie viem a jak sa reálne najviac dá. Bo keď ich budem len poučovať a ťahať z nich peniaze, tak zrušia objednávku, vyženú ma už zajtra a o mesiac dostanú vyhovujúcu revíziu. Asi tak to tam je.
Dal som tu zatiaľ na úvahy len opravu uzemnenia a ostatné dodám postupne, nech sa to tu zbytočne nemieša jedno cez druhé. Uzemnenie je základ a ja teraz potrebujem vyriešiť základnú vec, a to či zvody 5 a 6 nákladne uzemniť s komplikáciami na verejnom priestranstve, alebo použiť možnosť z novej normy a z jednej strany ich vynechať. Navyše pásovina v rozvode VO trčí zo zeme len pri stĺpe oproti zvodu č.5 a pri lampe na rohu nevidím nič. Takže ešte čakám na vyjadrenie správcu VO, ofiko žiadosť už išla.
Inak vedľa škôlky sú aj vysoké stromy a hneď vedľa 12poschoďak
Za 14 dní si to bohužiaľ môžem naplánovať tak doma pán Rotrekl, tu sa každý kryje vyjadrením na papieri a dáva si 30 dňový termín na odpoveď Ani projektant ešte nepribehol na prvé zapískanie